AlexCrush
AlexCrush
Новичок

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

12.12.2012 в 12:08:57

касимов, Makarone, Не хотел озвучивать для недопущения холиваров имени техниксана, но теперь придется :) Гофрированная нержавейка. Резьбовые соединения - анаэроб "сантехмастергель".

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

12.12.2012 в 12:15:47

AlexCrush написал : Гофрированная нержавейка.

превышение модуля упругой деформации )

0
AlexCrush
AlexCrush
Новичок

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

12.12.2012 в 12:26:52

Makarone написал : превышение модуля упругой деформации )

Не, ну вы же не серьезно :)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122918

12.12.2012 в 12:35:54

ну а почему нет ?

AlexCrush написал : Не, ну вы же не серьезно ))

0
AlexCrush
AlexCrush
Новичок

Регистрация: 29.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 70

12.12.2012 в 12:44:44

Для проверки видимо надо слить воду, и залить её по новой. всё что деформировалось (если) - уже деформировалось, и дальше уже не должно, по кр. мере с такой же динамикой. Как думаете?

0
Kostya
Kostya
Местный

Регистрация: 07.06.2012

Москва

Сообщений: 234

12.12.2012 в 13:04:00

Самое сложное удалить воздух.Если он в трубопроводе то давление будет реагировать даже на температуру.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.12.2012 в 13:09:58

Kostya написал : Самое сложное удалить воздух.Если он в трубопроводе то давление будет реагировать даже на температуру.

Без воздуха, давление будет еще больше реагировать на температуру.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Kostya
Kostya
Местный

Регистрация: 07.06.2012

Москва

Сообщений: 234

12.12.2012 в 14:16:18

Отлично Воздуха в трубопроводе нет. Температура стабилизируется за 6 часов и не будет отличаться от комнатной. Регистрируем падение давления если есть протечки

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.12.2012 в 16:23:10

Тоже хочу выразить своё почтение человеку выложевшему рецепт одноразового опрессовывателя. Развёл в новостройке армированным полипропиленом 8 водорозеток. закачал 2.5 бара из стояка(из 3.5 возможных) далее опрыскивателем докачал до 6-ти бар. 30 минут полёт нормальный,всё проверено туалетной бумагой. а вот когда собирал тестовую версию из шланга манометар и опрыскивателя, раскачав её до 1о бар было забавно её "разряжать")) Итог выстрел водой в стену)))

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

12.12.2012 в 18:02:37

простым пластиковым опрыскивателем возможно накачать 10 атм ? он сам , его тонкие хрупкие стенки выдержат такое давление ? вряд ли !

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

12.12.2012 в 18:11:25

сказки для взрослых

неважно насколько тема реальная - главное свои сообщения настрочить

уже можно любые фантазии на форум закидывать - найдутся желающие со всех ракурсов их обсуждать

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу