линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.12.2017 в 22:08:38

felex776 написал: В А2 надо 0 подводить

Между А1-А2 стоит обмотка, на нее надо подать напряжение, отмеченное на контакторе. В переменном токе полярности нет, так что не обязательно именно на А2 и именно 0. По схеме например, на А2 подается ноль прерванный кнопкой, а на А1 напрямую фаза

0
felex776
felex776
Новичок

Регистрация: 29.12.2017

Киров

Сообщений: 10

29.12.2017 в 22:27:04

Добрый вечер! Подскажите куда втыкать какие провода в эти кнопки??? Понимаю, что в L идет фаза, а выходить она откуда должна на реле abb 290 16 10/230 из "S" или из "0"

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.12.2017 в 23:22:52

S - нормально разомкнутый, замыкается с L при нажатии

Ö - нормально замкнутый с L, размыкается при нажатии

Нарисованная лампочка - Подсветка. На нее можно подать 230В. Подключения последовательно с катушкой реле, т.е. вместе с S и L или с S и Ö это обеспечивает

0
felex776
felex776
Новичок

Регистрация: 29.12.2017

Киров

Сообщений: 10

31.12.2017 в 01:11:07

Линк СПАСИБО за S и O разобрался (от А1 кинул провод на S) все работает, а вот с нарисованной лампочкой что, то пока не понял как это использовать!

Теперь не могу разобраться как сделать так, что бы при нажатии одной кнопки свет выключался сразу во всех помещениях и еще одна кнопка выключала только часть помещений? Например:

  1. выкл/вкл 1 комната
  2. выкл/вкл 2 комната
  3. выкл/вкл 3 комната
  4. выкл/вкл 4 комната
  5. выкл всех комнат (выкл 1,2,3 комнаты) нужно именно что бы только выключало
  6. выкл 1 и 2 комнаты

Для этого нужно еще реле abb 290 16 10/230 или тут что то другое ставится?

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

31.12.2017 в 01:27:32

BOE написал: Цепь управления главным светом с помощью трех выключателей проходных.

Если именно переключатели с фиксацией - то можно обойтись без реле.

BOE написал: Хочется что бы эти выключатели не фиксировались в разных положениях как обычные выключатели света (верх\низ, то есть вкл\выкл) а представляли собой пружинные клавиши или кнопки.

Тогда это называется кнопки (типа "управления жалюзи" или кнопка - качель, со средним положением) - тогда впридачу к кнопкам нужны бистабильные, или импульсные реле. То есть - они переключаются, когда от кнопки идет импульс напряжения во время нажатия. Когда отпустили кнопку - они ничего не потребляют и не жужжат.

Первый вариант на переключателях - дешевле и проще, второй - подороже и посложнее. Но в него можно еще добавить кнопку "выключить все" и /или кнопку "включить все" и/или кнопку - "переключить всё"

Принимайте решение - выбирайте вариант, закупайте и собирайте. НЕ можете сами - пригласите спеца и Вам сделают со всеми проводами за полдня максимум.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

31.12.2017 в 12:38:00

Схема подключение кнопок что то такое :

Автоматика :

E290 (и своя кнопка) на каждую комнату

На центральное управление 2 варианта :

  • По ABB : Модуль E293/X или E294 приставленный к каждой E290. E293/X дает дополнительный полюс на E290, который подключается между A1 и центральной кнопкой - если местное управление E290 и центральное управление на одном автомате. E294 имеет свою собственную катушку, он нужен если E290 и центральное управление на разных автоматах. (все цепи управления могут быть запитанны вместе, и при этом сами лампы на разных автоматах, или можно каждую цепь управление запитать вместе со своей лампой)

  • Альтернативный вариант : Один контактор с несколькими полюсами для каждой центрально отключаемой группы. Каждый полюс этого контактора замыкает выход на лампу с A1 этой комнаты. (цепь управления в каждой комнате запитана вместе с лампой), т.е. имитирует нажатие кнопки только в том случае, если лампа включена

Если нарисованная лампочка подключена к S и Ö она должна работать при подключении схемы. Если она стоит отдельно, можно ее самому подключить к S и Ö или подать напрямую 230В

0
felex776
felex776
Новичок

Регистрация: 29.12.2017

Киров

Сообщений: 10

02.01.2018 в 19:30:10

ЛИНК огромная благодарность за ответ тем более с разными вариантами!!! Мне кажется что наименее капиталоемкий это с контактором. какой контактор лучше подобрать если это 15 помещений? или здесь надо использовать несколько контакторов для одной группы? Какие контакторы лучше брать?

А зачем тогда реле ABB E290 нужен входы 3 и 4 какую функцию они выполняют?

0
felex776
felex776
Новичок

Регистрация: 29.12.2017

Киров

Сообщений: 10

02.01.2018 в 20:03:46

линк написал: Схема подключение кнопок что то такое :

Это виртуозно!!! :applause:

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.01.2018 в 20:20:09

линк, спасибо за схему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

felex776
felex776
Новичок

Регистрация: 29.12.2017

Киров

Сообщений: 10

02.01.2018 в 21:34:06

Еще что-то слышал если поставить E290 с 2НО и через вторые НО контакты пропустить провод от общей кнопки выключения. Только там нужно какой то диод ставить с целью развязать обмотки реле по линии «Центральное ВЫКЛ что бы определял, что включено. Это возможно как то реализовать или это все не работает?

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.01.2018 в 23:16:42

felex776, если память не изменяет, то к Е290 присобачивается модуль центрального управления без всяких диодов.... По крайней мере, у шнайдеровских импульсных реле с центральным управлением никаких диодов для общего включения или выключения не требуется... там уже всё продумано без кулибиных. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу