Палецкий написал :
..что-то автор запропал ..сей факт настораживает
Парни я здесь... Мы победили!:).
Спасибо огромное что помогли разобраться! Спасибо от ребятни, бегают в трусах:).
Попробовал - не помогло:
- Заливать систему через расширительный бак. Все краны (на обвязке насоса и обратке) открыты. Подпитка снизу закрыта. Вошло около 10-30% и вода встала.
ПОМОГЛО:
1. Котёл и насос выключены.
2. Открыл все краны, на обвязке насоса и обратке.
3. Открутил и вынул фильтр перед насосом.
4. Окрутил пробку стравливания воздуха на насосе.
5. Заливал систему снизу в подпитку. Сделал еле текущий напор, около 1 литра в минуту. Когда полилась вода из фильтра перед насосом, закрутил фильтр.
6. Как только показалась вода в расширительном баке (бак - емкость литров на 40 с ввареной горловиной), открыл напор подачи воды на всю и зажимал, как мог, горловину - стараясь не давать выходить воздуху из расширительного бака. Когда зажимал - хорошо булькало.
7. Включил котёл и насос на 3 скорость.
8. Через 20 минут закрутил пробку стравливания воздуха на насосе.
Ещё по теме выгона воздуха:
Попробовал создать давление в расширительном баке, сильно надувая его ртом на 1-5 секунды, благо отверстие позволяло (Ф 60 мм), так вот, после этих процедур хорошо выходил воздух в расширительный бак...