BV написал : ну автомат-то тут причём?
Автомат при том что как доказательство того что нагрузки на линии не было
BV написал : на 1 квартиру или на 2-3-4?
блин, прочтите еще раз:
Фаза и ноль взяты через свои отдельные орехи со стояка, земля в одном орехе с нулем
Кроме меня на орехе больше никого нет.
BV написал : Еще может быть такой вариант, что PE имеет контакт с трубой и по нему течет ток
Не может быть такого варианта.
Я вот понять не могу, что Вас смущает в том что УЗО срабатывает если ноль на землю замкнуть?! Что здесь такого что не клеется с Вашим представлением о работе УЗО? Не у меня одного так, не однократно читал сообщения людей у которых УЗО вырубалось при перекусывании кабеля кусачками. Не факт, что между нулем и землей нет разности потенциалов, паразитный наводки никто не отменял. К тому же земля нигде не коммутируется и стекает. Ноль много где по пути своему бывает.