Аватар пользователя
Ларионов

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Мытищи

Сообщений: 14

27.01.2014 в 14:15:03

Vladimir_Vas написал : Если снизу эксплуатируемый подвал - то правильно. Но фундамент (стены подвала) тоже должен быть при этом утеплен. Если снизу улица - минимум 100мм ЭППС безо всякого теплового расчета для широты Москвы. Это для обычного дома. Если же дом собираетесь делать энергоэффективным, то 150 мм или более.

Спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

13.02.2014 в 14:01:24

Братцы подскажите есть какие-то замечания по такой моей сборке коллектора для теплого пола

рисунок такой--коллектор HANSA-практически аналог Овентроп

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.02.2014 в 22:15:06

Igor2772, какую температуру будете выставлять на термоголовке и почему именно такую? Фильтр долой. Градусник на обратке долой. Если трёхходовой как на картинке ещё не куплен, то и не покупайте. Вот такая реализация дешевле будет.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.02.2014 в 22:39:37

Насколько на рупь дешевле , плюс из за постоянного подмеса с обратки, медленней выходит на режим рабочий. А так в принципе однофигственно.:) Термометр на обратке, просто удобно, разницу видно, и динамику прогрева, плюс видно косвенно ,степень утепления пирога. и степень съёма тепла ,по разнице температур в устоявшемся режиме . не шибко конечно аж нужно ,можно и без .В приличном монтаже ставят всегда

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.02.2014 в 22:57:49

витаон написал : из за постоянного подмеса с обратки медленней выходит на режим рабочий,

А куда спешить? Питание от теплоаккумулятора.

витаон написал : термометр на обратке, просто удобно разницу видно, и динамику прогрева

Удобно будет мышам смотреть. А динамику собранной конструкции просмотр термометра не улучшит. Тарельчатый трёхходовой имеет приличное сопротивление на байпассной линии, а при хорошем расходе и шуметь может. Потому мой выбор - поворотный смеситель, готовый к погодному управлению.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.02.2014 в 23:14:51

cineman написал : Потому мой выбор - поворотный смеситель, готовый к погодному управлению.

Так это вообще другие деньги ,клапан небось ESBE около 6тр плюс мотор ещё столько же, а сами советуете подешевле :)а термометр за 150р лишний:)

cineman написал : при хорошем расходе и шуметь может

конкретно этот не шумит , схемка то рабочая и моя ,греет 90м2 при скорости 4л по расходометрам даже намёка нет шум ,но стоит дюймовый . по термометрам дело вкуса и личных пристрастий , кому то мыши , я предпочитаю видеть показания обратки ,или комплектация готовых коллекторных груп термометрами , прихоть разработчиков

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.02.2014 в 23:25:53

витаон написал : япредпорчитаю видеть показания обратки

Так подумаешь, что телевизора у Вас нет, и живёте в коллекторном шкафу.

витаон написал : или комплектация готовых коллекторных груп термометрами , прихоть разработчиков

Скорее маркетологов, желающих навязать вредную и дорогую железку. Коллектор с постоянной температурой - вещь бесполезная, но популярная среди покупателей сантехнического базара. Я спрашивал у таких, зачем покупаете. Глазами вращают, мямлят, что всегда так делали. Зачем - всегда так делали. Самые разговорчивые отсылают к библии и откровению - симинарам и ПДФкам великой Веста-трейдинг. Афторитет для них незыблемый.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.02.2014 в 23:32:20

cineman написал : Так подумаешь, что телевизора у Вас нет, и живёте в коллекторном шкафу.

Нет конечно, мне так удобно настраивать пол , просто я часто организовываю контроль , головкой по обратке , те датчик прикручиваю к ней , так поддерживается постоянная обратка, а не подача, более стабильно пол работает, и мне нужно видеть это наглядно,я именно её и выставляю 30-33 гр , мне удобнее когда везде есть запорные устройства . для удобства обслуживания фильтр промыть . насос снять, у вас же их нет вообще на фото , тоже дело личных пристрастий, спор ни о чём я думаю :)я когда смотрю на монтажи в санузлах . наших местных знаменитостей , у меня вообще волосы дыбом становятся. космические корабли да и только, и стоят как три котельные

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.02.2014 в 00:03:51

витаон написал : мне удобнее когда везде есть запорные устройства . для удобства обслуживания фильтр промыть . насос снять, у вас же их нет вообще на фото

Коллектор на фото - крайне бюджетный вариант, который собран был на субботнике моему знакомому, который максимально урезает меня и себя в расходах на своё отопление. Потому минимум кранов. Два крана на котельном коллекторе и всё Не так много носителя стечёт из коллектора при демонтаже насоса. Котельная гребёнка скромная самодельная. Вот нашёл её

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.02.2014 в 00:19:33

cineman написал : урезает меня и себя в расходах на своё отопление.

Хороший урез однако .что бы я так жил , медь мотопривод , труба рехау :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.02.2014 в 00:36:14

витаон написал : .что бы я так жил , медь мотопривод , труба рехау

По моим скидкам это не дорого. Свои деньги этот парень отрабатывает. Экономит на всём. Сам электрику и разводку трубную делал. Я только высоту радиаторов отбил, ну ещё одну ветку пола показал как укладывать. Остальное он сам. Ну котельную я спаял. А все полы и радиаторы он сам,.. под чутким руководством.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.02.2014 в 00:39:46

так он полы пока вручную будет крутить ?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.02.2014 в 00:51:17

витаон написал : так он полы пока вручную будет крутить ?

Он газ в дом завести не может третий год из-за ошибок в межевании участков. Новый дом топится партизанской теплотрассой от АОГВ, что остался работать в неразрушенной кухне его старого деревенского дома. Встроенный термостат бойлера приоритет ГВС реализует. Первый год в доме грели только радиаторы 2-го этажа. На второй год финансы позволили доделать первый этаж. На третий год были уложены плитка и ламинат. Не стоит удивляться. Многие, въехав в дом или квартиру, доделывают её придя с работы. У нас время богатых заказчиков прошло. строят с большими паузами. В продолжении темы экономности, он простить мне не может, что совместил пол на первом этаже с радиаторами. По его мнению радиаторы лишние. Небольшое превышение температуры пола над санитарными нормами, по его мнению, стоят того, чтоб сэкономить на радиаторах. Крутить полы вручную он будет, пока не появится газовый котёл. Его кандидатура обсуждается. Дом получился подозрительно тёплым, потому буду тянуть парня на конденсационный котёл. Наверное, настенный витоденс трёхсотой серии, который моторным смесителем управлять может.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

14.02.2014 в 00:59:48

cineman написал : Небольшое превышение температуры пола над санитарными нормами

Мне кстати тоже они не нравятся . С рекомендоваными 27-28гр, пол тактильно не тёплый хотя и отапаливает , вот уже 32 приятные ощущения. И врятли вредно , и с полов поболее чем 100вт снимем с плитки , а если ламинат так вообще то что бабушка прописала.да и управлять тогда смысла нет . такую парочку никак не увязать нормально

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

14.02.2014 в 01:10:21

витаон написал : а если ламинат так вообще то что бабушка прописал

Ламинат на втором этаже, где полов нет. Греется только местами от труб лучевой радиаторной разводки. На коллекторных шкафах я часто экономлю.(экономил, нет работы). Прячу коллекторы в кухонные тумбы и шкафы-купе.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу