Аватар пользователя
r0mmon

Местный

Регистрация: 13.08.2012

Москва

Сообщений: 17

21.09.2012 в 10:56:43

Из редуктора сверху на горячем трубопроводе выдавливается по капле. Там какое-то отверстие есть. Это нормально? Схема такая: стояк-грязевик-редуктор-счетчик-фильтр-бойлер/потребители. В доме нет горячей воды. Горячий кран на стояке сейчас перекрыт, давление создает бойлер. Пара фоток для наглядности.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.09.2012 в 23:49:56

... отверстие, как раз и есть, чтобы в случае нарушения уплотнения поршня, над ним не возрастало давление, а капало наружу (как он у тебя и есть)... разбери, почисть резиночки поршня (можешь под них несколько виточков нитки намотать, если сильно износились), стенки поршневой камеры почисть) и все заработает нормально... схема редуктора есть в паспорте http://www.valtec.ru/document/technical/passport-087.pdf ...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.09.2012 в 00:02:04

r0mmon, Открывать, чистить и менять резинку, во время сборки смазать кольца смазкой с пищевым допуском. Подматывать ничего не советую.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

23.09.2012 в 00:07:12

r0mmon- причиной выхода из строя является нарушение правила монтажа.

В паспорте изготовителя четко указано :

Пункт 9.3. Перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 200 мкм