serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 20:45:44

Metall написал : например, на втором этаже включают что-то мощное и потребляемая мощность составляет более 4кВт , автомат 16 выбивает и вместе с ним вводной

Сварочник +калорифер ?:pВы на даче на втором этаже какие помещения видели ?

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

18.12.2012 в 20:49:05

zotik3, ИМХО, все сделано аккуратно и грамотно. Я бы доверил. Даже автоматы с характеристикой B стоят, учитывая, что это дача.

Далее - не в плане критики - пока это просто вопросы - задайте их ему - может там есть логика, которую я не понял:

  1. Возможно имеет смысл вынести реле сразу после выключателя нагрузки ВН 25А - тогда и трансформатор 220/12 также будет под защитой. Почему так не сделано - не понятно? Может, чтобы не оказаться в подвале в темноте?
  2. Трансформатор на схеме находится в корпусе щитка. На фото его не видно. Где он? И какая длина линии до трансформатора?
  3. Связано с 2. Если транс с нормальной развязкой между обмотками, и длина линии до него невелика, и транс не стоит в сыром подвале - то УЗО перед трансформатором - лишнее.
  4. В принципе транс можно перенести под общее УЗО..., но тогда есть вероятность отключения всего эл-ва по утечке линии в подвал. Короче - все зависит от того - какая линия и где транс. Можно перенести транс в щиток или рядом, и линию 12 вольт провести скажем проводом 2*2,5 если она длинная, чтобы не было падения напряжения - завист от того сколько потребляет освещение в подвале. 5. Я бы поставил автомат защиты после трансформатора 220/12в чтобы защитить транс в случае КЗ на линии светильника. Номинал автомата зависит от тока потребления освещения в подвале.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 20:53:19

zotik3 написал : может быть будут изменены. Для мощных потребителей есть отдельная ветка, мимо счетчика.

Да на фига столько наворотов на 3 или 4 лампочки и пару адаптеров ?:)

zotik3 написал : Т.е. в принципе сделано не хуже чем делают дяди по объявлениям? Там тоже непонятно на кого нарвёшься.

Да

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

18.12.2012 в 20:57:34

serj12 написал : Странный номинал АВ на 1 эт - 6А - может оЧепятка ?

Наверное там кроме ТВ и зарядки для тел ничего не будет.... :)

serj12 написал : но понимание не пришло - выбор проводов(может и не он подбирал),номиналы АВ.

А что не так? ИМХО, все с запасом.

serj12 написал : Я бы реле напруги поставил на ввод , Но УЗМ - 50 или - 51м

Этож Украина - где его там найдешь? И реле на ввод - сидеть в подвале в темноте если сработает :)

zotik3 написал : УЗО на 10мА в подвал, завел до РН, сказал, что не хотел ставить его после общего УЗО, почему не знаю.

на схеме 30 ма, а не 10. А какой смысл - вырубятся на 99% оба.

zotik3 написал : Т.е. в принципе сделано не хуже чем делают дяди по объявлениям?

Я бы сказал много лучше среднего уровня. Человек аккуратен и думает, что делает.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

18.12.2012 в 21:08:57

zotik3 написал : Т.е. в принципе сделано не хуже чем делают дяди по объявлениям? Там тоже непонятно на кого нарвёшься.

Сделано качественно. Только реле напряжения нужно обязательно поменять - это старая модель, у неё номинальная нагрузка 10А, а ввод на 25А. Поставьте ихнее реле на 32А.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.12.2012 в 21:17:55

BV написал : А что не так? ИМХО, все с запасом.

ТС всё объяснил , для данных условий всё пойдёт(это лучше чем 25А - чтоб не выбивало)

0

И это пройдёт ...

zotik3
zotik3
Новичок

Регистрация: 02.07.2008

Винница

Сообщений: 84

18.12.2012 в 21:37:38

Сделано качественно. Только реле напряжения нужно обязательно поменять - это старая модель, у неё номинальная нагрузка 10А, а ввод на 25А. Поставьте ихнее реле на 32А.

Места в щитке нет, 32А на одну секцию больше.

на схеме 30 ма, а не 10. А какой смысл - вырубятся на 99% оба.

На подвал стоит УЗО 10 ма, смотрите внимательней.

  1. Возможно имеет смысл вынести реле сразу после выключателя нагрузки ВН 25А - тогда и трансформатор 220/12 также будет под защитой. Почему так не сделано - не понятно? Может, чтобы не оказаться в подвале в темноте?

Да, напряжение в дачном кооперативе не очень, бывают случаи срабатывания реле. После планируемой установки стабилизатора реле,наверное вообще будет убрано.

  1. Трансформатор на схеме находится в корпусе щитка. На фото его не видно. Где он? И какая длина линии до трансформатора?

Трансформатор перед входом в подвал, для уменьшения длины проводов после трансформатора, длина проводки до него 5 метров. Трансформатор электронный для галогенок, Филлипс 150w, питает две лампы по 40 Вт.

Проводка 2х2,5 ВВГ. Длина проводки от него до светильников критична. Поэтому решили транс поставить как можно ближе к подвалу.

  1. Связано с 2. Если транс с нормальной развязкой между обмотками, и длина линии до него невелика, и транс не стоит в сыром подвале - то УЗО перед трансформатором - лишнее.

Сказал, подвал очень влажный, земли нет, при КЗ В трансе 200 может оказаться в подвале, да и 12в в при такой влажности при определенных условиях может быть опасно. Спорить с ним не стал,безопасность родителей важнее.

  1. Я бы поставил автомат защиты после трансформатора 220/12в чтобы защитить транс в случае КЗ на линии светильника. Номинал автомата зависит от тока потребления освещения в подвале.

Логично, и место там для этого есть, скажу ему чтобы сделал.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

18.12.2012 в 22:12:26

zotik3 написал : Места в щитке нет, 32А на одну секцию больше.

Когда сгорит щиток, место появится. Одна надежда, УЗО вовремя отключит.

0
zotik3
zotik3
Новичок

Регистрация: 02.07.2008

Винница

Сообщений: 84

18.12.2012 в 22:16:56

Когда сгорит щиток, место появится.

Планируется установка стабилизатора, после этого реле буде убрано вообще.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.12.2012 в 22:19:12

zotik3 написал : Планируется установка стабилизатора, после этого реле буде убрано вообще.

Это разные девайсы и для разных целей. Один от гриппера, а второй от триппера.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

18.12.2012 в 22:23:13

zotik3 написал : На подвал стоит УЗО 10 ма, смотрите внимательней.

Может Вам посмотреть на схему повнимательней? :)

zotik3 написал : Трансформатор электронный для галогенок, Филлипс 150w, питает две лампы по 40 Вт.

Вы уверены, что в нём есть гальваническая развязка? Я просто не знаю...

Можно продлить провода 2,5 до щитка, и поставить транс там.... на 7 амперах много напряжения не упадет (хотя неизвестна длина линии 1,5мм2 до транса).. ну может будет чуть тусклее лампа светить. Как вариант....

zotik3 написал : Логично, и место там для этого есть, скажу ему чтобы сделал.

В случае электронного транса - не логично - там своя защита и от КЗ и от перегрева.

zotik3 написал : Сказал, подвал очень влажный, земли нет, при КЗ В трансе 200 может оказаться в подвале, да и 12в в при такой влажности при определенных условиях может быть опасно. Спорить с ним не стал,безопасность родителей важнее.

Принимается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу