04.10.2010 в 14:49:29
ну раз открытие Маевского помогало, так поставьте того спеца, кот. делал отопление, ряодм с краном и пусть хоть с утра до вечера открывает-закрывает :)) а если серьезно - переделывать надо эту х..ню.
04.10.2010 в 14:50:05
ага вполне реально сделать пп или сталью......... и греть будет............ шляпа гриба реальная мощная
04.10.2010 в 14:53:10
Я хоть и не специалист, но я не вижу причины, по которой горячая вода должна заходить в радиатор... Стояк 3/4, заужения стояка между подачей и обратки нет, а заужение в фиттингах для 16 мп огромное. Если переваривали стояки, то почему радиаторы на железо не посадили? Это надо в Брак левак и косяк. Особенно вторую фотку:)
04.10.2010 в 15:14:49
shtirl написал : прошу совета
Заменить МП16 на 25 как минимум. А лучше переделать всё это порно. ЗЫ. Давненько (фото 2) такого не видел....:swoon уж сделал бы диагональ тогда, совсем нет мозгов, что ли?
04.10.2010 в 16:12:33
Коллеги, прошу конструктивных комментариев.
Это временно мы так подключили, пока ремонт туда-сюда. Батареи возможно что еще перенесем.
Но если переносить и прятать трубы в стену, будет ли вода затекать, раз она уже сейчас не течет? Трубы-то гораздо длиннее будут
Что конкретно переделать? Металлопластик заменить на сталь? или на больший диаметр? Убрать термостат?
Сварщик мамой клянется, что заужение сделал внутри стояка, вроде трубу меньшего диаметра вварил внутрь - он врет?
04.10.2010 в 16:25:02
Если временно, то как сказал NNN - увеличить диаметр МП трубы. У вас сейчас получается, что воде нужно преодолеть слишком большое сопротивление, чтобы попасть в радиаторы. А так как вода идет по пути наименьшего сопротивления, то она и идет только по стояку. Для постоянного использования, нужно во первых переделать на сталь, во вторых надо сделать заужение стояка между подачей и обраткой, так как байпасса у Вас нет (тут спецы пусть поправят, если я не прав).
04.10.2010 в 16:37:24
а зачем переделывать на сталь? сталь в стенку прятать сложнее. и будет ли вода поступать если радиатор переносить дальше по стене. врет ли мне сварщик, как проверить?
04.10.2010 в 16:40:34
Юбер написал : А "мастера", делавшего это - на кол прилюдно
+1
04.10.2010 в 18:23:53
а почему на 25 а не на 32?
04.10.2010 в 18:26:51
shtirl На 32- лучше. Я же сказал "как минимум"...
04.10.2010 в 18:30:47
Заужение трубы должно быть между входом в радиатор и выходом из него - на стояке.... а сейчас у Вас вода по стояку пролетает со ссссссвистом мимо радиатора...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу