12.11.2014 в 22:22:57
csv написал : Вас интересует как технически их в щите подключить или как логически раскидать линии по УЗО?
В принципе и то и то.. Но тут уже не до жиру, щиток собран практически...
12.11.2014 в 22:27:51
BV написал : ну автомат-то тут причём?
Автомат при том что как доказательство того что нагрузки на линии не было
BV написал : на 1 квартиру или на 2-3-4?
блин, прочтите еще раз:
Фаза и ноль взяты через свои отдельные орехи со стояка, земля в одном орехе с нулем
Кроме меня на орехе больше никого нет.
BV написал : Еще может быть такой вариант, что PE имеет контакт с трубой и по нему течет ток
Не может быть такого варианта.
Я вот понять не могу, что Вас смущает в том что УЗО срабатывает если ноль на землю замкнуть?! Что здесь такого что не клеется с Вашим представлением о работе УЗО? Не у меня одного так, не однократно читал сообщения людей у которых УЗО вырубалось при перекусывании кабеля кусачками. Не факт, что между нулем и землей нет разности потенциалов, паразитный наводки никто не отменял. К тому же земля нигде не коммутируется и стекает. Ноль много где по пути своему бывает.
12.11.2014 в 22:29:45
Для бешенной кобыл сто верст не крюк. Надо понять, что и как разбирать.
Смотрю - смотрю схемы...
Если я на одно узо кину ванну, туалет, свет, на другое кухню свет, фартуки, печь, вытяжку и холодильник. Остальное вроде не нуждается в узо.
На эти группы надо делать свои отдельные шинку нулей ?
12.11.2014 в 22:33:39
nick307 написал : На эти группы надо делать свои отдельные шинку нулей ?
На каждое УЗО своя шинка нулевая. Иначе срабатывать будут при включении нагрузки по некоторым линиям.
12.11.2014 в 22:35:37
2BV,
и кстати, ссылка на Ваше древнее сообщение
12.11.2014 в 22:38:29
csv написал : Автомат при том что как доказательство того что нагрузки на линии не было
тогда уж все автоматы.... кроме входного 2П
csv написал : Я вот понять не могу, что Вас смущает в том что УЗО срабатывает если ноль на землю замкнуть?!
csv написал : не однократно читал сообщения людей у которых УЗО вырубалось при перекусывании кабеля кусачками.
Вместо чтения лучше подумайте, нарисуйте схему. PS И у меня УЗО при монтаже вылетает и что?
12.11.2014 в 22:45:15
nick307 написал : Если я на одно узо кину ванну, туалет, свет, на другое кухню свет, фартуки, печь, вытяжку и холодильник. Остальное вроде не нуждается в узо.
Для ванны и туалета установите одно УЗО на 10мА, кухню на отдельное УЗО 30мА, и еще одно 30мА на все остальное. у меня примерно аналогично, только комнаты с коридором раскиданы на 2 УЗО.
Теперь про щит, 2 УЗО втыкаете справа от существующее, верх разводите через шинку двухполюсную, либо огрызками. Розетку я бы снял, тогда еще справа от УЗО без проблем влезают 2 небольших нулевых шинки. Каждый вывод нуля с УЗО на свою шину. Каждый вывод фазы с УЗО на свою группу автоматов, перегруппируйте их путем разреза существующей шинки.
12.11.2014 в 22:46:09
А про нулевые шинки я и забыл :o А Вы можете докупить шинки в держатели щита или это антиэстетическое изделие от SE не предусматривает такой возможности? Тогда придется покупать нулевые шинки на дин- рейку, а ставить-то их некуда... Дааа... придется разбирать и как-то куролесить! И розетку, наверное, из щита придётся выкинуть.
12.11.2014 в 22:51:27
Alarm написал : нулевые шинки на дин- рейку
Я себе так и сделал. Родную нулевую шины даже не использовал.
12.11.2014 в 22:53:39
Вы могли себе это позволить, а ТС, как быть? У него всё же забито под завязку!
12.11.2014 в 22:54:00
BV, csv. А счётчик, установленный в квартирном щитке, за нагрузку не считается?
12.11.2014 в 22:55:42
Alarm написал : Вы могли себе это позволить, а ТС, как быть? У него всё же забито под завязку!
Если убрать розетку там элементарно влезут недостающих две нулевых шинки на рейку, 3ю использовать основную
12.11.2014 в 22:57:20
Inzhyner написал : BV, csv. А счётчик, установленный в квартирном щитке, за нагрузку не считается?
В нашем случае нет
12.11.2014 в 23:00:22
Дежурная группа подключена к Входу!!! вводного АВ С16 кухня холодильник (потом поменяю на С10) УЗО 25А(16А)/30ма
УЗО 25/10 Мокрые места С10 свет ванна туалет С16 стиралка => меняем на С10 хватит
Можно вытащить весь свет еще под отдельное УЗО
Можно еще сократить количество Автоматов
Итого 20 АВ, 7 УЗО = 21 + 14 = 35 модулей - под завязку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу