sokolov.nnov написал :
Мы не ищем простых путей :) Не нравятся мне сендвич
Из своего опыта. Поверх оштукатуреного откоса приклеиваем на плиточный клей под гребенку сплошной слой ГВЛв (если позволяют оконные петли), пробиваем дополнительно на дюбеля, это дает усиление поверхностного слоя и компенсирует растрескивание ЦПС. Далее монтируем перф. уголки, армируем примыкания ГВЛ, шпатлюем Ceresit СТ 225, шпатлюем финишем, расшиваем примыкания окна и откоса, красим 1 слой, наносим окрашиваемый герметик в расшитые места, наносим последние слои краски.
Слышал, что рекомендуют в торец ГВЛв и рамы монтировать демпферную ленту вместо герметика, но не пробовал как это будет на практике.
sokolov.nnov написал :
Вопросы следующие.
- Из-за чего пошли трещины? Может, Не дал высохнуть ЦПС?
- Можно-ли использовать ЛР для откосов? Если нет, то что вместо? На очереди еще 4 окна.
- Что делать с этим окном? Снимать всю шпаклевку не хочется. Есть ли варианты ремонта этих трещин?
- Причин может быть много.
- Уже ответил. По ЛР: можно, если нет условий ограничивающих ее использование (промерзание, отсыревание, и пр.)
- Шпатлевку снять, если трещины не "бухтят"- оставить как есть, далее по графику.