E_Z написал : Собственно, причиной замены штатных автоматов на 16 А послужило их выбивание при одновременном включении мощных потребителей (стиралки и чайника).

Если на 25А автомат из квартиры приходит 2 линии - то можно один автомат разделить на два. Старые автоматы 16А могли быть подгоревшими и срабатывать при меньшем токе. Новый автомат 16А скорее всего не будет вырубаться при стиралке и чайнике - не успеет. По крайней мере у меня - не успевает....

E_Z написал : необходимость УЗО,

2-х полюсная розетка в ванной - УЗО 10ма - обязательно....

E_Z написал : про 2Р автоматы

необязательно, но желательно.

E_Z написал : и про нормальную линию от щитка до машинки...

лучше сделать отдельную, под отдельный автомат, или дифавтомат.

Если из квартиры и на автомат света приходит несколько линий - тоже можно разделить на несколько автоматов - если коротнет, то не весь свет погаснет.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1995

22.10.2012 в 12:57:44

E_Z написал : Заземление подключено теперь. Вопрос в том, нормально ли вообще присутствие напряжения на корпусе?

не нормально..... проблема из ничего.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

23.10.2012 в 09:35:29

Видимо выбран не тот раздел форума для размещения данной темы. Машинка то исправна.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

27.10.2012 в 08:53:31

BV написал : 2-х полюсная розетка в ванной - УЗО 10ма - обязательно....

Сейчас получается трехпроводная схема, с заземляющим проводом. Брату сказали, что если на эту линию поставить УЗО, оно может отключаться из-за утечки тока с корпуса.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124927

27.10.2012 в 09:03:33

E_Z, Скажите брату, чтобы прочитал правила устройства электроустановок.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1995

28.10.2012 в 00:53:23

E_Z написал : Конечно алюминиевая :) Контакт выполнен через клеммы штатной розетки. Ко всему прочему, розетка установлена в ванной (розетка с крышечкой).

Точно не 4, вроде 2,5, уточню.

Тоже вроде 2,5. Номинал 25 ампер.

Три новых автомата слева (один на плиту, два других на квартиру).

Понятно, спасибо. Если не затруднит, пожалуйста объясните природу появления этого потенциала (интересно).

фото щитка домов 137 серии! И ноль и заземление идёт из под одного винта!....На днях был зван по гарантии на духовку, хозяина пощипывало от неё, виители)))) Проверил,заземления нет у половины кухонных розеток! Так при ремонте кухни сделали и свалили евроремонтники))))) Подключил через удлинитель на розетку с заземлением, прочитал лекцию))) содрал деньжищи за неквалифицированное подключение и незабыл взять гарантийный талончик, на всякий случай.....

0
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 610

29.10.2012 в 16:02:36

BV написал : Скажите брату, чтобы прочитал правила устройства электроустановок.

И ваще, всем, перед покупкой бытовой электротехники и электроники, изучать ПУЭ, а лучше сдавать на группу (хотя-бы вторую) электробезопасности.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124927

29.10.2012 в 17:07:35

Lazy Wanderer, Страна у нас пока такая. Была бы другая, этот форум был бы менее популярным :)

Ну пришел-бы грамотный спец, всё подключил и все работает и ничего не щиплет, потому что электросистема в доме тоже выполнена грамотным спецом и отвечает нормам безопасности :) Скучно!!! А тут кипят такие страсти на тему "как впихнить невпихуемое, и чтобы всё работало как надо" :)

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 832

29.10.2012 в 22:25:45

BV, брат проникся необходимостью ревизии его квартирной проводки и интересуется критериями узнавания грамотного спеца. ;)