30.04.2020 в 10:25:41
Premier, Проверьте работу УЗО и заземления, подключив УЗО к заземлению через переноску с лампочкой 25вт , последовательно.
30.04.2020 в 11:23:58
Premier, т. е., если отсоединить парогенератор от РЕ и включить, на корпусе 200В относительно РЕ. Если парогенератор присоединить к РЕ, он работает, ТЭН греет и УЗО не отключается. При этом на кнопку "Тест" УЗО реагирует. Я правильно понял?
30.04.2020 в 11:40:18
СтранникXXI написал: Я правильно понял?
Совершенно правильно. Это сетевой фильтр и/или наводка.
ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИВОДИТ К ТАКИМ ПРОБЛЕМАМ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.
30.04.2020 в 11:47:40
АлВас, сняли тэн, засунули в ведро с водой. Подключили к тэну 220в. На ведре 200в. Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги.
Когда парогенератор собран и воткнут в розетку с рабочей землёй (проверяли фаза на землю = 220в), то на смесителе в метре от парогенератора при включённой воде, если стоишь в этой воде, прилично так ощущается напряжение.
30.04.2020 в 11:49:39
СтранникXXI, все верно.
30.04.2020 в 12:04:56
В общем, если ничего под рукой нет- вариант, но лучше таки омметр и еще лучше- мегомметр, меньше шансов вытянуть ноги. Т.е. доказано- ТЭН течет, заземление на ведре работает, откуда тогда проблема?
30.04.2020 в 12:11:47
АлВас написал: Т.е. доказано- ТЭН течет, заземление на ведре работает, откуда тогда проблема?
ТЭН имеет полное право давать утечку в 3,5 мА. которую УЗО не видит, но при отсутствии системы уравнивания потенциалов тело под душем ощущает.
30.04.2020 в 12:14:38
Premier написал: Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги.
А ток в этом самом РЕ к ведру измерить не сподобились?
Смешитель, который вас током тузит прикрутите поводом к заземленным частям кабинки.
30.04.2020 в 13:02:30
dokar, подключил. Выбило УЗО 0,01А на розетке и УЗО 0,03А диффзащиты группы. Лампочка 20ватт
30.04.2020 в 13:09:09
ПPOPAБ, вмурован в стену смеситель, а кабинка из плитки наклеенной на гипрок.
30.04.2020 в 13:57:49
Premier написал: сняли тэн, засунули в ведро с водой. Подключили к тэну 220в. На ведре 200в. Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги. Когда парогенератор собран и воткнут в розетку с рабочей землёй (проверяли фаза на землю = 220в), то на смесителе в метре от парогенератора при включённой воде, если стоишь в этой воде, прилично так ощущается напряжение.
после подключения заземляющего контакта ТЭНа к РЕ пальцем воды не касались? ТЭН менять в любом случае, если раньше подобных пощипываний не наблюдалось (микротрещина в корпусе, возможно) кстати, можете попробовать латунный коллектор, от которого МП-трубы отходят, соединить с РЕ и проверить: будет ли щипаться вода из смесителя
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу