Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2012 в 23:44:23

Inch1964 написал : НО! Коэффициент температурного расширения для разных слоев у МП - РАЗНЫЙ! Т.е все слои удлиняются-укорачиваются по разному, отсюда неизбежно расклеивание и расслоение, только у фейковой раньше, а у брендовой - чуть позже. И далее дисскуссию продолжать беСполезно! Попробуйте оспорить этот закон физики!

Спасибо что дополнили. Я реально уже устал это писать. Всем по барабану похоже.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

15.10.2012 в 23:54:04

Basil79 написал : в каком смысле?

разрывы. деформации. протечки в местах стыковки. шумы стуки.. и т.п.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

15.10.2012 в 23:54:11

Tile_EXP написал : Всем по барабану похоже.

да не, не по барабану. Виега именно поэтому и делала зачистной пекс. под пресс гильзой только внутренний слой полиэтилена. Интересно другое. Дней пять назад выезжал по аварии. От бойлера горячая трасса из пекс просто тупо расплавилась причем в одном месте и не у самого бойлера. Труба Вирсбо 20-ка. вот уж чего не видел, так не видел. Для доступа к трубе пришлось разобрать красивый шкафчик. обошлось почти без вандализма. Ну и часть штукатурки снять. И ведь поставь ты медь себе на водопровод, такой проблемы бы не было. Не мля, нам нанотехнологии подавай. Бойлер там был Горение из дешевых, чтоб отрегулировать термостат, надо снять нижнюю крышку. Я ее снял, так и есть - термостат на максимуме. Скока там максимально бойлеры нагревают, 85*? Позже фотки мыложу. Такое впечатление, что трубу именно в одном месте феном грели.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

15.10.2012 в 23:55:45

Alex-Alex написал : разрывы. деформации. протечки в местах стыковки. шумы стуки.. и т.п.

вы уверены, что это вы про медь говорите? Какие разрывы? У 15-й жесткой паспортное давление больше 60-ти атмосфер. Скорее радиаторы разорвет или подводки там к бачкам, чем медь.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

15.10.2012 в 23:57:24

недавно делал ремонт в квартире на Оболони. Там лет 30 назат заложили советскую мягкую медь прям в гипсовую стенку без всякой изоляции в санузле. Труба как новая. только снаружи покрылась благородной патиной. :))

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.10.2012 в 23:57:46

Inch1964 написал : а у брендовой - чуть позже.

лет через 50 :)

Inch1964 написал : Авария на ТЭЦ в Норильске в 80-х годах зимой, когда замерзло насмерть несколько десятков тысяч человек, заставила переделать во всем городе ЦО исключительно из меди.

температурный режим ТЭЦ, проектный материал, качество первоначального монтажа, причина аварии. И вообще, не нужно мешать мух с котлетами. Если я передам этот бред друзьям, которые варят АЭС, они очень сильно обрадуются. Хлопцы-то не знают, что контуры можно не варить на просвет, а паять твердым припоем :) Я вообще утратил нить разговора. Вначале я пытался донести мысль, что любая металлополимерная труба, соответствующая ГОСТу будет долго и счастливо эксплуатироваться в проектных условиях. А тут начали валить в одну кучу низкотемпературное и высокотемпературное отопление. Открою тайну - даже уважаемой тут нержей под пресс нельзя сделать паровое отопление. Резинки подведут.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

15.10.2012 в 23:58:53

Basil79 написал : заложили советскую мягкую медь прям в гипсовую стенку без всякой изоляции в санузле

Если бы заложили в цементную штукатурку, трубы бы уже не было.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.10.2012 в 00:03:04

Самый старый смонтированный мною МП - Metzerplas, живёт уже 17-й год. Полёт нормальный. Правда давление 1,5 Бара, но зимний график 90/70.

15 лет живёт Henco на гаечных фиттингах на рециркуляции ГВС с давлением 4,5 Бара. Проблема с качеством МП, которую обсуждаем, лежит не в конструкции трубы.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

16.10.2012 в 00:06:16

AlexMax написал : Если бы заложили в цементную штукатурку, трубы бы уже не было.

все может быть. Лично я всегда изолирую. Но знаю одного нашего местного мастера Павла Пантелеича. Он работает в основном медью. И как правило не изолирует. Я ему намекнул на изоляцию, мол, неплохо было бы. Он тока посмотрел на меня улыбаясь. Ну и промолчал. Мастер еще из сссра работает давно. И поскольку номера не меняет, значит все нормально у него. Кстати, недавно вскрывали стяжку в одном домике. Там канашка в трубу не была вставлена и под стяжкой образовался селевый бассейн. Трубы медь без изоляции. Так вот там, где стяжка (а по сути бетонный пол) была сухая, то и трубы еще блестели даже. Там где бетон мокрый был, там да, трубы просто почернели. Сколько там затапливало я не в курсе. Меня вызвали, чтоб трубы отремонтировать, а то они их ломом порубили при разрушении стяжки. Спросил только сколько трубы стоят. Сказали 7 лет.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.10.2012 в 00:17:17

Basil79 написал : вы уверены, что это вы про медь говорите?

да, медь - самый уязвимый материал труб от действия г/удара.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

16.10.2012 в 00:27:46

Tile_EXP написал : Есть практика. И она уже давно показала, что такое МП и PEX. Описывать, почему даже качественно сделанный МП станет расслаиваться со временем, у меня нет желания (описывал уже не раз). Если вы против, то флаг вам в руки и с песней... По факту - МП аутсайдер. Любой! Есть более технологичные трубы.

Металлопласт Pex-al-pex расслаивается а рехау стабил нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.