16.10.2012 в 19:58:21
iv.iv написал : Правильно на Вашем фото!Терморегуляторы на подаче и подачей соответственно регулируете температуру,а нижним на обратке вы регулируете гидравлику(вентиля под шестигранник что-бы никто кроме спеца не крутил!)
Но производитель утверждает обратное...:confused:??? И у овентропа на всех схемах регуляторы на коллекторе с синей меткой...
16.10.2012 в 20:02:01
Если вы его поставите на ТП то производитель прав!Если на радиаторное отопление то правое Ваше фото!Разницу понимаете?
16.10.2012 в 20:37:23
Разницу понимаю:)...сильно глубоко не копал, но насколько я понимаю терморегулятор пытается поддерживать постоянную температуру теплоносителя в контуре и реагирует на ее изменение, но чтобы она изменилась теплоноситель должен пройти через контур, или отопительный прибор, тогда на подаче ему точно делать нечего, а вот запорному как раз там и место, отрегулировать максимальную пропускную способность контура с учетом его длины по отношению к соседним...
...вот опять же выдержка из фаровских доков, речь о системе отопления, про полы не слова, в первой строчке "терморегулирующий обратный коллектор"???:help
16.10.2012 в 21:01:35
iv.iv написал : Если вы его поставите на ТП то производитель прав!Если на радиаторное отопление то правое Ваше фото!Разницу понимаете?
кстати на обоих фото терморегуляторы на обратке, просто на одном подача сверху, на другом снизу...
16.10.2012 в 21:32:37
Atoll написал : У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, а вверх или вниз это похоже дело вкуса
Эти коллектора тоже на ТП!Вам если идет речь об радиаторном отоплении следует делать как на Вашем фото(подача вверху там где терморегуляторы!
16.10.2012 в 21:41:10
Спасибо,буду думать, а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут...:)
16.10.2012 в 21:51:02
у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку. Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.
Сантехнические работы Москва и область
16.10.2012 в 22:26:56
Atoll написал : а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут...
можно и так,если естественно регуляторы на радиаторах стоят.
18.10.2012 в 12:27:15
Звонил в FAR маркет, они консультировались со своими специалистами, результат - все терморегулирующие коллектора FAR во всех случаях, что с полами, что с радиаторами, ставятся на обратку.... вот такие пироги
19.10.2012 в 19:00:27
Zhek@ написал : у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку. Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.
+1совершенно верно,ещё подающии коллектор нижнии, а возвратныи верхнии ,по мне привычнее подачу видеть сверху над обраткои:)
19.10.2012 в 19:38:33
Да ладно,здесь всё просто. По какой то причине подающие трубы на коллектор оказались перепутанными(подача это обратка и наоборот).Когда монтажник это понял просто поменял коллектора местами и система заработала,или лучше работать стала. Подробности только угадать можно. А в процессе монтажа есть причины не знать где подача и где обратка(если это квартира). И так же можно попутать если это коттедж. Причины тоже есть,лень перечислять.
10.09.2013 в 07:53:15
Доброго дня. Подскажите. Коллекторно-лучевая двухтрубная разводка отопления. Коллектор с расходомерами. Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?
10.09.2013 в 09:06:48
ferrit написал : Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?
Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.
10.09.2013 в 11:10:32
Vladimir_Vas написал : Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.
Вот засада... У меня радиаторы уже 10 лет стоят... И в ближайшие десятилетия менять их не собираюсь... Наверное я что-то неправильно сделал :eek:...
11.09.2013 в 04:50:58
Это, конечно весело, когда юмористы на форуме присутствуют, но вопрос был к профессионалам... Радиаторов (стальных) в системе 15 штук. на сумму 80-90 т.р. Вероятность выхода одного из них возрастает. В случае отсутствия запорной арматуры, при поломке я конечно перекрою краны перед коллектором, но сливать придется всю воду из системы (90 литров), в радиаторах начнется процесс окисления (образование ржавчины). Вопрос больше относился к тому, способен ли коллектор, а точнее расходомеры и вентили на нем "отрезать" поток? Если, например, вентиль способен, а расходомер - нет, то может быть поставить дополнительный вентиль на трубе от расходомера? Юмористам, просьба, воздержаться от хохмы до получения здравого ответа.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу