сосед подомной (14 этаж) поставил клапаны Маевского, спустил воздух и у него отопление заработало нормально (не идеально, но нормально).
У него все по проекту, никаких изменений!
Я что-то уже совсем запутался, в чем же дело?
SpArKo написал :
сосед подомной (14 этаж) поставил клапаны Маевского, спустил воздух и у него отопление заработало нормально (не идеально, но нормально).
У него все по проекту, никаких изменений!
Я что-то уже совсем запутался, в чем же дело?
Почитайте по ссылке из поста №23. Думаю догадаетесь. Как раз то, о чём Вам писал, но по ссылке наглядно и с картинками.... ;)
Еще вопрос: а ежели мне замерить кол-во воды, циркулирующей через мой радиатор путем снятия заглушки в нижней части радиатора? Это я к тому, что называлась цифра, необходимая для нормального теплообмена - 2 литра/мин. Если окажется, что у меня нормальный обмен, то другая причина? Или я совсем не в ту степь пошел?
На данный момент я понял, что мне необходимо пройти с самого первого этажа по своему стояку в поисках "мастера", искать надо шаровые краны и разные изменения в системе.
SpArKo написал :
Еще вопрос: а ежели мне замерить кол-во воды, циркулирующей через мой радиатор путем снятия заглушки в нижней части радиатора? Это я к тому, что называлась цифра, необходимая для нормального теплообмена - 2 литра/мин. Если окажется, что у меня нормальный обмен, то другая причина? Или я совсем не в ту степь пошел?
Всё правильно думаете. Смотря какой радиатор. Иногда и 0,2 литра в минуту за глаза и за уши хватает.
Нормального обмена скорее всего у Вас нет. Но если хотите точно убедиться, то для замера может подойти счетчик воды, хоть он и внесет большую погрешность в точность измерения. Для этого счетчик нужно включить в разрыв, последовательно радиатору. Т.е так же как измерить силу тока в последовательной цепи. Т.е в разрыв, а не в заглушку. Счетчик обладает достаточно большИм гидродинамическим сопротивлением потоку воды, поэтому покажет меньше проход воды, чем есть на самом деле. Поэтому точнее гораздо для измерения подойдет расходомер, и его проще найти где одолжить. У многих мастеров он есть. Проще бы всего, конечно замерить разность давления между стояком подачи и обратки, но прибор для этого достаточно сложно найти и он дорогой.
Если же окажется, что у Вас нормальный проход теплоносителя (л/мин) через радиатор, то значит нужно менять схему подключения на диагональную.
SpArKo написал :
На данный момент я понял, что мне необходимо пройти с самого первого этажа по своему стояку в поисках "мастера", искать надо шаровые краны и разные изменения в системе.
Да, примерно так. Желательно еще и сфотографировать под благовидным предлогом, потому как в случае возникновения конфликтной ситуации, Вас второй раз в квартиру с нарушениями уже не пустят.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Всё правильно думаете. Смотря какой радиатор. Иногда и 0,2 литра в минуту за глаза и за уши хватает.
Нормального обмена скорее всего у Вас нет. Но если хотите точно убедиться, то для замера может подойти счетчик воды, хоть он и внесет большую погрешность в точность измерения. Для этого счетчик нужно включить в разрыв, последовательно радиатору. Т.е так же как измерить силу тока в последовательной цепи. Т.е в разрыв, а не в заглушку. Счетчик обладает достаточно большИм гидродинамическим сопротивлением потоку воды, поэтому покажет меньше проход воды, чем есть на самом деле. Поэтому точнее гораздо для измерения подойдет расходомер, и его проще найти где одолжить. У многих мастеров он есть. Проще бы всего, конечно замерить разность давления между стояком подачи и обратки, но прибор для этого достаточно сложно найти и он дорогой.
Если же окажется, что у Вас нормальный проход теплоносителя (л/мин) через радиатор, то значит нужно менять схему подключения на диагональную.
Да, примерно так. Желательно еще и сфотографировать под благовидным предлогом, потому как в случае возникновения конфликтной ситуации, Вас второй раз в квартиру с нарушениями уже не пустят.
BV написал :
Кстати, киньте ссылочку на такой агрегат - какими пользовались?
Использовал для балансировки контуров теплых полов между собой.
Наподобие вот этого - . Только попроще и подешевле, с круглым шариком и полностью пластиковым корпусом. Фото нет. Там была шкала до 5 литров в минуту. Точность деления - 0,5 л/мин.
Фото и ссылок нет, да и расходомер остался у последнего заказчика по ТП. Последние пять лет у меня не было заказчиков на настоящие теплые полы. Просят в основном такой криминал, как "уложить трубу змейкой в разрыв стояка полотенцесушителя". Не опустился еще до такого.
А как услышат стоимость материалов для изготовления правильного коллекторно-смесительного шкафа (сам делал, ибо покупной в несколько раз дороже) даже без стоимости работы, то граждане (не Масквабад), сразу закатывают глаза и хватаются за сердце... ;)