16.10.2012 в 12:23:07

Дополнительное предупреждение. Приведённая упрощённая схема работает по упрощённой логике, не учитывающей все аспекты безопасности. Пример: залип контакт KM2/3 или KM1/2 и привет инвертору, залип KM2/1 и плохо будет БГ :( Полная схема должна учитывать любые возможные обрывы, залипания, провалы напряжения и возможные перегрузки, защита от ошибок персонала, принудительно тыкающего контакторы отвёрткой! Разработка правильной системы та ещё головоломка:cool: Вот например (непроверенный):

0
Вложение
R_kor
R_kor
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Новосибирск

Сообщений: 20

16.10.2012 в 15:36:56

ksiman написал : Дополнительное предупреждение. Приведённая упрощённая схема работает по упрощённой логике, не учитывающей все аспекты безопасности. Пример: залип контакт KM2/3 или KM1/2 и привет инвертору, залип KM2/1 и плохо будет БГ :( Полная схема должна учитывать любые возможные обрывы, залипания, провалы напряжения и возможные перегрузки, защита от ошибок персонала, принудительно тыкающего контакторы отвёрткой! Разработка правильной системы та ещё головоломка:cool: Вот например (непроверенный):

ЗА пример спасибо! Буду думать и советоваться постараюсь дня через два выложить в эту же тему обновленную Вашу схему с дополнительными механизмами безопасности на обсуждение

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 15:40:04

Это очень черновой вариант (наверняка нерабочий), приведён только для сравнения

0
R_kor
R_kor
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Новосибирск

Сообщений: 20

16.10.2012 в 17:04:32

я не особо силен в электрике, но возник все же вопрос, а в моем случае возможно контакторы заменить на что-то другое ? Например во избежание залипания ) Наверняка есть что-то на транзисторах или еще на чем )

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 17:06:56

R_kor написал : я не особо силен в электрике, но возник все же вопрос, а в моем случае возможно контакторы заменить на что-то другое ? Например во избежание залипания ) Наверняка есть что-то на транзисторах или еще на чем )

Лучше контакторов только хорошие контакторы с большим запасом по току:)

0
R_kor
R_kor
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Новосибирск

Сообщений: 20

16.10.2012 в 17:11:32

ksiman написал : Лучше контакторов только хорошие контакторы с большим запасом по току:)

А можете порекомендовать производителя исходя из практики ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 17:15:39

R_kor написал : А можете порекомендовать производителя исходя из практики ?

У Вас вероятно стоят EKF КМЭ - это плохой выбор:( Для таких ответственных задач бюджетный Китай лучше не ставить Вот список контор получше Moeller ABB Siemens Schneider Electric (Merlin Gerin)

Важно правильно подобрать по параметрам, чтобы был хороший запас:)

0
R_kor
R_kor
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Новосибирск

Сообщений: 20

16.10.2012 в 17:23:03

ksiman написал : Есть много всяких хороших. У Вас вероятно стоят EKF КМЭ - это плохой выбор:( Для таких ответственных задач бюджетный Китай лучше не ставить

Вот список контор получше Moeller ABB Siemens Schneider Electric (Merlin Gerin)

Дело в том, что в магазинах у нас я не нашел контакторов НЗ - они под заказ. в основе своей только НО.
У себя НЗ реализовал через приставку к КМЭ. Но видно такое кроилово приведет к попадалову, как всегда. Изучу каталог по контакторам предложенных Вами компаний и закажу контакторы.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 17:35:04

Контакторы изготавливаются почти всегда только на замыкание, т.к. их основное предназначение - включать. Использовать контакты приставки в качестве силовых - нельзя

0
R_kor
R_kor
Новичок

Регистрация: 19.09.2012

Новосибирск

Сообщений: 20

16.10.2012 в 17:46:55

ksiman написал : Контакторы изготавливаются почти всегда только на замыкание, т.к. их основное предназначение - включать. Изпользовать контакты приставки в качестве силовых - нельзя

Получается, что приставку с НЗ к контактору купил я зря. Ну чтоже - будет наука. Прежде надо изучить досконально материал, а потом бросать деньги на ветер

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.10.2012 в 17:52:15

Можно поставить стандартные контакторы на замыкание, а логику работы сделать на маломощных промежуточных реле. Именно так делается промышленная автоматика:) Потребуется 2 мощных контактора и 2 промежуточных переключающих реле. Защиту от залипания обеспечить хорошим запасом по току, защиту от обрывов - качественной сборкой и качественными комплектующими, защиту от дурака - запереть шкаф и написать подробную инструкцию:)