20.10.2012 в 12:52:17
mrstorm, ну к примеру улитка остается прикрученной американками к СО (краны до и после насоса закрыть!), откручиваете винты, вынимаете насос из улитки и потом включаете в розетку. Сразу увидите: либо он не раскручивается и из-за этого гул, либо он крутится и не гудит, тогда ищите окалину/ржавчину... Сам так делал. У меня он губел потому что не разкручивался... почистил и уже 3-й год все ок!
21.10.2012 в 14:03:16
Merlock что значит не раскручивает? насос то работает, теплоноситель гоняет нормально. Только гудит :)
23.10.2012 в 08:17:45
mrstorm написал : Только гудит
Ну так разобрав вы и увидите/услышите: что именно гудит у вас. Я написал как было у меня.
23.10.2012 в 08:47:46
Merlock а ничего страшного что насос включится без теплоносителя?
23.10.2012 в 09:08:44
mrstorm Ничего.им же не белье гладить.Кратковременно не смерть.
03.06.2013 в 08:37:38
Вчера установил у себя насос Грюнфос 32/60 - раньше была естественная циркуляция(колектора метал G2 ,разводка метал G3/4, обьем системы 275литров, 1атмосфера по манометру, насос перед котлом, перед насосом расширительный бак подрублен) - схема разводки как у автора темы - при включении на любых скороснях в комнатах слышен гул как будто гдето за стеной работает трансформатор(шум естественно идет от батарей) - такое слабое монотонне НННННННННННННННН - переливы воды -шуршание о стенки итд едва различимы на 3ей скорости насоса.
1)ВОПРОС - автор темы если вам удалось решить проблему пожалуйсто откликнитесь - проблема точно как у вас.
2)Всем окружающим если кто сталкивался с такой проблемой и может расказать прошу продолжить обсуждение
3)Мои идеи:
А)- насос слишком мощный и работает практически в холостую без нагрузки отсюда и жужание (попробую терекрыть все батареи кроме 1(которую тоже прикроюнемного) и посмотрю результат.
Б)Недоконца спущен воздух из насоса - (можно ли при работающем насосе спускать воздух? - я несколько раз спускал но когда он отключен).
В)Ось насоса чуть опущена вниз -из -за этого неудается выпустить воздух(доли градуса - но этого хватает чтобы вызваь гудение).
Г)Так как система метализированная то передаются колебания , естественные - (не вызванные кавитацией и окалинами) характерные для любого эл мотора - а так как система метал это все резонирует Есть ли какие компенсаторы колебаний на этот тип насосов (на старшие собратья точно имеется).
Д)Брак насоса. В процессе разборки насоса наблюдал странное явление (осевое перемещение крыльчатки c валом относительно рубашки на 2 - 4 милиметра(это нормально?)
03.06.2013 в 09:39:59
joof написал : (осевое перемещение крыльчатки c валом относительно рубашки на 2 - 4 милиметра(это нормально?)
Нормально, главное чтобы не было радиального люфта.
Попробуйте эксплуатацию на разных температурах, если на минимальной гул меньше, значит кавитация.
03.06.2013 в 20:28:25
joof написал : переливы воды -шуршание о стенки итд едва различимы на 3ей скорости насоса.
...воздух в системе и в насосе. Пробку дренажа насоса можно приоткрутить на ходу
10.06.2013 в 08:35:41
Палецкий Открывал крышку спускал воздух на ходу на всех скоростях всеравно осталось трансформаторное NNNNNNNNNNNN во всех комнатах - как будто сварочник за стеной включили но не варят
10.06.2013 в 14:50:49
Палецкий написал : .воздух в системе и в насосе.
Жур в батареях только от воздуха в СО. Какая система,кто-то годами слушает родничек.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу