SergAG
SergAG
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 462

02.10.2012 в 19:03:52

avmal, из Вашего поста:

avmal написал : переключение на генератор должно производиться таким образом, чтобы исключить саму возможность, даже случайную, попадания тока генератора в сеть

Выделил то, что существенно: тока генератора. Я согласен с Alexiy: по одному проводу ток не идет. Чтобы хоть гипотетически электрик мог получить удар током, нужно соединение со вторым выводом гены. Хоть через астрал. А его нет. И узбек на тракторе не поправит ситуацию, т.к. генератор стоит у меня, и второй вывод ни с чем не будет соединен.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

02.10.2012 в 22:00:29

avmal написал : А теперь представьте, что землю отвалили по неосторожности или любопытства ради.

Это теоретический пример? Даже если предположить невероятное что вся ВЛ "разземлилась" и какой то дятел залез и открутил землю у ТП все равно еще остается заземление дома. В доме ведь TNCS. Спасибо ув. Kamikaze за пункт ПУЭ. ИМХО доводов более чем достаточно. N не нужно коммутировать.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.10.2012 в 22:48:30

Насяльника написал : Спасибо ув. Kamikaze за пункт ПУЭ. ИМХО доводов более чем достаточно. N не нужно коммутировать.

А где вы такое прочитали? :o

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

02.10.2012 в 22:58:54

avmal написал : А теперь представьте, что землю отвалили по неосторожности или любопытства ради.

представил. Напоминаю - фаза отключена - куда потечёт ток из однофазного генератора?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.10.2012 в 23:09:20

Alexiy, Позвольте поинтересоваться, питание от сети и гены осуществляется по системе TN?:o

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.10.2012 в 23:27:01

Насяльника написал : N не нужно коммутировать.

Прикинул тут... Если N не коммутировать, то после разделения PEN ВЛ на PE и N они вновь "закоротятся" через точку раздела N и РЕ гены. Хоть работе не мешает, но нарушение. Так что N коммутировать придется.

Насяльника написал : В доме ведь TNCS.

А при работе от гены и вовсе "вожделенная" TN-S :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.10.2012 в 23:32:21

Kamikaze написал : Так что N коммутировать придется.

А если питание от гены по системе ТТ и с соответствующими сечениями линии?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 00:19:45

ink_mast написал : А если питание от гены по системе ТТ

ТТ по определению подразумевает независимые заземления источника и потребителя. Если в земле и поблизости нет никаких металлических элементов (труб, кабелей, заборов и т.п.), то метров 150-200 между заземлителями будет, пожалуй, достаточно. Если ближе, то заземлители независимыми считать невозможно - это фактически одна общая система заземления у источника и приёмника, то есть TN. Улыбайтесь.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.10.2012 в 07:05:07

Alexiy написал : метров 150-200 между заземлителями будет, пожалуй, достаточно. Если ближе, то заземлители независимыми считать невозможно...

Зона нулевого потенциала порядка 150 - 200 м, ноликом случайно не ошиблись?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

03.10.2012 в 09:09:38

Kamikaze написал : Прикинул тут... Если N не коммутировать, то после разделения PEN ВЛ на PE и N они вновь "закоротятся" через точку раздела N и РЕ гены. Хоть работе не мешает, но нарушение. Так что N коммутировать придется.

Только если PEN делить на опоре, а мы поделим в доме.:) А точка раздела у любого гены доступного к покупке обычному владельцу коттеджа будет на ГЗШ. т.к. сами переносные генераторы в полном соответствии с требованиями всегда имеют изолированную нейтраль.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.10.2012 в 09:18:36

ink_mast написал : Зона нулевого потенциала порядка 150 - 200 м, ноликом случайно не ошиблись?

сколько по-вашему? и как её обеспечить в условиях дачного участка?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу