Равшан
Равшан
Эксперт

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

13.01.2013 в 13:08:28

jp написал : На счет удлинителя потока спрашивал в магазинах

Бывают вот такие инжекторные гарнитуры Рапира подключения в одну пробку для однотрубной системы:

0
jp
jp
Новичок

Регистрация: 09.05.2012

Томск

Сообщений: 13

13.01.2013 в 14:17:57

А такой вариант будет работать? Нижняя подача, алюминиевые радиаторы, клапан и термоголовка (красный круг). Стояк 3/4, байпас как 1/2 (родной такой).

В смысле не только греть радиатор но и термоголовка будет регулировать?

Ну 2 шаровых само собой отсечных после байпаса.

0
Вложение
Равшан
Равшан
Эксперт

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

13.01.2013 в 14:26:55

jp написал : А такой вариант будет работать? Нижняя подача, алюминиевые радиаторы, клапан и термоголовка (красный круг). Стояк 3/4, байпас как 1/2 (родной такой).

При нижней подаче(точно нижняя?) будет работать.На нижней трубе термоклапан с термоголовкой меньше перегреваются и больше остаются в открытом положении.Это значит теплее будет в квартире.Убавить жару можно.А вот прибавить больше тепла не получится.Для максимального тепла-клапан с головкой снизу на подаче сразу за американкой шарового крана.Тогда клапан будет между двух американок,можно быстро снимать для прочистки при необходимости или заменить сгоном при отсутствии циркуляции в узкопроточном радиаторе с высоким гидросопротивлением.

0
Равшан
Равшан
Эксперт

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

13.01.2013 в 14:40:14

jp написал : Ну 2 шаровых само собой отсечных после байпаса.

Шаровые с американкой сгоном ставьте,чтобы стоящий за ним термоклапан снимать удобно было. На верхней пробке на отводе лучше поставьте шаровый кран со встроенным удобным спускным клапаном,спускать воздушные пробки.При диагонали спускник обязательно нужен.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.01.2013 в 14:50:06

Равшан написал : Бывают вот такие инжекторные гарнитуры Рапира подключения в одну пробку для однотрубной системы:

В принципе, неплохой вариант! Такие или подобные гарнитуры выпускают все основные производители терморегуляторов. Там в небольшом объёме сосредоточена не только подводка, но и регулируемый (!) байпас. Но есть минус: при разборках можно влететь за такое, причём со многими такими гарнитурами - обоснованно, их сопротивление потоку бывает заметно бОльшим, чем у проектных байпасов.

Равшан написал : При нижней подаче(точно нижняя?) будет работать.

Именно, неплохо, на форуме есть такой мастер с ником santex-SVAR, у него это основное решение при нижней подаче. Термоголовку я бы при этом разместил на подаче (верхняя правая пробка радиатора), присоединив к пробке через красивый уголок "мама-папа" и направив термоголовку от радиатора вдоль стены (у Герц есть термоклапан такой, чтобы уголка было не нужно, но параметры у него похуже). К байпасу трубу от нижней левой пробки радиатора подводить можно (удобнее) и нужно пониже, однозначно ниже поворота воды и байпаса в стояк, и под углом, чтобы труба отходила от байпаса вниз, это только улучшит (!) циркуляцию в радиаторе (то, о чём я уже говорил).

Равшан написал : На нижней трубе термоклапан с термоголовкой меньше перегреваются и больше остаются в открытом положении.Это значит теплее будет в квартире.

О, да, конечно. А также встречается у термоголовки внизу такое "преимущество": проветриваешь, немного открыв окно, комнату, внизу, ясное дело, становится холоднее, скажем, на 3 градуса (холодный наружный воздух опускается), термоголовка "думает", что холоднее стало во всей комнате - и добавляет газу на три градуса (если "дури" у системы отопления хватает). В итоге чудный эффект: приоткрываешь немного окно, и становится жарче, начинаешь злиться и приоткрываешь его заметно (когда уже СИЛЬНЫЙ сквозняк "побеждает" батарею отопления) - по ногам мороз подирает, т.к. поток холодного воздуха от окна становится сильным. Мне лично такое не нравится. ;)

0
jp
jp
Новичок

Регистрация: 09.05.2012

Томск

Сообщений: 13

13.01.2013 в 15:15:08

:a Немного проясняется картина ))

psnsergey написал : Именно, неплохо, на форуме есть такой мастер с ником sansvar, у него это основное решение при нижней подаче.

Т.е. ленинградка (подача вместо правого верхнего угла в правый нижний угол) будет предпочтительней для увеличение теплоотдачи? А то что термоголовка как раз внизу будет находится? Это как раз минус ленинградки для радиаторов с термоклапанами? Я Вас правильно понял?

psnsergey написал : Термоголовку я бы при этом разместил на подаче (верхняя правая пробка радиатора), присоединив к пробке через красивый уголок "мама-папа"

Это RA-G угловой? Про этот красивый уголок говорите?

psnsergey написал : и направив термоголовку от радиатора вдоль стены.

Имеете ввиду направив головку по инструкции? Параллельно полу в сторону комнаты разумеется?

psnsergey написал : К байпасу трубу от нижней левой пробки радиатора подводить можно (удобнее ведь) и нужно как можно ниже,

Байпас оставить примерно там же где сделали строители?

psnsergey написал :

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.01.2013 в 15:53:14

jp написал : Т.е. ленинградка (подача вместо правого верхнего угла в правый нижний угол) будет предпочтительней для увеличение теплоотдачи?

Я ясно ведь написал:

psnsergey написал : в "ленинградке" поступающая вода несколько раз перемешивается по всему радиатору, и при ограничении поступления воды будет так, например: в стояке 80 °C, а в радиаторе - около 50 °C по всей поверхности, отдаваемая мощность такая же. Вероятность обжечься сильно падает, и пыль вообще не пригорает (она и при максимальных в системе ЦО 95 градусов почти не пригорает, но всё-таки есть и такой фактор: "почти" превратить в "вообще"). Правда, при этом "фактор роста радиатора" становится не 7-10% (при верхней подаче), а 15-20%.

Если вода заходит в верх радиатора (как в нарисованной Вами схеме "по мотивам Сантех-свара") - теплоотдача максимальная. Радиатор надо увеличить по сравнению с расчётным на примерно 7-10% по той лишь причине, что термоклапан оказывает дополнительное сопротивление току воды. Если речь идёт о "ленинградке" и вообще ЛЮБОЙ схеме, где вода заходит снизу (неважно, где она выходит) - в дело вступает ещё один фактор, ослабляющий теплопередачу на 5-10% (а при плохом протоке воды, но это не Ваш случай, и на существенно бОльшее число процентов) из-за того, что в радиаторе происходит не просто однократное движение воды сверху вниз, а многократная циркуляция, выравнивающая температуру по всему радиатору (она же и приводит к тому, что в ленинградке труднее обжечься с терморегулятором при достаточном запасе площади радиатора). Оттуда и набегает 15-20%.

jp написал : На счет удлинителя потока

Не надо Вам это, делайте сразу хорошо. ;) Удлинитель - костыли для тех, кто сварил, а потом обнаружил, что поток воды в стояке не тот (например, сверху вниз), какого они ожидали, а наоборот.

jp написал : Как правильно сделать ленинградку в моем случае?

"Схема Сантех-свара", только подача не в правую верхнюю, а в правую нижнюю пробку. Т.е. просто укорочение трубы на 50 см.

jp написал : то что термоголовка как раз внизу будет находится? Это как раз минус ленинградки для радиаторов с термоклапанами?

Да. Если термоголовка при этом будет находиться на пути сквознячка при проветривании - возможен описанный мною "фокус".

jp написал : Это RA-G угловой? Про этот красивый уголок говорите?

Угловой RA-G (и вообще большинство угловых термоклапанов) рассчитан на подводку из стены и термоголовку перпендикулярно стене. Т.е. Вы его не развернёте нужным образом, у Вас получится термоголовка вверх над трубой, она будет нагреваться конвекцией от этой трубы, и, разумеется, о правильной её работе можно будет забыть. Я имел в виду обычный фитинг - хромированный уголок "папа-мама". Вот такой: http://www.santehnika-moscow.ru/sanitaricat/santehnicheskie-tovari-i-oborudovanie/fitingi-i-trubi-metalloplastikovie/fitingi-rezbovie-st/ugolok-704h6605-34-dyuyma-f-m/ - только не такой страшный. :) Папу в пробку радиатора, в маму - прямой термоклапан из тех, что у Вас уже стоят.

jp написал : Имеете ввиду направив головку по инструкции? Параллельно полу в сторону комнаты разумеется?

В схеме Сантех-свара (и в ленинградке) имеется возможность не направлять "балду" термоголовки в комнату с риском, что её кто-то заденет, проходя вдоль стены, а направить её горизонтально параллельно стене или даже чуть в сторону стены без риска, что конвективные потоки от труб её заденут.

jp написал : Байпас оставить примерно там же где сделали строители?

Да. Можно даже немного приблизить к стояку. Но он должен остаться "смещённым байпасом", т.е. не делайте его в одну линию со стояком, пусть вода на входе в байпас испытывает поворот, он создаёт нужный нам напор. Вот нарисовал, как надо: Вверху от байпаса не надо делать угол, пусть труба плавненько войдёт в байпас, Вы ничего не потеряете, а потери напора в стояке будут гарантированно меньше, чем в исходном байпасе, где поток воды в байпасе испытывал ДВА поворота. Обратите внимание: вода, выходя из 1/2 байпаса в 3/4 трубу) и в том же месте встречаясь с 3/4 отводом воды из радиатора, НЕ МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ, это важно. Начинает менять его она, вливаясь в стояк, ВЫШЕ. И менять его она может как угодно плавно или резко, тут полная свобода. Длина байпаса здесь ПОЧТИ НЕ ИГРАЕТ РОЛИ, можно её делать сколь угодно малой, хоть 3-5 см! Так и красивее будет.

0
Вложение
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

13.01.2013 в 16:20:42

psnsergey написал : на форуме есть такой мастер с ником sansvar, у него это основное решение при нижней подаче

а вы ничего не попутали ? sansvar вроде не делает диагональное подключение

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/613763/

почти , случайно , непреднамеренно - могло убежать авторство

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.01.2013 в 16:25:46

СОРРИ! Попутал. :( Сейчас исправлю.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

13.01.2013 в 17:16:41

http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/612761/

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.01.2013 в 18:12:25

santex-SVAR, Краса неимоверная.Нюанс!Из всего великолепия,режут глаз хомуты поддержки труб.Что нибудь посимпатней просится для этого.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу