Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

10.12.2012 в 01:03:04

gotman,

Стрелочный манометр за 300 руб не покажет,а любая электронная манометричка покажет и за 15 минут микроскопическую утечку по которой фреон будет уходить год,но все равно уйдет.

0
Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

10.12.2012 в 01:08:00

Криворукость становится нормой... Пичалька. А мылом не проще свои косяки проверить?.. Или не гламурно?

0
Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.12.2012 в 01:12:53

Alpha написал : Криворукость становится нормой... Пичалька. А мылом не проще свои косяки проверить?.. Или не гламурно?

Ну дык. Мыло - это основной инструмент. Флакон геля для душа у нас всегда в чемодане )))))))))

КАТРАН написал : gotman,

Стрелочный манометр за 300 руб не покажет,а любая электронная манометричка покажет и за 15 минут микроскопическую утечку по которой фреон будет уходить год,но все равно уйдет.

Вот этого не знал. Спасибо!

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.12.2012 в 01:15:05

Alpha написал : А мылом не проще свои косяки проверить?..

Ну так не все же можно обмылить, может где труба треснула в изоляции.

Alpha написал : Или не гламурно?

И это тоже имеет место быть.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.12.2012 в 01:18:39

gotman написал : Хренли он покажет если Вы его на 30 минут закачаете и посмотрите на давление? Это по-нормальному сутки надо держать.

Ну это ты братец не прав, сильно не прав ...

http://www.youtube.com/watch?v=jgQ2tXpy9hY

http://www.youtube.com/watch?v=Ff0YZlE1ihc

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alpha

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

10.12.2012 в 01:19:48

antyar написал : Ну так не все же можно обмылить, может где труба треснула в изоляции. И это тоже имеет место быть.

Ну, Нерезиновая.... Нивапрос:D

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

10.12.2012 в 22:54:28

gotman,

Будете искать электронную манометричку-не кидайтесь на TESTO-550 и другие ТЕСТЫ с другими цифрами.Давление показывают нормально,но вот вакуум вообще не меряют,даже если в паспорте у какой то тесты(вроде 570) написано,что она измеряет вакуум прецизионно-это вранье,ступенчато и грубо она измеряет вакуум.Кароче я себе купил за такие же грубо деньги WIGAM FOX200 ,мне как то удобней им работать,вакуум точнее Тесты меряет,а вообще для вакуума еще лучше отдельный ваккуометр купить-будет еще точнее.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

11.12.2012 в 00:06:48

ну точно секта.с динамаключами и тестами:cool:накуа тебе на *****сплитах тот вакуум,клоун:)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.12.2012 в 00:11:30

КАТРАН написал : Будете искать электронную манометричку-не кидайтесь на TESTO-550 и другие ТЕСТЫ с другими цифрами.Давление показывают нормально,но вот вакуум вообще не меряют,даже если в паспорте у какой то тесты(вроде 570) написано,что она измеряет вакуум прецизионно-это вранье,ступенчато и грубо она измеряет вакуум.

Не трынди не зная ...

В 550 нет вакууметра как такового ...

В 570 есть и работает очень точно и правильно, учи мат часть, тем более его главное достоинство возможность совместной работы с компом через ПО EasyKool ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.12.2012 в 00:12:17

baziliov, сиди дома ровно, достал уже своими выпердами ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.12.2012 в 00:19:27

baziliov написал : :cool:накуа тебе на *****сплитах тот вакуум,клоун:)

Ради спорт интереса померь вакуум при вакумировании большинством китайских вакумников-там его нет,дошло?(даже у двухступенчатых)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.12.2012 в 00:32:31

Бориска66,

Ну Я же сказал Вроде .Точнее это тесто 560,но не помню точно на каком форуме,но то же чето именно тесты недолюбливают,навскидку нашел это http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350808106

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

11.12.2012 в 01:30:06

КАТРАН написал : Ради спорт интереса померь вакуум при вакумировании большинством китайских вакумников-там его нет,дошло?(даже у двухступенчатых)

ога,а с тестом он,вакум,сразу тут как тут:) борька, Прошу Нэ Хвылюватысь ты думаеш от тебя на рвоту не тянет;)

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.12.2012 в 02:21:05

baziliov,

Здарова Львовский Жириновский!:a:D

Чего не спится в ночь глухую задам вопрос одному...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.12.2012 в 06:20:03

КАТРАН, там о другом речь, и это недолюбливает Колян, в частности датчики ...;)

Ну лень ему термопастой пользоваться. вот и возмущается ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу