dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

19.08.2016 в 23:20:35

Gromoboj написал: Списываю просто на конфликт одного прибора с другим.

Скважинный насос - после диффа ?

0
Gromoboj
Gromoboj
Новичок

Регистрация: 28.01.2014

Тверь

Сообщений: 70

20.08.2016 в 16:18:17

dokar написал:

Gromoboj написал: Списываю просто на конфликт одного прибора с другим.

Скважинный насос - после диффа ?

dokar, дифавтомат после стаба. Причём здесь насос скважинный? У меня скважины нет.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.08.2016 в 18:35:13

"..Реле напряжения - тоже, хотя, судя по паспорту, у него время реакции как у черепахи - 0.1-0.5сек." Gromoboj, да у Вас сверхбыстродействующее реле, а Легран со Шнайдером такие расцепители делают:

Это даже не черепахи, а какие-то улитки, блин. :) :) Вот Вам и "Родной Легран" :) :)

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

20.08.2016 в 19:14:17

dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?

И? В чем проблема?

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

20.08.2016 в 20:20:28

Электрик ЦЦ написал:

dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?

И? В чем проблема?

Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

20.08.2016 в 23:24:20

dokar написал:

Электрик ЦЦ написал:

dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?

И? В чем проблема?

Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .

dokar, Не знаю, не знаю. Сколько ставил насосы под дифы, не разу дифзащита при старте не срабатывала. Пробои на корпус, протекшая муфта на кабеле, это да. Такие причины сработки бывали.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.08.2016 в 23:34:06

Интересно, как и за счёт чего возникает "стартовый ток утечки" в насосе.

Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток? Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

20.08.2016 в 23:38:20

Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?

При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.08.2016 в 23:39:12

Alexey_Spb написал: Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.

вы про то, как 50-ти амперный автомат острелил 3 года уже рассказываете. неужели случалось что-то еще?

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.08.2016 в 23:59:05

dokar написал:

Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?

При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .

dokar,

А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?

Просто, если бы имела место пусуовая утечка электродвигателей, то при пуске какого-нибудь двигателя на 15 мегаватт (такие используются на нефте- и газоперекачке) вышибало бы дифзащиту этой линии на подстанции 10 кв, но этого не бывает при нормальной работе насоса.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

21.08.2016 в 00:50:17

Alexey_Spb написал: А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?

Насос трехфазный Грундфос. На момент подключения в щите-времянке стояли и УЗО от Астры и на 30 мА, их сразу выбивало. Переключил на противопожарное , так удобно было. И тут на тебе, тоже через раз. :cool: Клещами Юнит померял обнимая все фазы и ноль , там режим маx - есть . Они конечно бытовуха , но до 85 мА показали, скачек. Если УЗО не успевало выбить то на клещах ни черта не видно . На следующий день притаскиваю Астру- Дельту. Картина та же , но в рабочем режиме с насоса 1-3мА утечки . Мегера не было . А сантехники ,кто устанвливал заявили, что они только землят такие насосы.