Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

30.04.2020 в 10:25:41

Premier, Проверьте работу УЗО и заземления, подключив УЗО к заземлению через переноску с лампочкой 25вт , последовательно.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

30.04.2020 в 11:23:58

Premier, т. е., если отсоединить парогенератор от РЕ и включить, на корпусе 200В относительно РЕ. Если парогенератор присоединить к РЕ, он работает, ТЭН греет и УЗО не отключается. При этом на кнопку "Тест" УЗО реагирует. Я правильно понял?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2020 в 11:40:18

СтранникXXI написал: Я правильно понял?

Совершенно правильно. Это сетевой фильтр и/или наводка.

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИВОДИТ К ТАКИМ ПРОБЛЕМАМ В ВАННОЙ КОМНАТЕ.

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

30.04.2020 в 11:47:40

АлВас, сняли тэн, засунули в ведро с водой. Подключили к тэну 220в. На ведре 200в. Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги.

Когда парогенератор собран и воткнут в розетку с рабочей землёй (проверяли фаза на землю = 220в), то на смесителе в метре от парогенератора при включённой воде, если стоишь в этой воде, прилично так ощущается напряжение.

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

30.04.2020 в 11:49:39

СтранникXXI, все верно.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.04.2020 в 12:04:56

В общем, если ничего под рукой нет- вариант, но лучше таки омметр и еще лучше- мегомметр, меньше шансов вытянуть ноги. Т.е. доказано- ТЭН течет, заземление на ведре работает, откуда тогда проблема?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2020 в 12:11:47

АлВас написал: Т.е. доказано- ТЭН течет, заземление на ведре работает, откуда тогда проблема?

ТЭН имеет полное право давать утечку в 3,5 мА. которую УЗО не видит, но при отсутствии системы уравнивания потенциалов тело под душем ощущает.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.04.2020 в 12:14:38

Premier написал: Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги.

А ток в этом самом РЕ к ведру измерить не сподобились?

Смешитель, который вас током тузит прикрутите поводом к заземленным частям кабинки.

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

30.04.2020 в 13:02:30

dokar, подключил. Выбило УЗО 0,01А на розетке и УЗО 0,03А диффзащиты группы. Лампочка 20ватт

0
Аватар пользователя
Premier

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

30.04.2020 в 13:09:09

ПPOPAБ, вмурован в стену смеситель, а кабинка из плитки наклеенной на гипрок.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.04.2020 в 13:57:49

Premier написал: сняли тэн, засунули в ведро с водой. Подключили к тэну 220в. На ведре 200в. Кинули от тэна с контакта земля провод на PE - на ведре нет напруги. Когда парогенератор собран и воткнут в розетку с рабочей землёй (проверяли фаза на землю = 220в), то на смесителе в метре от парогенератора при включённой воде, если стоишь в этой воде, прилично так ощущается напряжение.

после подключения заземляющего контакта ТЭНа к РЕ пальцем воды не касались? ТЭН менять в любом случае, если раньше подобных пощипываний не наблюдалось (микротрещина в корпусе, возможно) кстати, можете попробовать латунный коллектор, от которого МП-трубы отходят, соединить с РЕ и проверить: будет ли щипаться вода из смесителя

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу