04.11.2012 в 02:48:28
dytchi, для начала нужно подумать, а что собственно вы измеряете? измерение "один щуп на кран, другой на собственный палец" некорректно. надо определиться, между какими МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ элементами вы будете замерять разность потенциалов.
для этого могут потребоватся: одножильный провод ПВ-1, ПВ-3, АПВ или жила от какого-нибудь пвс, шввп или ввг.; обычный карболитовый или керамический патрон Е27 или Е14; лампа накаливания 15-25Вт
к патрону прикрутить длинный отрезок, который будет подключен например к корпусу щита, а второй провод покороче будет подсоединяться к кранам (1 метра хватит), также вывести еще от контактов патрона кусочки по 5-10 см, чтобы можно было замерять напряжение на лампе. померьте сопротивление лампочки - для 15Вт холодная спираль около 300Ом должна быть. соберите цепь: кран (когда он "бьет током") - лампа - электрощит. замерьте напряжение на лампе. прикиньте ток утечки по закону Ома: I=U/R.
04.11.2012 в 08:55:57
И что это даст? Т.к трубы пластиковые, утечка наверняка будет мизерная. Помочь найти источник утечки это не поможет:(
04.11.2012 в 09:03:47
это даст конкретные цифры тока утечек с разных стороних проводящих частей и напряжений на них относительно корпуса этажного щита, а не напряжение статического электричества тела измеряющего. а то мы 2 страницы гадаем, а фактических более-менее объективных данных нет. есть только вот это
04.11.2012 в 09:43:30
Статическое электричество тут вообще ни при чём;) Наводки это... и утечки... Конкретные цифры мало чем могут помочь. Тут надо привязывать момент возникновения утечки к какому-либо событию или фактору
07.11.2012 в 14:21:15
щас померил напряжение между нулем розетки и смесителем на кухне там = 180в.......
07.11.2012 в 14:44:43
dytchi написал : щас померил напряжение между нулем розетки и смесителем на кухне там = 180в.......
Очень важно разобраться, с крана идёт напруга или с ноля. И соблюдать ТБ - посуду мыть в диэлектрических перчатках стоя на диэлектрическом коврике :(
07.11.2012 в 15:14:15
dytchi, почитайте 76 пост. и хватит бегать по квартире, беспорядочно тыкая тестером куда попало
18.12.2012 в 02:16:55
Сегодня приходили люди с ростехнадзора, но все равно не смогли ничем помочь. Говорят проблема в самой квартире. Отключили автоматы в квартире и в щитке в подьезде, а напряжение в розетках все равно есть(52в). В ванной между землей розетки и краником показывает напряжение 59в. А когда пустили провод с земли розетки на кран то напряжения не было, тестер не показывал. А отвертка индикатор горела и показывала. НО когда я каснуля краника меня ниче так ударило током почти до локтя. МУ фазой и краником = 274в. МУ нулем и краником = 52-59в. Они отключали автоматы в квартире по очереди и обнаружили что при отключении автомата розеток падает напр. му краном и землей. Потом они смотрели распред коробки и в одной отсоеденили провода и между этой распред коробкой до щитка в квартире все норм, а в другую сторону все плохо. Они так и не смогли ничего найти...
18.12.2012 в 03:10:36
НЕМЕЦ написал : +100500 Поясняю: Очень похоже на то, что у Вас утечка от соседей снизу (очевидно с освещения) на арматуру плиты перекрытия. И бьется не водичка а пол. Ну а субъективно ощущается, что именно вода, поскольку площадь контакта меньше.
Сударь, походу вы правы. Щас быстренько посмотрели. Взяли двух людей, один в резиновых тапочках, другой стоит на полу. И между ними показывает 12В. А если оба встают голыми ногами на пол, то показывает 0в.
18.12.2012 в 07:30:42
dytchi написал : Они так и не смогли ничего найти...
Типа фигня у Вас какая-то непонятная, ну мы пошли - работы много, живите как хотите... То что ничего не нашли не значит, что ничего нет. Проблема есть! и её необходимо решать, пока никто не пострадал:(
Наличие напряжения 274В доказывает, что утечка идёт с другой фазы (соседской). Последовательно отключайте в этажных щитах ближайших соседей, пока опасное напряжение не пропадёт
18.12.2012 в 09:18:50
dytchi написал : Взяли двух людей, один в резиновых тапочках, другой стоит на полу. И между ними показывает 12В. А если оба встают голыми ногами на пол, то показывает 0в.
Однако... Живых людей в качестве щупов тестера использовать...
ksiman написал : Последовательно отключайте в этажных щитах ближайших соседей, пока опасное напряжение не пропадёт
Копайте в этом направлении. Только надо убеждаться, что автоматы в этажных щитах рвут фазу. Бывает и наоборот.
18.12.2012 в 09:40:52
dytchi написал : Взяли двух людей, один в резиновых тапочках, другой стоит на полу. И между ними показывает 12В. А если оба встают голыми ногами на пол, то показывает 0в.
Интересный способ измерения емкостных наводок по воздуху :D
18.12.2012 в 09:45:36
BV написал : Интересный способ измерения емкостных наводок по воздуху
Помнится кто-то на этом форуме еще когда кран током бился, пробовал языком :)
18.12.2012 в 09:47:07
dytchi написал : Сегодня приходили люди с ростехнадзора, но все равно не смогли ничем помочь. ..... ..... Они так и не смогли ничего найти...
Сколько в нашей стране необразованных людей пытаются работать в областях связанных с техникой. Задаешь им вопросы, и чуть копнешь вглубь и понимаешь - там полное глухое болото....
18.12.2012 в 09:50:27
dytchi, Еще раз Вам скажу, что измерительным прибором надо уметь пользоваться!!! В ВУЗе есть целый курс теории измерений. Там учат как правильно измерять и в какой степени можно доверять полученным результатам.
Ваше бегание с индикаторной отверткой по квартире, измерение напряжений высокоомным вольтметром между телами людей - простите, но для меня это просто очень смешно.... :)