Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 00:52:13

Белый медвед написал : Кран всегда открыт. Если его крутить он никак ни на что не влияет Стояк всегда горячий и вверху и внизу.

Чудеса в решете. При закрытом кране отводы от стояка на ПС горячие? То что стояк горячий и сверху, и снизу - это понятно.

0
Аватар пользователя
Белый медвед

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Москва

Сообщений: 15

09.01.2014 в 00:54:28

нашел фото как делали http://s2.ipicture.ru/uploads/20140109/ErLZo16T.jpg

0
Аватар пользователя
Белый медвед

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Москва

Сообщений: 15

09.01.2014 в 00:56:10

Mazayac написал : Чудеса в решете. При закрытом кране отводы от стояка на ПС горячие? То что стояк горячий и сверху, и снизу - это понятно.

Да они теплые а не горячие что при открытом что при закрытом кране.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 00:57:43

Хе-хе, похоже на то, что краник фиктивный. Это скорее хорошо. Если бы он работал - при перекрытии вся циркуляция стояка пёрла бы через ПС и хоть скорость циркуляции заметно уменьшилась, температура отводов была бы равна температуре стояка.

Белый медвед написал : нашел фото как делали

Мда, каналью тоже собрали с нарушениями.

0
Аватар пользователя
Белый медвед

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Москва

Сообщений: 15

09.01.2014 в 01:05:53

А в чем подробнее нарушили

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 03:13:58

Тройники 90 градусов на горизонтальных лежаках - не айс.

0
Аватар пользователя
Белый медвед

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Москва

Сообщений: 15

09.01.2014 в 12:57:10

как нужно переделать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 14:37:48

В горизонте все переходы крайне желательно выполнять 45- или 30-градусными тройниками/уголками.

0
Аватар пользователя
Белый медвед

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Москва

Сообщений: 15

14.01.2014 в 15:48:45

решил переделать стояк на сварной. Вопрос остается открытым - оставить нижнее подключение сушки? Или как советует мастер сделать диагональное. Но диагональное -значит сбивать плитку и переносить водорозетки.

0
Аватар пользователя
Белый медвед

Местный

Регистрация: 08.01.2014

Москва

Сообщений: 15

15.01.2014 в 13:52:55

Сегодня стравливал воздух в полотенцесушителе, чуть чуть стал теплый. Кран байпаса когда перекрываешь, нагревается нижний отвод в сушку, а верхний остывает и полотенец греется посильнее. Но видимо что то все равно мешает. Я так понял, если подача воды снизу вверх, то надо верхний отвод, который идет в правую водорозетку сушки надо опускать вниз. Тогда вода следуя снизу вверх будет попадать в правую водорозетку и из левой выходить. Но как тогда расположить трубу ( выход из сушки) к стояку? Ведь под наклоном чтобы самотеком вода уходила не получится. Ведь тогда надо вход делать под уклоном, ведь он будет ниже выхода

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу