То есть уважаемый Cs-Cs, все ваши заказчики до 2009 года сидят на ПВСе? А потом мы значит на скрутки пинаем.
27.11.2012 в 16:23:15
То есть уважаемый Cs-Cs, все ваши заказчики до 2009 года сидят на ПВСе? А потом мы значит на скрутки пинаем.
27.11.2012 в 16:26:03
Hakamada написал : но судя по отколам штукатурки, штроба была до него.
уже зашпаклевал и пришлось перетягивать по новой! :) шучу
27.11.2012 в 17:26:24
Hakamada написал : уважаемый Cs-Cs, все ваши заказчики до 2009 года сидят на ПВСе?
а avmal 5 лет назад монтировал ПУНП (или что-то типа того) и чё? прогресс на месте не стоит - все мы умнеем со временем.
27.11.2012 в 18:11:58
Alexiy написал : а avmal 5 лет назад монтировал ПУНП (или что-то типа того) и чё?
кто же его не монтировал, правила игры меняются... ))
27.11.2012 в 18:22:33
Kamto написал : кто же его не монтировал
и то верно... и ПУГНП ещё... и о НШВИ даже не слышали :o
Kamto написал : правила игры меняются...
вот и я про что. Профессионал - тот, кто постоянно самосовершенствуется, а не останавливается на решениях позапрошлого века "патамушта отец мой и дед так делали" и "мне так удобнее"
27.11.2012 в 20:41:09
Alexiy написал : а avmal 5 лет назад монтировал ПУНП (или что-то типа того) и чё? прогресс на месте не стоит - все мы умнеем со временем.
Может через пару лет НУМ будет запрещен... А тема жесть, особенно если предъисторию почитать...
27.11.2012 в 20:49:34
Кондейщики вообще кроме ПВСа никакого провода не признают :)
27.11.2012 в 23:05:35
BV написал : вообще кроме ПВСа
А как бы было хорошо, если б был ПВС для скрытой проводки....типа ПВСнгLS ;). В работе то он удобен, даже при условии обжима наконечниками.
27.11.2012 в 23:37:06
CAMPER написал : В работе то он удобен, даже при условии обжима наконечниками
прошу прощения, чем он удобен? (разделывается хуже ВВГ, форму не держит)
27.11.2012 в 23:42:12
юра Т написал : чем он удобен?
В розетках удобно соединять. Разделывается хуже, но мне кажется монтаж им вести будет легче.
28.11.2012 в 03:04:52
Kamto написал : кто же его не монтировал
Я. Никогда, ни разу в жизни. Потому как Профессионал, а не любитель. :)
Kamto написал : правила игры меняются... ))
Меняются. Последний раз преславутую "лапшу" ( АПВ 2х2,5) видел в проекте и применял в монтаже в 1995 году(хотя нормативами допускалось использование аж до 2002 года). В том же 95-м монтировал германский NYM. Далее исключительно ВВГ (с добавлением индексов по мере изменения нормативов).
Профессионализм - требует педантичности и весьма зануден по своей сути. Господа, если позиционируете себя как электромонтажников- тщательно изучите ПУЭ(хотя бы часть касающуюся монтируемых электроустановок). Заявления типа- ПУЭ пусть учат проектировщики и энергонадзор, звучит как пусть ПДД учат работники ГИБДД... А я профи водила- правил не читал и езжу с закрытыми глазами. :eek:
CAMPER написал : В работе то он удобен, даже при условии обжима наконечниками.
CAMPER написал : В розетках удобно соединять. Разделывается хуже, но мне кажется монтаж им вести будет легче.
Дерьмо, эта ваша заливная рыба. (с) Гибкий провод крайне не удобен в монтаже электропроводок и не технологичен, особенно в плане соединения/подключения. Был единственный случай монтажа проводки ПВС-ом на Донбассе(что не противоречило тем нормам, того государства, еще по "шестерке" жили). Один из рукой водителей "укрзолота" вычислил нас во время межвахтового отпуска и упросил сделать ему проводку, по поводу материала указал на весьма не дешевый строительный магазин (берите все что нужно под запись, не экономьте) в котором не оказалось банального для РФ ВВГ(впрочем довольно редкого для Украины)... Этому факту мы были не рады и подняли цену на монтаж в полтора раза и заказчик немного опечалившись согласился. Ох и плевались, все соединения только пайка, недоумевая как это гуано может нравится местным елехтригам.
Было пару обращений (кроилово неизбежно ведет к попадалову) по поводу электропроводок выполненных елехтригами. Открываю первую коробку и вижу: скрутку ПВС замотанную х/б изолентой, кончики короткие, все под отделкой, схема- сон наркомана... В морг! Проводка не отработала и двух месяцев. Хозяин - может почините..? Я- нет, но дам телефончик пенсионера, он из любви к искусству и за приличное вознаграждение может привести это УГ в рабочее состояние. И это сеть небольших магазинов...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу