Спасибо всем за оперативные ответы, критику, и конечно советы!

Посититель написал : Читайте форум, думайте головой, не повторяйте ошибок!

Форум читаю,головой думаю, а на счет ошибок, для того и обратился за советом.

Посититель написал : Опасная схема, так как нарисована система питания с типом заземления ТТ

А могули я тогда реализовать систему заземления ТN-C-S, на основе примера поста №22 [URL="http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917"] Ведь если я правильно понял то от линии ВЛ идет фаза, и PEN который я могу разделить на N и PE c повторным заземлением PEN-проводника. Если ошибаюсь пожалуйста исправте.

0
Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

05.12.2012 в 12:56:53

Посититель написал : Номинал рубильника должен быть как минимум на 2-ве ступени шкалы номиналов больше чем самый большой вышестоящий номинал автомата!

Почему недостаточно рубильника в 40 А, если ток вводного АВ=32 А, как мне казалось рубильник выбран с запасом?

STAS_V написал : если это не противоречит требованиям энергосбыта

К сожелению противоречит, так как на счетчике ставится пломба.

STAS_V написал : На комнаты добавил бы ещё одно узо и разделил нагрузки

Принял, схемку исправлю.

STAS_V написал : ПВ-3 10кв.мм. это перебор, достаточно 6

Хотел с запасом на будущее, но не принципиально, можно и 6, исправлю.

STAS_V написал : Узо, дифы, автоматы лучше выбирать одного производителя и одной серии

Остановился на Legrand серия DX/

STAS_V написал : Удачи))

Спасибо!

0
Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

05.12.2012 в 14:00:19

Исправил схему просьба оценить.

0
Вложение
Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

05.12.2012 в 22:37:34

Уважаемые мастера прокоментируйте последнюю схему, просто сроки поджимают, а окончательного решения нет.

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

05.12.2012 в 23:25:23

Да, в принципе, нормально. Сгореть ничего не должно)). Можно резервы развесить на разные группы. Ну и я стараюсь на одно узо больше трех линий не вешать, но это не смертельно и зависит от бюджета. Для удобства можно поставить после вводного автомата индикаторную лампочку, чтобы видеть когда в основной линии появилось напряжение, когда питание происходит в аварийном режиме от генератора.

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

05.12.2012 в 23:29:05

В отношении лампочки, погорячился, на счетчике Меркурий есть светодиод))

0
Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

05.12.2012 в 23:48:38

STAS_V написал : зависит от бюджета

Да бюджет к сожелению не резиновый, на счет лампочек думал, но не стал указывать на схеме как несущественную деталь.

STAS_V написал : Да, в принципе, нормально.

А что насчет заземления, все правильно?

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

06.12.2012 в 02:08:51

Вопрос заземления ,на мой взгляд, не совсем тривиальный) С одной стороны - разделение нуля на рабочий и защитный в щите это правильно, но возникает несколько вопросов: -качество вашего заземляющего контура -качество воздушной линии -наличие или отсутствие повторного заземления на опоре Поэтому однозначного ответа у меня , к сожалению, нет

0
Аватар пользователя
Oleg_kl

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Новокубанск

Сообщений: 88

06.12.2012 в 10:20:40

STAS_V написал : качество вашего заземляющего контура

Еще не делал, но постораюсь сделать как положено (на форуме об этом достаточно информации)

STAS_V написал : качество воздушной линии

Вроде бы линия не старая

STAS_V написал : Поэтому однозначного ответа у меня , к сожалению, нет

Спасибо и за эти советы! Если больше мнений других участников форума не будет, тогда остановлюсь на последнем варианте.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

16.12.2012 в 03:28:40

Oleg_kl написал : Форум читаю,головой думаю, а на счет ошибок, для того и обратился за советом.

Обычно у тех кто действительно ответственно подходит к электрике такого букета серьезных ошибок нет!

Oleg_kl написал : А могули я тогда реализовать систему заземления ТN-C-S, на основе примера поста №22 [URL="http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917"]

С огня, в основном накосяченой Вами ТТ, да в пламя, TN, правильность которой только частично зависит от Вас и частично подконтрольна Вам!

Вы не сможете от А до Я правильно реализовать систему питания с типом заземления ТN-C-S, так как участок TN-C не в Вашем ведении!

Даже если на текущий момент у Вас ВЛ от ТП вдоль улиц в идеале, в чем я сильно сомневаюсь, то высока вероятность что в любой момент в столб въедет машина, из-за порыва ветра на провода упадет дерево, будет обледенение, случится подмыв столба как в теме Переделка электрики с нуля на аналогичном форуме или электрик перепутает провода ответвления как в теме Перепутали ноль и фазу...!

О том, что в Вашем ведении, участок -S.

У Вас в доме нет обязательных СУП, ДСУП, которые полноценные можно сделать только начиная с закладки фундамента или сносные при капитальном ремонте дома, которые ЕДИНСТВЕННЫЕ защищают от поражения при косвенном прикосновении в случае аварии в питающей сети при системе питания с типом заземления TN!

Соответственно, при системе питания с типом заземления TN уличных линий, не будет ни какой защиты на случай аварии в питающей сети при пользовании электроприборами класс защиты 1 и на улице приусадебного участка, которая относится к опасным помещениям!

Даже если Вы сделаете в доме обязательные СУП, ДСУП то для электроприборов класс защиты 1 используемых на территории приусадебного участка по любому нужно делать систему питания с типом заземления TT, IT!

ГОСТ Р 50571.3-94 написал : 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

Вместо этого госта вышел новый, там, к сожалению, этого пункта уже нет, но от этого актуальность его в Вашем случае не меняется, так как от аварий в питающей сети там где нет СУП, ДСУП система питания с типом заземления TN не защищает!

Oleg_kl написал : Ведь если я правильно понял то от линии ВЛ идет фаза, и PEN который я могу разделить на N и PE c повторным заземлением PEN-проводника. Если ошибаюсь пожалуйста исправте.

Навряд ли Вам безграмотные энергопоставщики разрешат сделать деление правильно, если Вы пишите что Вам автомат перед счетчиком, как требуемый нормами коммутирующий аппарат, запрещают ставить! Я на форумах встречал только единицы, которые доказывали энергопоставщикам их не правоту по поводу подключения учета.

Это не говоря что по здравому смыслу и инстинкту самосохранения глупо делить нейтральный провод 2-х проводного ответвления, который является 100% рабочим, из-за чего вероятность его отгорания довольно высока, 1/2, чтоб делать систему питания с типом заземления TN, которая в этом случае по опасности похожа на розетку питаемую по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

Oleg_kl написал : Почему недостаточно рубильника в 40 А, если ток вводного АВ=32 А, как мне казалось рубильник выбран с запасом?

Потому что производители, в том числе и бренды, врут!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.12.2012 в 04:34:40

Oleg_kl:

  1. а где у вас линии освещения? или вы их хотите совместить с розеточными? это плохая идея.
  2. в гараже будет дополнительный щиток? иначе непонятны отсутствие дифзащиты и номинал автомата.

Посититель написал : Потому что производители, в том числе и бренды, врут!

таки ни слова правды? ах они негодяи...

Посититель написал : Это не говоря что по здравому смыслу и инстинкту самосохранения глупо делить нейтральный провод 2-х проводного ответвления, который является 100% рабочим, из-за чего вероятность его отгорания довольно высока, 1/2, чтоб делать систему питания с типом заземления TN, которая в этом случае по опасности похожа на розетку питаемую по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

Почему же ПУЭ разрешает совмещать PE и N в таком ответвлении?

0