Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

10.12.2012 в 00:17:38

gotman Для чего ты собираешься опрессовывать трассу:eek:?! И трассу чего? Мультизона с кучей паек или простого китайца?

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.12.2012 в 00:44:24

Alpha Я вот тут вижу, как народ пишет, что даже при установке маленького сплита с 3 метрами трассы азот закачивают. Вот у меня вопрос и возник для чего? :) Понимаю, когда мультизона, да еще и с кучей паек. Закачиваешь, оставляешь на сутки, проверяешь все - время и заказчик благо позволяют все по-уму сделать. Но когда 3 метра на каком нибудь лессаре, с 1 пайкой максимум. Паять и закачивать азот, нах?))

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.12.2012 в 00:50:12

gotman написал : Вот у меня вопрос и возник для чего?

Для проверки герметичности контура.

gotman написал : Я вот тут вижу, как народ пишет, что даже при установке маленького сплита с 3 метрами трассы азот закачивают.

Ну прямо скажем: это делают не все:)

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.12.2012 в 00:52:36

antyar Это ведь надо еще умудриться на 3х метрах с четырьмя вальцовками накосячить) У нас в прошлом году, на моей памяти, балон с азотом так на складе и пролежал, пока ни одного обращения не было, что кондер не холодит. Тьфу-тьфу-тьфу Хотя нет. 2 было. На одном я сам монтировал и забыл гайки нормально затянуть :D На втором монтажник на кенташке гайку сам сорвал.

0
antyar
antyar
Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.12.2012 в 00:54:15

gotman написал : Это ведь надо еще умудриться на 3х метрах с четырьмя вальцовками накосячить)

Да легко, и иногда это не вина монтажника....

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

10.12.2012 в 00:54:52

gotman написал : Я вот тут вижу, как народ пишет, что даже при установке маленького сплита с 3 метрами трассы азот закачивают. Вот у меня вопрос и возник для чего? :)

Так пишет кто;)? Тот кто работает с молдаванами/таджиками и платит им копейки? Или тот, кто просто не уверен в своих вальцовках?..

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

10.12.2012 в 00:55:28

gotman написал : Паять и закачивать азот, нах?))

Чтобы сделать и забыть.И телефон не менять и все равно звонят только новые заказчики,потому что у старых все в порядке.(через год -два сам звоню,ответ-все в порядке,(спасибо зарядке!(с баллоном азота!)):a:D;)

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.12.2012 в 00:59:25

КАТРАН написал : Чтобы сделать и забыть.И телефон не менять и все равно звонят только новые заказчики,потому что у старых все в порядке.

Хренли он покажет если Вы его на 30 минут закачаете и посмотрите на давление? Это по-нормальному сутки надо держать. А когда у тебя 5 монтажей на очереди.... :)

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

10.12.2012 в 01:03:04

gotman,

Стрелочный манометр за 300 руб не покажет,а любая электронная манометричка покажет и за 15 минут микроскопическую утечку по которой фреон будет уходить год,но все равно уйдет.

0
Alpha
Alpha
Местный

Регистрация: 20.12.2011

Одесса

Сообщений: 640

10.12.2012 в 01:08:00

Криворукость становится нормой... Пичалька. А мылом не проще свои косяки проверить?.. Или не гламурно?

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

10.12.2012 в 01:12:53

Alpha написал : Криворукость становится нормой... Пичалька. А мылом не проще свои косяки проверить?.. Или не гламурно?

Ну дык. Мыло - это основной инструмент. Флакон геля для душа у нас всегда в чемодане )))))))))

КАТРАН написал : gotman,

Стрелочный манометр за 300 руб не покажет,а любая электронная манометричка покажет и за 15 минут микроскопическую утечку по которой фреон будет уходить год,но все равно уйдет.

Вот этого не знал. Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу