серая на солнце быстро разрушается
15.10.2012 в 11:56:35
серая на солнце быстро разрушается
15.10.2012 в 12:00:01
BV написал : может падению напряжения и нагреву?
По нагреву 4 хватает, а по потерям на 20м . Ну будет 217 на каменке и что?
andrewkhv написал : каменка в парной. там не +25,
Там +40 Мах на полу где идет подключение. По типу отписался, используем исключительно РКГМ. У него допустимая температура изоляции соответствует. Коробка в парной нужна для замены если потребуется датчика температуры. В коммерческих банях выдерживает в среднем 3-5 лет. потом терморезистор изменяет свойства. А у датчика 4 провода подключения и длина штатного хвоста 2 метра.
15.10.2012 в 12:00:22
Ок. Спасибо.
15.10.2012 в 12:12:02
У меня Харвиа Модерна 4,5 кВт в однофазном подключении. Датчик с родным проводом, без никаких коробок в парной. Ввод в парную до каменки и к светильнику - РКГМ 4 квадрата в металлорукаве. Соединение в с ВВГ-нг за пределами парной пайкой скрутки. Работает уже скоро 10 лет парилка - нет вопросов никаких. Автомат на С25 стоит.
15.10.2012 в 12:19:42
Vladimir_Vas, спасибо! А какой светильник? Наверное какой-то влаго-жаростойкий?
15.10.2012 в 12:28:57
alex-al написал : А какой светильник? Наверное какой-то влаго-жаростойкий?
Канешно! В банном магазине самый примитивный финский светильник - керамическое основание и стеклянный плафон. Он под самым потолком - там прогревается до 100-110 градусов. Светильник прикрыт решеткой из реечек липовых - там же прикупил. Датчик - 40 см от потолка, обычно я парюсь 85-90 градусов по этому уровню. За почти 10 лет парилка не потребовала ни ухода, ни ремонта. Хотя полки из абаши надо бы шлифануть. А липа на стенах и потолке до сих пор дает приятный запах! И выглядит - как новая.
15.10.2012 в 12:48:22
Насяльника написал : По нагреву 4 хватает, а по потерям на 20м . Ну будет 217 на каменке и что?
Защиты лучше работать будут. Для бани это актуально.
15.10.2012 в 12:50:04
Спасибо.
15.10.2012 в 15:38:23
Dale написал : Защиты лучше работать будут. Для бани это актуально.
защиты и так без проблем работать будут. Дифф. очень желателен.
Vladimir_Vas написал : Работает уже скоро 10 лет парилка - нет вопросов никаких.
Рад за вас. В коммерческой бане другая интенсивность эксплуатации. Мы ведем несколько штук и все болячки уже отловили и учитываем в своем монтаже.
Vladimir_Vas написал : пайкой скрутки.
:) отлично. аналогично.
15.10.2012 в 15:43:22
Насяльника написал : защиты и так без проблем работать будут. Дифф. очень желателен.
Диф - обязателен. А защиты - может посчитаете? Или так, на глаз уверены?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу