02.12.2012 в 16:31:07
Равшан, стакан - короткая труба большего диаметра, надетая и приваренная на ту, которую будут монтировать? Стакан думаешь лучше? Есть какие-то нормы установки стаканов - ставятся только в горизонтали или вертикали? Насколько я знаю, стаканы в системе отоплнеия ставятся только в вертикаль. Если смысл в стакане? Коэффициент надежности сварного шва "болтается" около 0.8 - почти обычная труба.
02.12.2012 в 21:09:19
Сер-ый написал : Организовав компенсатор, он получит больший ход вверх, а внизу батареи будут приподыматься? Не хочется нанести никому вреда,
Ваши переделки никому вред не нанесут.
Сер-ый написал : Если смысл в стакане? Коэффициент надежности сварного шва "болтается" около 0.8 - почти обычная труба.
ИМХО, смысла в стакане нет, если схема по картинке и если хороший (нормальный) сварщик. Если же будут внешние фаски на трубе при сварке - то провар будет 100%. Но ИМХО на тонкой трубе и они лишние. Будет варить с зазором небольшим и заполнять - тоже ок. Да и стакан уродски смотрится на горизонтали. Еще при стройке - сварка в стакан - простой способ сварить трубы прямо :), без использования специальных зажимов для труб :). Ну и надежность выше, тк на стройке при потоке не все сварные - супер профи.
02.12.2012 в 21:20:21
BV написал : без использования специальных зажимов для труб
Что за штуковина? Как выглядит?
Обычно сварка с зажимом для труб выглядит так - один держит (человеческий зажим), а один варит.
03.12.2012 в 00:24:00
Сер-ый написал : Что за штуковина? Как выглядит?
Так
или попроще - так
03.12.2012 в 20:09:56
Стало вроде лучше?! Монтажник когда ставил слегка затупил и трубу обрезал чуть короче. Потом говорит: наращивать или нет, чтобы сдвинуть радиатор правее?! Лишие сварные швы - наращивать не стали. Проверить возможности нет. Жэковский слесарь сломал кран спускника в подвале идет вода, должна быть аварийка. Но радиатор сленка теплый - прямая обратка открыты. Воспользововшись промилями сантехника и применив метод подкупа должностных лиц с суммой 100 руб. (сразу скажу для благих целей) осмотрел исходную часть стояка. Нет компенсатора! На соседних есть, а на моем труба кончается, уходит в стену и как мне кажется стоит мертво. Теперь почему простояло 40 лет. Было больше чугунины, многие заменили на биметалл, система стала легче и стала меньше гнуться в бок.
03.12.2012 в 20:31:16
Сер-ый написал : Жэковский слесарь сломал кран спускника в подвале идет вода, должна быть аварийка.
Хм, как "в воду глядел" :)