29.04.2020 в 23:52:56
ZooZoo, Парогенератор разобран. Тэн выдаёт на корпус почти 200 вольт, как я писал выше. Если тэн заземлить - сразу все ок. Замены тэна достаточно, наверное, будет. При отключеном из розетки Парогенераторе, все ок - симптомов нет. Вопрос - все же почему УЗО не срабатывает? Почему по Вашему мнению оно не должно срабатывать?
За ошибки извините - клавиатура на адройде новом упорно пытается изменить каждое слово. Буду проверять.
29.04.2020 в 23:56:45
СтранникXXI, если не открывать, то нет. Даже, если открыть и не стоять в воде, то тоже не ощущается. Парогенератор в 40 см за гипрочной стенкой от душевой. Душевая отделана плиткой.
30.04.2020 в 00:03:39
Premier написал: При отключеном из розетки Парогенераторе, все ок - симптомов нет. Вопрос - все же почему УЗО не срабатывает? Почему по Вашему мнению оно не должно срабатывать?
корпус парогенератора д.б. соединен с РЕ для срабатывания УЗО если он соединен, то:
ZooZoo написал: УЗО не срабатывает, поскольку ток, что вас щипает, недостаточен для его сработки
зы. у вас парогенератор (ПГ) отдельно от ДК? не встречал; обычно, он внутри ДК с тыльной стороны расположен / /
Premier написал: За ошибки извините - клавиатура на адройде новом упорно пытается изменить каждое слово. Буду проверять.
дело не в извинениях, а в том, что читать реально оч сложно :) попробуйте сами свои сообщения прочитать :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.04.2020 в 00:24:34
Premier написал: Почему при работающим заземлении ощущается напряжение на смесителей через воду.
Заземление НЕ работает иначе не было бы 200В!
Если заземление сделано было как рекомендовал я для ТТ то и без СУП ни чего не чувствовалось или сработало бы защитное отключение!
Подробней с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами есть в моих сообщениях многолетней давности.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
30.04.2020 в 03:27:11
ZooZoo, к PE подключён, PE рабочий. Парогенератор вот такого типа
30.04.2020 в 03:34:35
Посититель, так 200В на корпусе парогенератора, когда он снят с места постоянного нахождения и не заземлен (тестировали в разобранном виде) . Если заземлить тэн, то все ок, несмотря на то, что пробивает где-то.
Заземление работает. И конкретно в розетке, куда воткнут Парогенератор тоже проверял - работает. Если бы не работало, то на смесителе было бы все гораздо серьёзнее и печальнее.
30.04.2020 в 09:40:06
Что-то не клеится- если заземлить ТЭН, то где может пробивать? Как можно заземлить его, не заземлив остального, и где тогда место пробоя? Заземление работает- чем и как проверили, и если работает, то о каких печалях речь?
30.04.2020 в 10:25:41
Premier, Проверьте работу УЗО и заземления, подключив УЗО к заземлению через переноску с лампочкой 25вт , последовательно.
30.04.2020 в 11:23:58
Premier, т. е., если отсоединить парогенератор от РЕ и включить, на корпусе 200В относительно РЕ. Если парогенератор присоединить к РЕ, он работает, ТЭН греет и УЗО не отключается. При этом на кнопку "Тест" УЗО реагирует. Я правильно понял?
30.04.2020 в 11:40:18
СтранникXXI написал: Я правильно понял?
Совершенно правильно. Это сетевой фильтр и/или наводка.
ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИВОДИТ К ТАКИМ ПРОБЛЕМАМ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.
30.04.2020 в 11:47:40
АлВас, сняли тэн, засунули в ведро с водой. Подключили к тэну 220в. На ведре 200в. Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги.
Когда парогенератор собран и воткнут в розетку с рабочей землёй (проверяли фаза на землю = 220в), то на смесителе в метре от парогенератора при включённой воде, если стоишь в этой воде, прилично так ощущается напряжение.
30.04.2020 в 11:49:39
СтранникXXI, все верно.
30.04.2020 в 12:04:56
В общем, если ничего под рукой нет- вариант, но лучше таки омметр и еще лучше- мегомметр, меньше шансов вытянуть ноги. Т.е. доказано- ТЭН течет, заземление на ведре работает, откуда тогда проблема?
30.04.2020 в 12:11:47
АлВас написал: Т.е. доказано- ТЭН течет, заземление на ведре работает, откуда тогда проблема?
ТЭН имеет полное право давать утечку в 3,5 мА. которую УЗО не видит, но при отсутствии системы уравнивания потенциалов тело под душем ощущает.
30.04.2020 в 12:14:38
Premier написал: Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги.
А ток в этом самом РЕ к ведру измерить не сподобились?
Смешитель, который вас током тузит прикрутите поводом к заземленным частям кабинки.