Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.05.2013 в 20:03:42

Aleksej1 написал : Проверили как?

О, блин, так ты не монтажник, ты слесарь ...

Такие простые вещи не знаешь ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Aleksej1
Aleksej1
Новичок

Регистрация: 24.01.2011

Энергодар

Сообщений: 33

07.05.2013 в 20:05:33

Так подскажите, поэтому и спрашиваю.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.05.2013 в 20:08:42

Aleksej1 написал : Так подскажите, поэтому и спрашиваю.

Думай сам, что произойдет с газом при изменении состава ? :)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Aleksej1
Aleksej1
Новичок

Регистрация: 24.01.2011

Энергодар

Сообщений: 33

07.05.2013 в 20:13:13

Спасибо за исчерпывающий ответ

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.05.2013 в 20:17:30

Aleksej1 написал : Спасибо за исчерпывающий ответ

А никто и не обещал легкой жизни, и всего на тарелочке с голубой каемочкой ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Aleksej1
Aleksej1
Новичок

Регистрация: 24.01.2011

Энергодар

Сообщений: 33

07.05.2013 в 20:25:53

Ничего, добьюсь все сам, я не считаю зазорным спрашивать, если что то не понятно, для этого и существуют такие форумы.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.05.2013 в 20:27:22

Aleksej1 написал : Ничего, добьюсь все сам, я не считаю зазорным спрашивать, если что то не понятно, для этого и существуют такие форумы.

Такие форумы для пользователей, а не для обмена опытом монтажниками и тем паче сервисниками ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

09.05.2013 в 00:12:26

Aleksej1,

Кто научил 42 бары давить,по моему достаточно 39.(410 Фреон)

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

09.05.2013 в 00:29:13

КАТРАН написал : Кто научил 42 бары давить,по моему достаточно 39.(410 Фреон)

3 бара в данной ситуации ничего не решают. Ну а так, давить нужно до значений указанных в мануале - как правило 38 бар для 410.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

09.05.2013 в 00:42:06

antyar,

МАнуалы пошли,как будто их Уральские Пельмени пишут,обкуренные.Вчера поставил полупром 10 квт МЕ,(это серверная,тормозить некогда),так там написано,что после подключени 380 вольт выждать паузу 12 часов,а только потом запускать.Не было у меня времени,запустил сразу,вот теперь сижу и боюсь-вдруг взорвутся!:D(после праздников сюда выложу эту страницу)

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

09.05.2013 в 00:45:35

КАТРАН написал : .Вчера поставил полупром 10 квт МЕ,так там написано,что после подключени 380 вольт выждать паузу 12 часов,а только потом запускать.Не было у меня времени,запустил сразу,вот теперь сижу и боюсь-вдруг взорвутся!(после праздников сюда выложу эту страницу)

Есть такое требование, это верно. Но это вроде при пуске в условиях низких температур.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.