Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 12:10:45

Насяльника написал : Берем много полосы 5х40 или пруток 14 и сварочкой объединяем заземления домов и генератора. Если я не прав пусть ГУРУ выскажутся. Добиваемся 4 Ом. (для гены надо столько). Или от гены к домам 3х проводка сечением 16мм2.

Хватит полосы 4х40 или прутка d 10 мм в земле или по поверхности. Зачем больше? 4 Ом - для всей системы заземления/уравнивания в целом, то есть, в случае с TN-C-S ещё и повторка на ВЛ свой вклад добавит

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 12:34:06

Вроде в обновленных требованиях увеличена толщина листового металла до 5 мм по коррозионной стойкости. Раньше был уголок 40х40 4мм. теперь надо 5. Посмотрел еще раз да пруток можно 10ку - хватит.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 12:37:01

Насяльника написал : в обновленных требованиях

где?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 12:44:04

Да вот вроде с нашего сайта знакомился

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 11/2006

В таблице 1 для заземляющих электродов из черной стали в виде профиля или уголка толщина теперь 5 мм. Конечно для заземляющих проводников в таблице 2 дано только сечение но все же. Это ИМХО если хотите. Прутком конечно автоматически оно выполняется.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 12:49:10

для ТС Конечно линия от генератора 2х2.5 маловато. Если понимать ваш рисунок как 2 дома на разных сторонах улицы и линии от генератора будут по 30-40м. Вам 2х4 желателен.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 12:51:38

Насяльника написал : Добиваемся 4 Ом. (для гены надо столько)

ПУЭ 1.7.98. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.10.2012 в 12:52:20

Насяльника написал : Берем много полосы 5х40 или пруток 14 и сварочкой объединяем заземления домов и генератора. Если я не прав пусть ГУРУ выскажутся. Добиваемся 4 Ом. (для гены надо столько). Или от гены к домам 3х проводка сечением 16мм2.

Генератор не нуждается в своём контуре заземления и корпус его подключается к ГЗШ здания тем же способом, что и потребители, т.е. сечение РЕ должно быть равно сечению рабочих проводов от генератора ( обычная трёхпроводка ). Если у кого-то есть другие данные из инструкции по установки и подключению резервного генератора, то пусть отсканируют и выложат в теме, а то уже на четыре страницы тему раздули без всякой на то причины.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 12:54:00

Насяльника написал : дома на разных сторонах улицы и линии от генератора будут по 30-40м. Вам 2х4 желателен.

СИП нужен, а это уже 16 мм2 по соображениям механической прочности

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 13:01:17

Насяльника написал : АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 11/2006

Есть у меня такой циркуляр в архиве. там сечение заземляющих проводников, а нужен защитный - не совсем чётко укладывается в классификацию, но спасибо, что напомнили.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 13:18:28

Alexiy написал : СИП нужен, а это уже 16 мм2 по соображениям механической прочности

Согласен. Я по умолчанию думал про подземные линии от гены к домам. Сварка заземлителей в единый контур мне больше нравится. понадежнее железка. А то 2х3х16мм2 прикручивать к генератору будет непросто.:) Хотя я смотрю мы не ищем легких путей это когда Каждому по гене:)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 13:22:10

Насяльника написал : думал про подземные линии от гены к домам.

под дорогой? Ну, тоже не самый лёгкий путь... А так-то я сам всегда КЛ вместо ВЛИ предлагаю по возможности.

А поскольку СИП-4 3-жильный отсутствует как класс, то гена получается у нас подключен по типу IT... либо: надо 3 провода СИП 2-жильного в 2 провода 3-жильного скручивать, либо по земле железяку тянуть... Проще IT сделать и "иметь" моск.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу