andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.11.2012 в 11:04:37

откиньте провода от колодки кондишена и проверьте еще раз. замерьте на колодке сопротивление между нулем и землей. так и найдете, в чем проблема

0
!Chip
!Chip
Местный

Регистрация: 16.08.2009

Саратов

Сообщений: 428

29.12.2012 в 15:25:02

День добрый посетила меня аналогичная проблема, выбивает УЗО причем без закономерности, тоесть может работать час и отключиться, а может и 10 часов, схема такая:

Автомат 40А -УЗО (40А\30мА) -(автомат 25А кухня) -(автомат 16А Ванна) -(Автомат 16А Зал прихожая)

Из потребителей: Кухня (холодильник, газовая плита, чайник, микроволновка, обогреватель) Ванна (стиралка, водогрейка (торчит в розетке но не работает), теплый пол) Зал (телевизор, ресивер, комп)

Работало без проблем 2 года

С чем скорее всего может быть проблема? И как отыскать учитывая что выбивает с непонятной периодичностью

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.12.2012 в 15:32:28

!Chip написал : С чем скорее всего может быть проблема? И как отыскать учитывая что выбивает с непонятной периодичностью

Фото щита открытого, чтобы были видны номиналы автоматов, вся разводка (т.е. лицевую панель снять) сюда. Если снимать будете телефоном, не в резкости - не выкладывайте даже.

0
!Chip
!Chip
Местный

Регистрация: 16.08.2009

Саратов

Сообщений: 428

29.12.2012 в 15:53:28

web-rr написал : Фото щита открытого, чтобы были видны номиналы автоматов, вся разводка (т.е. лицевую панель снять) сюда. Если снимать будете телефоном, не в резкости - не выкладывайте даже.

А что это даст фото? если 2 года всё работало и тут перестало, оно бы сразу косячило если в щитке что-то было напутано, а все номиналы я написал, марка автоматов и узо ЭКФ

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.12.2012 в 16:02:32

!Chip написал : марка автоматов и узо ЭКФ

для начала можно обойтись заменой этого узо на новое, желательно брендовое - подойдут и "домашние" серии

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2012 в 16:21:48

!Chip написал : А что это даст фото? если 2 года всё работало и тут перестало, оно бы сразу косячило если в щитке что-то было напутано

Именно так и работает недоброкачественный монтаж - то работает, то не работает ... Именно по фотографии щита и можно убедиться, что монтаж выполнен квалифицированно.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

29.12.2012 в 17:04:11

!Chip написал : Из потребителей:

Отключать поочередно потребителей и смотреть на каком УЗО выбивает, долго правда. Или ждать когда узо будет выбивать сразу, значит утечка стала постоянной.

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

29.12.2012 в 17:48:13

у меня как-то стало выбивать диф. автомат регулярно. выяснилось, что это связано с протеканием воды по стояку от соседа сверху. не знаю каким умом надо было обладать, чтобы разместить распределительную коробку в стояке, да еще и замуровать ее. при этом электрик сказал, что когда прокладывали кабель - у них уже выбивало, потому они отклонились от схемы в плане... результат - отключение линии, запитывание групп розеток от подходящих ближайших линий... Проблема была видна мегаомметром. Обычный омметр показывал сопротивление в районе 300КОм между фазой и землей на этой линии. как вариант - токовыми клещами с подходящей чувствительностью проверить токи на линиях автоматов.

0
!Chip
!Chip
Местный

Регистрация: 16.08.2009

Саратов

Сообщений: 428

09.01.2013 в 09:32:47

Потыкал все розетки, выбивать перестало... странно с чем бы это могло быть связано

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.01.2013 в 10:56:33

ВадимС написал : Проблема была видна мегаомметром. Обычный омметр показывал сопротивление в районе 300КОм между фазой и землей на этой линии. как вариант - токовыми клещами с подходящей чувствительностью проверить токи на линиях автоматов.

А 300кОм это не проблема? Там мегаомы должны быть. На простом тестере/омметр - бесконечность...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2013 в 11:57:36

Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: после ремонта через какое-то время постоянно стало выбивать УЗО, исключили все автоматы внутренние, если выключить квартирный входной автомат (в схеме внешний входной автомат (32А, АББ) -> узо (25А, ИЭК) -> квартирный входной автомат (32А,АББ)), то УЗО первый раз может взвестись, последующие - срабатывать и не взводиться. Знакомые говорят, что дело в том, что внешний входной автомат на 32А, а УЗО на 25А.

В связи с этим два вопроса:

1) Действительно ли из-за этого может срабатывать УЗО?

2) Если да, то если входной автомат стоит на 32А, какое узо и на сколько ампер стоит брать? В магазине предлагают брать EATON / MOELLER на 40A, хотя он подозрительно стоит дешевле на 1000 рублей, чем АББ, Легранд или Шнайдер Электрик.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу