Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 16:05:14

SergAG написал : Сеть, ее подвод к домам, положение щитка, нулевые провода - все. Никакой земли и разделения PEN на PE и N - НЕТУ!

с этого и надо было начинать. Что у вас колхозное "недо - ТТ", все проложили, переделывать ничего не хотите. Тема бы кончилась на 1 странице :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:08:29

не вижу проблем в том, чтобы считать что в дом заходит PEN. коммутационных аппаратов в ём нет. На вводе в дом устраиваете ГЗШ. На ГЗШ заводите повторное заземление и на ГЗШ же заводите PEN с ВЛ и на ГЗШ же разделяете на PE и N ТТ - прямой путь к геморрою

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 16:08:36

SergAG написал : мне очково ноль на переключатель вешать.

Если вы про РЕN, то тут все говорят про переключение N. Это совершенно разные вещи.

Насяльника написал : Конечно линия от генератора 2х2.5 маловато.

SergAG написал : Параллельно заложены кабели 2*1,5 на случай общего резервного инвертора для отопительных котлов.

Забудьте вы про двухжильные кабели - они уже давно вне закона. Прокладывается исключительно трёхжильный кабель.

SergAG написал : Да, такая дискуссия для меня полная неожиданность. Есть дом, есть сеть, есть генератор на случай отключения сети. Как этот генератор подключать? Вопрос, казалось бы, из стандартных.

Так чего вы рассусоливаете? Выделите все жизненноважные нагрузки в отдельную группу на одной из фаз и поставьте двухмодульный двухполюсный переключатель для переключения с сети на генератор. http://www.legrand2.ru/shop_show_3347.html Зачем вам трёх- четырёхполюсные рубильники?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:10:14

ink_mast написал : Но одним из аппаратов N от ВЛ отключается.

Пусть отключается - не возражаю, но перекидной рубильник где?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 16:14:12

Извиняюсь за Оффтоп:

ink_mast написал : Возможно по месту вам виднее, но если разделять нельзя/не дают, применяется система ТТ. РЕ формируется из местного ЗУ.

Забираем PEN плашечным сжимом со входящего в счетчик PEN не разрывая его. Сбытовая удовлетворена, мы имеем соединение доступное нам для ревизии, сделанное нормальным образом. Делаем себе ТNCS.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:19:27

Насяльника написал : Забираем PEN плашечным сжимом со входящего в счетчик PEN не разрывая его.

и 5-ю жилу к СИПу прикручиваем? Как её крепить будем?

0
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

03.10.2012 в 16:20:51

SergAG написал : Да, такая дискуссия для меня полная неожиданность. Есть дом, есть сеть, есть генератор на случай отключения сети. Как этот генератор подключать? Вопрос, казалось бы, из стандартных.

действительно непонятно, чего тут обсуждать. Берете четырехполюсный перекидной рубильник нужного номинала, например ОТ от АВВ и подключаете свой генератор. Теоретики могут еще полста страниц нафлудить, а практически не будите рвать ноль, наживете проблем рано или поздно.

ЗЫ Если очень боитесь, типа " ...фазы включатся чуть раньше чем ноль и у меня там все.... "и т.д, и т.п. то поставьте после четыхполюсного рубильника трехполюсный :) и вклячайте сначала первый затем второй, тогда ноль точно раньше фаз включится

1
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:25:58

Дядя_Сережа написал : тогда ноль точно раньше фаз включится

или вообще не включится, если хозяин с бодуна забудет это сделать... Это был явный вредный совет. ПУЭ против.

0
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

03.10.2012 в 16:29:21

Alexiy написал : ПУЭ против.

а поконкретнее пожалуйста

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 16:48:09

Дядя_Сережа написал : а поконкретнее пожалуйста

ПУЭ п.6.1.36.

0
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

03.10.2012 в 16:53:30

Alexiy написал : ПУЭ п.6.1.36.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

и к чему это? если мы ставим четырехполюсный рубильник,а за ним например трехполюсный автомат, то каким образом мы нарушаем данный пункт?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу