13.12.2012 в 13:02:53

Вот подделал проект с учетом замечаний (синим - можно не ставить, красным - в проекте)

0
Вложение
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

13.12.2012 в 13:16:10

Извиняюсь за офтоп, а в чем вы схему рисовали? Тоже нужно нарисовать.

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

13.12.2012 в 13:35:54

alt написал : Извиняюсь за офтоп, а в чем вы схему рисовали? Тоже нужно нарисовать.

В MS Word :)))

0
Аватар пользователя
alt

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

13.12.2012 в 14:13:34

pagaz написал : В MS Word ))

все гениальное -просто;) Спасибо

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.12.2012 в 14:31:56

pagaz написал : Вот подделал проект с учетом замечаний

В УЗО на 80А смысла нет, т.к. вводной автомат 25А ограничивает ток. ИМХО все УЗО на 40А при таком вводном автомате ставьте. Однотипность - ИМХО, это удобно

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

13.12.2012 в 15:21:05

Solovey написал : В УЗО на 80А смысла нет, т.к. вводной автомат 25А ограничивает ток. ИМХО все УЗО на 40А при таком вводном автомате ставьте. Однотипность - ИМХО, это удобно

А вот УЗО 40А на 10мА, чтобы на ванную пустить - не нахожу. Чем бы заменить?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2012 в 16:05:38

pagaz написал : УЗО 40А на 10мА, чтобы на ванную пустить - не нахожу

И не найдете, такого не существует.

pagaz написал : Чем бы заменить?

40А-30мА

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

13.12.2012 в 16:09:56

Rumato написал : И не найдете, такого не существует.

40А-30мА

Но для влажных помещений вроде как 10мА желательно

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.12.2012 в 16:21:26

pagaz написал : Но для влажных помещений вроде как 10мА желательно

это если линия одна,а у вас 3 штуки

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

13.12.2012 в 17:41:15

andrewkhv написал : это если линия одна,а у вас 3 штуки

Ток утечки зависит от кол-ва потребителей? Посудомойка у меня появится не сразу. До ее появления ток 26А. Сразу с запасом или?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114726

13.12.2012 в 23:56:21

pagaz написал : Ток утечки зависит от кол-ва потребителей?

и от длины линии.... Можно попробовать 10ма, но не факт, что не будет вылетать.... Может на ванну диф 16А 10ма, а ПММ перенести под УЗО кухни 30ма?

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

14.12.2012 в 00:17:56

Про однотипность узо Вам уже посоветовали. Поставьте вместо диффа на холодильник узо 40/30 и заведите под него холодильник и посудомойку, а на ванную оставьте 10мА. У S серии ABB по два контакта, что упрощает использование гребенок. При использовании SH серии гребенки тоже можно использовать, просто менее удобно. Ну и S реже подделывают, т.к. - дороже. Монтировать будете ПВ-3 с наконечниками?

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

14.12.2012 в 10:53:50

STAS_V написал : Про однотипность узо Вам уже посоветовали. Поставьте вместо диффа на холодильник узо 40/30 и заведите под него холодильник и посудомойку, а на ванную оставьте 10мА. У S серии ABB по два контакта, что упрощает использование гребенок. При использовании SH серии гребенки тоже можно использовать, просто менее удобно. Ну и S реже подделывают, т.к. - дороже. Монтировать будете ПВ-3 с наконечниками?

Серию S думаю не потяну. Только одно УЗО ABB 2 полюса F204 A S-100/0,1 стоит больше 10 000 руб. Монтировать многожильным не хочу, думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.12.2012 в 11:26:49

pagaz написал : думаю купить ВВГ-нгLS и с него взять провод для монтажа

купите ПВ-1. а получится, как если бы вы купили ботинки ради шнурков.

0
Аватар пользователя
pagaz

Местный

Регистрация: 03.12.2012

Москва

Сообщений: 247

14.12.2012 в 12:26:53

andrewkhv написал : купите ПВ-1. а получится, как если бы вы купили ботинки ради шнурков.

У меня обжимника нет. А чем хуже серия АС или А чем S. Сильно критично если я всё же поставлю серию AC?

0