15.04.2013 в 18:49:27
Помогите разобраться с блоком управления освещением на новостройке. Вот схема от ДЗНВА, в проекте на дом практически такая же.
[*]Почему SF1...SF6 используются двухполюсные, а не однополюсные? [*]Почему в цепи QF11-QF12, QF15-QF16,QF31-QF32 по 2 замыкающих контакта одного пускателя? [*]Зачем в схеме реле времени? По паспорту у него диапазон регулируемых выдержек времени от 0,4 до 180 с. Где такое может понадобиться? На ум приходит только чтобы не моргало наружное освещение, но по однолинейке от него запитано совсем другое.
Ну и вот сам проект. За качество извиняюсь, фотографировал на мобильник.
15.04.2013 в 19:54:48
organizator написал : Почему SF1...SF6 используются двухполюсные, а не однополюсные?
Вам виднее. А что висит на линиях QF1-QF16 и QF32? На схеме не подписано...
organizator написал : Почему в цепи QF11-QF12, QF15-QF16,QF31-QF32 по 2 замыкающих контакта одного пускателя?
Скорее всего "для надежности". Чтобы не сгорели. Это допконтакты, а не силовые...
organizator написал : Зачем в схеме реле времени? По паспорту у него диапазон регулируемых выдержек времени от 0,4 до 180 с. Где такое может понадобиться? На ум приходит только чтобы не моргало наружное освещение, но по однолинейке от него запитано совсем другое
Выставляет задержку на замыкание контактора КМ3. Что там висит мне отсюда не видно...
organizator написал : То ли я чего-то не понимаю, но по проекту получается, что от фотореле помимо входов и площадок будут также зажигаться подвал, чердак, антенные усилители, уборочные машины и шахта лифта. В чём смысл?
Эти линии сидят мимо контакторов и замыкаются сами по себе. Фотореле управляет только контакторами.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу