19.08.2016 в 23:20:35
Gromoboj написал: Списываю просто на конфликт одного прибора с другим.
Скважинный насос - после диффа ?
20.08.2016 в 18:35:13
"..Реле напряжения - тоже, хотя, судя по паспорту, у него время реакции как у черепахи - 0.1-0.5сек." Gromoboj, да у Вас сверхбыстродействующее реле, а Легран со Шнайдером такие расцепители делают:
Это даже не черепахи, а какие-то улитки, блин. :) :) Вот Вам и "Родной Легран" :) :)
20.08.2016 в 23:24:20
dokar написал:
Электрик ЦЦ написал:
dokar написал: Скважинный насос - после диффа ?
И? В чем проблема?
Электрик ЦЦ, Стартовый ток утечки. И такое бывает. Наблюдал лично .
dokar, Не знаю, не знаю. Сколько ставил насосы под дифы, не разу дифзащита при старте не срабатывала. Пробои на корпус, протекшая муфта на кабеле, это да. Такие причины сработки бывали.
20.08.2016 в 23:34:06
Интересно, как и за счёт чего возникает "стартовый ток утечки" в насосе.
Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток? Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
20.08.2016 в 23:38:20
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
20.08.2016 в 23:39:12
Alexey_Spb написал: Особенно этим грешат китайцы типа ИЕК и ЕКФ, сам неоднократно наблюдал.
вы про то, как 50-ти амперный автомат острелил 3 года уже рассказываете. неужели случалось что-то еще?
человек-электрик
20.08.2016 в 23:59:05
dokar написал:
Alexey_Spb написал: Может, это все же реакция электронного ВДТ на пусковой ток?
При чем реакция? Замер это показал. Сам в шоке был когда АстроУЗО ЗР100мА (S), выбивать начало .
dokar,
А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Просто, если бы имела место пусуовая утечка электродвигателей, то при пуске какого-нибудь двигателя на 15 мегаватт (такие используются на нефте- и газоперекачке) вышибало бы дифзащиту этой линии на подстанции 10 кв, но этого не бывает при нормальной работе насоса.
21.08.2016 в 00:50:17
Alexey_Spb написал: А что именно вы измеряли? Может, имеет место пробой в насосе?
Насос трехфазный Грундфос. На момент подключения в щите-времянке стояли и УЗО от Астры и на 30 мА, их сразу выбивало. Переключил на противопожарное , так удобно было. И тут на тебе, тоже через раз. :cool: Клещами Юнит померял обнимая все фазы и ноль , там режим маx - есть . Они конечно бытовуха , но до 85 мА показали, скачек. Если УЗО не успевало выбить то на клещах ни черта не видно . На следующий день притаскиваю Астру- Дельту. Картина та же , но в рабочем режиме с насоса 1-3мА утечки . Мегера не было . А сантехники ,кто устанвливал заявили, что они только землят такие насосы.