Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

03.10.2012 в 13:48:55

Насяльника написал : Ладно ладно. Берем много полосы 5х40 или пруток 14 и сварочкой объединяем заземления домов и генератора. Если я не прав пусть ГУРУ выскажутся. Добиваемся 4 Ом. (для гены надо столько). Или от гены к домам 3х проводка сечением 16мм2.

Афигеть! И это только для того, чтобы не ставить вместо 3-х полюсного рубильника 4-х полюсный. Профессионалы, я с вас тащусь! Жгите дальше!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 14:47:20

SergAG, Можно зайти с другой стороны, раз гена работает при аварии на основной сети: ПУЭ 7.1.21. ...При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

То есть рабочие проводники ЭУ должны быть отключены от ВЛ. ИМХО

0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

03.10.2012 в 15:03:20

Vladimir_Vas написал : Афигеть! И это только для того, чтобы не ставить вместо 3-х полюсного рубильника 4-х полюсный.

Н-да, действительно, офигеть... Да есть у меня 4-х полюсный рубильник. Просто мне очково ноль на переключатель вешать.

Насяльника написал : Конечно линия от генератора 2х2.5 маловато. Если понимать ваш рисунок как 2 дома на разных сторонах улицы и линии от генератора будут по 30-40м. Вам 2х4 желателен.

Длина линий от генератора на рисунках есть. Это 15 и 25 метров. Параллельно заложены кабели 2*1,5 на случай общего резервного инвертора для отопительных котлов. Но UPS появились у каждого кабели можно запараллелить.

avmal написал : уже на четыре страницы тему раздули

Да, такая дискуссия для меня полная неожиданность. Есть дом, есть сеть, есть генератор на случай отключения сети. Как этот генератор подключать? Вопрос, казалось бы, из стандартных.

Alexiy написал : под дорогой? Ну, тоже не самый лёгкий путь...

Под дорогой проложено все, что нарисовано на схеме. Больше не будет (вру, есть еще 2*1,5 - см.выше в этом посте). Никакой СИП нам вешать не дадут. Вообще нарисовано все, что есть и как есть. Сеть, ее подвод к домам, положение щитка, нулевые провода - все. Никакой земли и разделения PEN на PE и N - НЕТУ!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 15:05:17

ink_mast написал : То есть рабочие проводники ЭУ должны быть отключены от ВЛ.

вы абсолютно правы, но вводной автомат и перекидной рубильник - не муж и жена, а 4 разных человека! :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 15:15:25

SergAG написал : Никакой земли и разделения PEN на PE и N - НЕТУ!

Значит нужно делать.

Alexiy написал : но вводной автомат и перекидной рубильник - не муж и жена, а 4 разных человека

Тема о коммутации N.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 15:23:53

ink_mast написал : Тема о коммутации N.

спасибо, КЭП! Только как вводной автомат может коммутировать ноль от бензин-генератора?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 15:28:29

Alexiy написал : Только как вводной автомат может коммутировать ноль от бензин-генератора?

Наверно чтобы не плодить вводные АВ и ставят перекидной рубильник?

Тем более речь идет о коммутации нуля от сети а не гены, СЗ может внести свою корректировку.

0
SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

03.10.2012 в 15:54:08

ink_mast написал : Значит нужно делать.

Зачем же я схему-то рисовал? В моем случае их не разделить. По крайней мере, тут было сказано, что разделять надо до счетчика. Счетчик и автомат на столбе, дальше СИП с одной нейтралью. Где и как я буду разделять?!!!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 15:54:26

При наличии генератора перекидной рубильник или АВР подразумеваются. Без этого нельзя. Перекидной рубильник дешевле, так что предполагаю, что это 2 разных аппарата, включенных последовательно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 15:58:49

SergAG написал : Где и как я буду разделять?!!!

Возможно по месту вам виднее, но если разделять нельзя/не дают, применяется система ТТ. РЕ формируется из местного ЗУ.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 16:00:42

Alexiy написал : Перекидной рубильник дешевле, так что предполагаю, что это 2 разных аппарата, включенных последовательно.

Но одним из аппаратов N от ВЛ отключается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу