17.01.2013 в 21:01:19
Inch1964 написал : Может у Вас будет по другому.
Прекрасно варится, даже лучше чем с открытым. Обратно выскакивает на ура!
18.01.2013 в 19:35:01
Медь с закрытыми кранами паять тоже "правильно" :-)
18.01.2013 в 19:46:11
Inch1964 написал : Попробуйте сварить ПП кран, когда он будет полностью в закрытом состоянии. Расскажете потом. Может у Вас будет по другому.
Просверлите винт крепления насадок вдоль оси. Ф1-2 мм достаточно..))
18.01.2013 в 22:21:23
NNN написал : Просверлите винт крепления насадок вдоль оси. Ф1-2 мм достаточно..))
Хороший совет. +1
Да сам лично просто уже давно приспособился к этой проблемке. А из-за этого топать к токарю... Сверлильного станка личного нет, а дрелью, как Вы сами понимаете, отверстие диаметром 1-1,5 мм и длиной около 45 мм, не удастся просверлить. Когда же один раз приспичило, просверлил насадку сверлом 1,8. Она уже все равно шла под замену. Так что не жалко.:)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
18.01.2013 в 22:42:09
Inch1964 написал : из-за этого топать к токарю... Сверлильного станка личного нет, а дрелью, как Вы сами понимаете, отверстие диаметром 1-1,5 мм и длиной около 45 мм, не удастся просверлить.
...согласен- хлопотно... Шлифанём идею: зажимаем болт в тиски (лёжа) и ножёвкой по металлу делаем паз на треть или четверть диаметра..)) Токарь курит..))
19.01.2013 в 00:27:44
NNN написал : ...согласен- хлопотно... Шлифанём идею: зажимаем болт в тиски (лёжа) и ножёвкой по металлу делаем паз на треть или четверть диаметра..)) Токарь курит..))
Сейчас просто на такой экстрим больше не тянет. Тогда нужно было приварить к кранам на гребенках водостояков в многоэтажке. ПП Ш.Краны были под давлением. Перекрыть и слить стояки было нельзя. Вот как раз в эти краны и вваривались отрезки труб. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.01.2013 в 00:46:21
POMOR написал : Медь с закрытыми кранами паять тоже "правильно" :-)
Печально. Но Вашу подколку похоже не понял тот, к кому она была направлена.
Паять уже мало кто умеет правильно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.01.2013 в 22:16:49
Kostya написал : Есть но Сварка -самое надёжное соединение в том числе и для пластиков. Для пластиков характерно явление текучести которое компенсируют эластичные деформации уплотнительных колец.
При сварке с учетом правильно выбранных временных интервалов и температуры, согласно инструкции по монтажу, образуется так называемое гомогенное соединение, когда пластик трубы и соединительной части соединяются между собой на молекулярном уровне. Не просто свариваются а сплавляются в единое целое. Потому правильно выполненное соединение полипропиленовой трубы - крепче, чем сама труба.
bax написал : У меня этап монтажа водорозеток, начитался, что трубу ПП под горячую воду не рекомендуется штукатурить.
Ну почему же? Полипропилен как раз и предназначен для замуровывания в штукатурку. Однако как правильно заметил SVKan трубу сперва следует изолировать, а также правильно закрепить, обеспечив в нужных местах подвижные и неподвижные опоры. Если правильно закрепить трубу, о чем снова-таки детально описано в инструкции по монтажу, можно полностью избежать таких "неэстетичных" явлений как, например, тепловая деформация трубы.
spaceeggs написал : Затеял у себя ремонт с/у и ванной комнаты. Остановился на ППР. Сантехник написал список - я купил. На холодную обычный, на горячую - армированный стекловолокном. Весь 20. Вчера смонтировали. Убираясь после сантехников, обнаружил что на горячую поставили обычную трубу (2 отрезка 1,3 м и 1,6 м соединенные через прямой угол. проложены открыто за ванной), на холодную - армированную. Чем чревато? Кроме деформации.
Если уверены в качестве трубы, и труба SPK действительно соответствует напорному ряду PN20 - ничего менять не нужно. Все будет работать. Хотя деформации трубы из-за линейного теплового расширения могут иметь место, однако "порвать" ее не должно. Правда у некоторых производителей тепловые деформации трубы бывают необратимыми.
Andrew-tel написал : вопрос----а можно соединить(спаять) пп трубу экопластик с белым пп краном?просто от застройщика от стояков отходят краны ПП белые и все..
Сварить можно, а если и кран Ekoplastik, только белого цвета - вообще не будет никаких проблем. Главное постараться не смешивать трубы и фитинги разных производителей, так как состав пластика и допуски в зазорах (например из-за разной толщины стенки трубы у разных производителей) могут быть разными, что может послужить причиной плохого качества соединения.
NNN написал : Просверлите винт крепления насадок вдоль оси. Ф1-2 мм достаточно..))
На насадках сварочных аппаратов Wavin Ekoplastik уже заранее предусмотрены отверстия и пазы для отвода воздуха. Так что сверлить винты насадки нет необходимости.
21.01.2013 в 22:27:47
aviatorrr написал : Прекрасно варится
да потверждаю никогда такой ппроблемы не ощущаю. ну чуть туже идёт надо паяло крутить туда сюда или саму деталь. заглушки паяю без проблем
22.01.2013 в 13:59:34
витаон написал : надо паяло крутить туда сюда или саму деталь. заглушки паяю без проблем
Этого делать нельзя.
22.01.2013 в 14:40:03
Ekoplastik написал : Этого делать нельзя.
это для вас для меня можно.такие финты с турецким ппр типа калде или ещё с всякой лабудой не прокатят.экопластик заходит без усилий . с этими брендами так не получится даже с перегретым паялом, или лопните от натуги
22.01.2013 в 14:50:38
витаон написал : это для вас для меня можно.такие финты с турецким ппр типа калде или ещё с всякой лабудой не прокатят.экопластик заходит без усилий . с этими брендами так не получится даже с перегретым паялом, или лопните от натуги
Просто получается развальцовка соединяемых частей, и в результате они могут менее плотно прилегать друг к другу. Ухудшая качество сварного соединения. В большинстве случаев все будет Ок, но случаи бывают разные.
22.01.2013 в 15:01:03
Ekoplastik написал : В большинстве случаев все будет Ок,
Практитчески в 100пр у меня. Надо по оси крутить а не качать диаметры более30-50 с дешёвыми ппрами иначе никак, не соответствуют температуры плавления заявленым. Таже пилса вроде входящая в вавин грешит этим. Так мягко как паяется именно чехи , из бюджетных труб похвастатся никто не может,всегда приходится прилагать усилия и вращение иначе плывёт как сопля пока до упора насадишь
24.01.2013 в 22:24:48
Ekoplastik написал : Этого делать нельзя.
Ну яб небыл столь категоричен. Скорее не рекомендуется!!!
24.01.2013 в 22:35:56
aviatorrr написал : Сообщение от Ekoplastik
Этого делать нельзя.
Ну яб небыл столь категоричен. Скорее не рекомендуется!!!
Но приходится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.