vworld
vworld
Новичок

Регистрация: 28.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 33

20.11.2012 в 14:04:21

Gins написал : Если хрущевка старая

1962 г.в.

в общем утверждаем группы:

  1. свет прихожей, санузла - 6А
  2. свет комнаты, кухни - 6А
  3. розетки комнаты - 16А
  4. кондей - 16А
  5. теплые полы - 16А
  6. стиралка+доп розетки санузла - 16А/10mA
  7. водогрей - бойлер - 16А/mA
  8. духовка - 16А
  9. розетки кухни -16А 10.холодильник -16А теперь УЗО: 63А/30мА на группы 3,4,8,9,10 на группы 5,6,7 25А/10мА вот такое например http://www.etm.ru/cat/nn/1355373/ вводной на все двухполюсный 40-50А
0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

20.11.2012 в 14:30:51

Во-первых, лучше узнать на счет вводного. Скорее всего он окажется 25А. Я более чем уверен :)

Второе. Я так понял на "мокрое" - одно УЗО на 10 мА? Его лучше заменить на 30мА, чтобы ложных срабатываний не было. Если отдельно на каждый потребитель - то да, если на 3 сразу, то 30-ку надо бы. И тип "А". На освещение и ему подобное - тип АС.

Да, еще.. Если у Вас будет вводный АВ, за ним 2 УЗО, от них свои группы, то получается, что узошки защищаются вводным, так что 25А для второго узо маловато будет - лучше на 1 ступень номинал выше, чем у АВ защиты (в Вашем случае вводного АВ).

0
vworld
vworld
Новичок

Регистрация: 28.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 33

20.11.2012 в 14:54:07

я знаю пока только то, что вижу на старом щитке...приходят 2*4 медь, только вот сомнительно мне, что в старой хрущевке ввод делали медью и на сколько я понимаю из советов -

vworld написал : 63А/30мА на группы 3,4,8,9,10

одно УЗО на группы.

Gins написал : Во-первых, лучше узнать на счет вводного. Скорее всего он окажется 25А. Я более чем уверен

сейчас по сути можно сказать ничего нет или вернее все равно возьму только ввод виде 2х проводов и исходя из этого нужно дальше думать как организовать...хорошо если я ошибаюсь и действительно медью ввод, тогда нужно как-то наростить и спрятать вводный провод до нового месторасположения щитка

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.11.2012 в 15:08:04

vworld, вы для начала сделайте фото потрохов вашего щита и подъездного, если он есть

0
vworld
vworld
Новичок

Регистрация: 28.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 33

20.11.2012 в 15:10:34

andrewkhv написал : vworld, вы для начала сделайте фото потрохов вашего щита и подъездного, если он есть

давайте считать, что нет щитка старого, пусть будет только ввод...все равно от старого щитка толку 0... подъездного щитка нет

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.11.2012 в 15:19:54

vworld, от состояния этого самого "ввода" сильно зависит размер ваших хотелок, т.к. при С20-С25 особо не разгуляешься с электродуховкой, водогреем, теплым полом и тд. иначе самым интересным событием в вашем будущем будет постоянное выбивание вводного автомата. вам это надоест, вы поставите автомат С40. если к тому моменту стояк из алюминия 6 квадратов еще не отгорит, то после сгорит 100%...

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

20.11.2012 в 15:20:14

vworld написал : вариант когда в одном стакане сдвоенная розетка пойдет?

Нет. Лучше поставить блок розеток.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.11.2012 в 15:27:22

vworld написал : вводной на все двухполюсный 40-50А

аа, вот оно - отгорание стояка гарантировано!! (если он не реконструирован, но и после этого С25 - ваш наиболее вероятный лимит тока, никак не С50). можете убедиться: http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.UKtovPmLWAk

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.11.2012 в 15:27:39

x.tra, предлагаете оставить освещение в санузле без УЗО? А ПУЭ Вы знаете?

Gins написал : Я так понял на "мокрое" - одно УЗО на 10 мА? Его лучше заменить на 30мА, чтобы ложных срабатываний не было.

У нормальных мастеров не бывает ложных.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.11.2012 в 18:01:10

Какие 25А? 25А там могло бы быть при наличии электроплит. 6-16А на все. И провод в квартиру от "стояка" будет алюминиевая лапша квадрата на 2,5...

0
Andrey12
Andrey12
Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

20.11.2012 в 18:15:09

у меня во второй квартире 1958 года постройки все проводка-медью (100% не менялась)...ввод пока не смотрел, не расковыряли еще...

0