victor10057
victor10057
Местный

Регистрация: 15.07.2012

Москва

Сообщений: 103

25.10.2012 в 20:23:59

бракодел написал : почти на всю стену ... нахлест плиты должен быть ~15 см . от ниши до потолка около 1,5м ... кирпич лежит с перевязкой.. если очень условно то 8 кирпичей работают на излом ... но нагрузка не равномерная т.к. средняя плита лежит на перемычке , а она давит на крайние кирпичи оконного проема. вес плиты заявлен чуть более тонны . значит 1,5 тонны на сторону только от плит ( еще бы ширину окна узнать и можно прикинуть нагрузку на кирпич ) ... требования к марочности кирпича высоки для первых трех этажей ( было такое когда-то ) а +5см плиты может и не быть и тех.этаж сверу... в общем вроде и не много ,но все от качества кладки зависит и качества кирпича .я бы заложил эту нишу от греха подальше ...( т.к. работа на излом радикально отличается от работы на сжатие )

Завтра дал задание купить кирпич и заложить.Может день постоит еще.

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

25.10.2012 в 20:41:43

victor10057 написал : Может день постоит еще.

там 10-15 кг на кирпич должно быть . так-что денек простоит :) просто если на тех.этаже какие работы вздумают проводить то может и сюрприз получиться.

0
victor10057
victor10057
Местный

Регистрация: 15.07.2012

Москва

Сообщений: 103

25.10.2012 в 23:12:13

бракодел написал : там 10-15 кг на кирпич должно быть . так-что денек простоит :) просто если на тех.этаже какие работы вздумают проводить то может и сюрприз получиться.

Две недели стоит,слава богу!

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

26.10.2012 в 01:39:32

victor10057 написал : Две недели стоит,слава богу!

Охотно верю! И видеть этого не хочу

0

Труд без искусства - Варварство!

Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

26.10.2012 в 08:51:44

victor10057 написал : да 2400,но ниша длиной 2000 и высотой 850.

А окно-то где же? Стена же с окном. Получается, что ниша Ваша и под окном проходит? А радиатор где?

0
victor10057
victor10057
Местный

Регистрация: 15.07.2012

Москва

Сообщений: 103

26.10.2012 в 08:57:34

Профан27 написал : А окно-то где же? Стена же с окном. Получается, что ниша Ваша и под окном проходит? А радиатор где?

Ниша под окном,радиатор сняли

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

26.10.2012 в 10:07:49

М-да, конструкция на вид страшненькая... но если ее расчитать по всем правилам, то расчет (скажу из осторожности - "почти наверняка") показал бы, что все в порядке. С учетом того, что этаж последний и нагрузка в данном месте невелика.

Разумеется, эти мои слова следует расценивать как пустой треп. Расчет такой я выполнить могу, но моя подпись под ним все равно силы иметь не будет - такие вещи вправе делать проектные организации с допуском СРО. Я и штамп такой организации легко могу получить (абс. законно), но Вы же в Москве, а вопрос слишком мелок, чтобы напрягаться.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.10.2012 в 11:49:39

victor10057 написал : Две недели стоит,слава богу!

Ну-ну. Если от Вас дальше постов вдруг не будет - значит ..... Вообще то, такие действия когда то назывались "Русской рулеткой". Годы прошли, а затея осталась.

0
victor10057
victor10057
Местный

Регистрация: 15.07.2012

Москва

Сообщений: 103

26.10.2012 в 12:00:29

Профан27 написал : М-да, конструкция на вид страшненькая... но если ее расчитать по всем правилам, то расчет (скажу из осторожности - "почти наверняка") показал бы, что все в порядке. С учетом того, что этаж последний и нагрузка в данном месте невелика.

Разумеется, эти мои слова следует расценивать как пустой треп. Расчет такой я выполнить могу, но моя подпись под ним все равно силы иметь не будет - такие вещи вправе делать проектные организации с допуском СРО. Я и штамп такой организации легко могу получить (абс. законно), но Вы же в Москве, а вопрос слишком мелок, чтобы напрягаться.

Да,как бы должно это все стоять,и как мне вчера сообщили,что ниша глубиной всего лишь 80. Береженого и Бог бережет,сказала монашка,одевая презерватив на варенную колбасу!!!!!

0
victor10057
victor10057
Местный

Регистрация: 15.07.2012

Москва

Сообщений: 103

26.10.2012 в 12:02:05

Профан27 написал : М-да, конструкция на вид страшненькая... но если ее расчитать по всем правилам, то расчет (скажу из осторожности - "почти наверняка") показал бы, что все в порядке. С учетом того, что этаж последний и нагрузка в данном месте невелика.

Разумеется, эти мои слова следует расценивать как пустой треп. Расчет такой я выполнить могу, но моя подпись под ним все равно силы иметь не будет - такие вещи вправе делать проектные организации с допуском СРО. Я и штамп такой организации легко могу получить (абс. законно), но Вы же в Москве, а вопрос слишком мелок, чтобы напрягаться.

А насчет штампа,будем иметь в виду,может пригодится.

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

26.10.2012 в 12:21:52

victor10057 написал : будем иметь в виду

Даже и не имейте в виду. С Москвой, московской экспертизой и архстройнадзором ни за какие деньги связываться не буду.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу