03.06.2014 в 17:21:09
Поставить дешёвенькие автоматы типа IEK.
А защитят они провод 6 квадратов?
04.06.2014 в 00:26:14
Что не одного электрика нет на форуме?
04.06.2014 в 00:33:16
Меня интересует, обезательно ли ставить узо 10мА на освещение и балкон? Но у меня под реечном потолком в совмещенном санузле разводка проводов на освещение и балкон все таки влажный. На балконе проходит газовая труба.
04.06.2014 в 07:23:13
Михаил 1981 написал : Санузел есть, но там только светильник и распределительная коробка на освещение всей квартиры
Не лучшее место для распредкоробки.
Михаил 1981 написал : Что не одного электрика нет на форуме?
Так спят они уставшие ...
Михаил 1981 написал : А защитят они провод 6 квадратов?
Защитят, если номинал не завышать.
Михаил 1981 написал : А как надо?
На свет УЗО 30мА. На балкон отдельную линию и УЗО (желательно на 10мА). Либо подключать вилкой по необходимости
04.06.2014 в 11:33:18
Не лучшее место для распредкоробки.
Дом старый постройки в совмещенном санузле стояла сантехкабина из аццеита, я ее разрушил а распредкоробку не стал никуда перемещать.
На свет УЗО 30мА. На балкон отдельную линию и УЗО (желательно на 10мА). Либо подключать вилкой по необходимости
А совместить освещение и балкон там тоже освещение нельзя 10мА?
04.06.2014 в 11:37:49
А автоматы в этажном щитке на 25А хватит?
05.06.2014 в 10:26:54
Добрый день! Планирую менять всю проводку в 3-х комн. квартире (в большей степени собственными силами). По образованию не электрик, но кое-как нарисовал приблизительную схемуэлектрического щита. Подскажите, что не правильно.
05.06.2014 в 10:29:53
Сергей565 написал : Подскажите, что не правильно.
через 1 полюсные АВ 0 не проходит вместо связки 1 узо 1АВ 1 нулевая шина можно поставить АВДТ экономиться как минимум 2 места в шите у вас таких мест 3 - УЗО 3,4,5 (6 мест щита)
05.06.2014 в 10:47:07
Вы имеете ввиду 10 автоматов, которые на схеме идут снизу без УЗО? То есть ноль должен проходить через них и идти на общую нулевую шину? Про АВДТ идея хорошая, спасибо за подсказку. А правильно ли то, что сделано несколько нулевых шин (на каждое УЗО отдельная и общая на автоматы без УЗО) или можно было обойтись одной?
05.06.2014 в 11:15:33
Сергей565 написал : Вы имеете ввиду 10 автоматов, которые на схеме идут снизу без УЗО? То есть ноль должен проходить через них и идти на общую нулевую шину?
нет 7 верхних(АВ ввод сверху фаза ,выход снизу фаза (та-же) 0 подключать некуда)
Сергей565 написал : А правильно ли то, что сделано несколько нулевых шин (на каждое УЗО отдельная и общая на автоматы без УЗО)
да
05.06.2014 в 11:28:50
С учетом замечаний и предложений luzgin доработал схему и внес изменения. Посмотрите обновленную версию. Что еще нужно исправить? Может как-то ее упростить и сделать лучше?
05.06.2014 в 11:37:48
Сергей565 написал : Что еще нужно исправить?
все 1 полюсные АВ 0 просто некуда пихать в однополюсный автомат(увидете АВ поймете) нулевые шинки АВДТ 3,2,1 не нужны - кабель может заходить сразу в АВДТ (в данном случае)
05.06.2014 в 11:45:16
Я Вас кажется понял - Ноль чисто физически (нет разъема) не может пройти через 1-полюсной автомат, соответственно, через него будет проходить только фаза, а нули будут соединяться на общей нулевой шине. Правильно?
05.06.2014 в 11:52:41
Сергей565 написал : Я Вас кажется понял - Ноль чисто физически (нет разъема) не может пройти через 1-полюсной автомат, соответственно, через него будет проходить только фаза, а нули будут соединяться на общей нулевой шине.
не совсем
Сергей565 написал : А правильно ли то, что сделано несколько нулевых шин (на каждое УЗО отдельная
да
Сергей565 написал : общая на автоматы без УЗО
да
luzgin написал : нулевые шинки АВДТ 3,2,1 не нужны - кабель может заходить сразу в АВДТ (в данном случае)
05.06.2014 в 12:04:17
Простите за назойливаость и тупость в вопросе электрики, но посмотрите еще одну версию схемы пожалуйста.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.