Дошло дело до переделки электропроводки в квартире. Набросал схему приложенную выше. Подскажите все ли правильно прикинул?
Кабели после автоматов на 16A 3x2.5, после 10А 3х1.5.
Еще есть пара вопросов
Вводного кабеля на квартиру хватит в 3х4квадрата или сделать 3х6?
Духовой шкаф идет с обычной вилкой. Достаточно ли для него обычной розетки с заземление legrand на 16А, провода 3х2.5квадрата?
В брошуре икея предлогаю сделать розетку для посудомойки под раковиной - на сколько это безопасно?
Где лучше расположить розетку для холодильника - внизу или вверху, над холодильником?
Кто нибудь может подсказать схему подключения вытяжки в санузле через реле времени. Работать должна от выключателя света в туалете, что бы свет отключался сразу а вытяжка работала еще 3-5минут.
1) Хватит
2) Достаточно. Но если расстояние небольшое - сделайте небольшой запас :)
3) Икея нам не указ. Это небезопасно. Найдите место вне мест возможного залива.
4) мне думается внизу. Или сбоку-внизу. Это очень конкретно надо смотреть с учётом мебели и ниш в ней.
УЗО 16А/10 мА - можно и нужно поменять на 25А / 10 мА (есть в Acti9 от Schneider ).
Rumato написал :
Отдельный дифавтомат на ТВ и т.п. это круто, меня бы жаба задушила.
Смысл сей затеи такой, что кабель пойдет на APC SmartUPS, а с него уже на две точки - телевизор и медиа в гостинной и на телевизор в спальне. Это призвано защитить все оборудование от скачков напряжения и зарезервировать от отключения электричества на несколько секунд.
serj12 написал :
А SILENT 100 CRZ DESIGN не проще воткнуть ?
Интересный вариант! Спасибо за подсказку.
По ходу выбора кабеля появился вопрос. Хочу использовать NYM. Есть на выбор следующие производители: Севкабель, Nexans и просто NYM без указания производителя.
Подскажите с высоты опыта какой лучше использовать и есть ли смысл брать более дорогой?
Нужно ли использовать гофру при прокладке NYM над подвесным потолком (натяжной/гипсокартон)?
Нужно ли использовать гофру при прокладке NYM в штробу?
Насос, п/м - автоматы на 16А.
Холодильник - отдельно на диф.
УЗО 40А/30мА и равномерно все киньте на 1 и 3 УЗО.
Кондиционеры, теплый пол, бойлеры, ... будут ?
ksiman написал :
УЗО на 10мА обычно не ставят на группу, т.к. возможны ложные срабатывания:(
Ясно, поменяю на два диф. автомата 16A 10mA AC
SergSB написал :
УЗО 40А/30мА и равномерно все киньте на 1 и 3 УЗО.
Кондиционеры, теплый пол, бойлеры, ... будут?
От общего УЗО посоветовали отказаться дабы не получить ложных срабатываний.
Из перечисленного будет только два кондиционера на 20 и 25 кв.м. (потребляемая мощность до 1кВт).
На кондеи просто автома или дифф? отдельно на каждый или один на оба?