25.09.2012 в 18:29:49
Всем добрый день. Прошу у форумчан помощи: вот что заметила на месте соединения счетчика с горячей разводкой. Что это? Что делать? Прогнозы...
25.09.2012 в 20:13:22
KMar написал :
Всем добрый день. Прошу у форумчан помощи: вот что заметила на месте соединения счетчика с горячей разводкой. Что это? Что делать? Прогнозы...
Фотка не очень. Больше похоже на грязь
25.09.2012 в 20:21:13
KMar написал : Прогнозы..
Это муфта с накидной гайкой/не американка/,резинка в ней уплотнительная накрывается.Просто заменить резинку.
25.09.2012 в 20:48:33
не знаю может так лучше видно? Это не грязь, похоже на сухую накипь.
Касимов спасибо. А это не силумин так гниет? Третий год пошел после ремонта, чтоб ему... Страховка гражданской ответственности закончилась, подо мной 11 этажей, вода горячая...
25.09.2012 в 20:54:31
KMar написал : А это не силумин так гниет?
Полипропилен накидные,силумин не встречал ни разу.Но посравнениу с американками смотрятся хило.
25.09.2012 в 21:10:17
На счетчике уже есть накидная гайка.Перекрыть воду и заменить на ППмуфту с внутренней резьбой.Как вариант,оставить но прокладку из паранита.Но правильней замена.
25.09.2012 в 21:18:33
это накипь, и скор потекёт сильнее
25.09.2012 в 21:38:47
Касимов, у меня система сложная (неудобная), как там заменишь? Заменить вот на такую предлагаете?
Шурик 144, что предлагаете делать?
25.09.2012 в 21:46:00
ненада *** менять кроме прокладки. тупо бери из зелёного паранита или картона *** его знает из чего она. шла в комплекте с счётчиками elster. самые афигенные прокладки. я их раньше скупал в магазинах т.к. дефицит был)))))) щас незнаю а по данной течи там походу повело резиновую прокладку вот и закапало
25.09.2012 в 21:48:49
касимов написал : Полипропилен накидные,силумин не встречал ни разу.
... тогда встречайте )))
25.09.2012 в 22:02:21
Техник-сан, у меня не такие по виду. После ремонта осталась такая точно новая, можно как-то проверить силумин- не силумин?
Ну вот допустим поменяю я одну прокладку, а др. соединения тоже потекут? Еще 2 таких горячих и немеряно холодных?
25.09.2012 в 22:11:49
shurik144 написал : там походу повело резиновую прокладку вот и закапало
Это могло проявиться только на 3-й год? Если бы я случайно с лампой туда не полезла, то и не увидела б..
25.09.2012 в 22:21:22
Tehnik-san, Муфты то попадались.Я про накидные гайки Отверстия в них заужены и резиновые прокладки держат только холодную воду.На горячую ставил паронит.
KMar написал : Заменить вот на такую предлагаете?
Горячую бязательно.
KMar написал : как там заменишь
От счетчика:муфта с ВН резьбой -УголокПП - муфта соединительная труб ПП.
25.09.2012 в 22:35:44
Касимов, а остальные-то горячие менять? Там тогда проще убрать весь полипропилен и напрямую соединить чем-то счетчик и родную стальную трубу, которая самостоятельно разветвляется по точкам.
Вот читаю др. форум, и возник вопрос: Силумин - это такая проблема которая проявляется сразу (хрупкость) или с отсрочкой? Вы меня извините, я хочу перед вызовом сантехника хоть чуть-чуть разобраться.
25.09.2012 в 22:42:50
KMar написал : Что это? Что делать? Прогнозы...
Вода просачивается по резьбе, снаружи высыхает. Белая дрянь - какие-то соли из горячей воды, которые в нее добавляют. Перекрыть воду, открутить эту гайку и осмотреть. При наличии повреждений можно заменить муфту целиком. Иначе - нормально уплотнить и закрутить назад.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.