Alex Gal написал :
И тем не менее , как я уже сказал, прямого запрета на ТТ нет.
Читайте еще раз:
ПУЭ написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Третьего(как и четвертого, пятого...) не дано, для жилых и общественных зданий.
В том числе и для одноквартртирных домов.
31-106-2002 написал :
10.2 Электроснабжение жилогодома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземленияTN-C-S.
Внутренние цепи должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим(нейтральным) проводниками.
Это закон. Вы можете говорить всё, что вам вздумается...
Alex Gal написал :
А кроме процитированного вами пункта ПУЭ есть и другие, которые упоминают о вариантах, когда полноценная защита в TN-C-S невозможна или не обеспечивается.
Да-да, великое множество таких пунктов... Приведите текст хотя-бы двух! Да хотя-бы один приведите, и не надо вольных трактовок эдесь не "свидетели ёговы" ...
Alex Gal написал :
Нет, не описался. Все совершенно продумано сказано.
Да вы батенька оппортунист. Читаем еще раз:
ПУЭ написал :
7.1.88. ...
Для ванных и душевых помещений дополнительнаясистема уравнивания потенциалов является обязательной ...
Не допускается использовать для саун, ванных идушевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Это закон!
Alex Gal написал :
Ваши рекомендации сделать СУП всего многоэтажного здания - НЕ реальны на практике.
Это не мои рекомендации, это требование правил!
Alex Gal написал :
Чем отличается местная СУП от дополнительной можете сформулировать?
Потрудитесь открыть правила, там написано, а не нести околесицу.