касимов написал :
Господа,вопрос.Если ему повысить по максимуму давление в СО?Ну и нагрев.Расширение может быть у труб?Ну и подвижка льда?
пробывали они что то подобное сделать. только вся вода что сверх нормы сбрасывается самим котлом. и из за этой ледяной пробки вода туда вообще не поступает а идет в ТП
касимов написал :
Господа,вопрос.Если ему повысить по максимуму давление в СО?Ну и нагрев.Расширение может быть у труб?Ну и подвижка льда?
Может быть. Подвижка льда куда продвинет пробку? Циркуляция на грани умирания и так же была! Иначе бы не замерзла бы магистраль...
А нагрев ничего не даст. Вода без конвекции практически не передает тепло. Вспомните опыт по физики средней школы, когда сверху пробирки вода кипела, а внизу пробирки оставался лёд....
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Nikolaj77 написал :
пробывали они что то подобное сделать. только вся вода что сверх нормы сбрасывается самим котлом. и из за этой ледяной пробки вода туда вообще не поступает а идет в ТП
Вы уже сообщали какой у Вас котел? Во многих котлах есть встроенный байпасс. В некоторых нерегулируемый на перепад давлений, а в некоторых регулируемый.
У Вас какой? Есть ли байпасс в котле и регулируемый ли он?
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Лично мое мнение по поводу произошедшего такое. это произошло из за :
слишком длинное кольцо
нет норм. распред.гребенки. так как из котла выходит напрямую гребенка диаметром 3\4 с двумя выходами на 16 (для ТП) и снизу напрямую от гребенки само кольцо СО. так сделано на подаче и обратке.
недостаточный объем подаваемого газа - это из за того что сварщик который варил трубы для газа повел трубу не от магистрали, а от счетчика. где уже на этой трубе сидит дом побольше этого, с газовым котлом и плитой. (если в мал. включаешь отопление то в большом доме котел еле греет, и газа не хватает что бы нормально согреть чайник на плите.)
в следствии этого на мой взгляд котел в мал. доме работал на мин. что бы другому дому тоже что то достовалось (газ).
Как считаете что то может быть истиной причиной!?
фото отвода газа от счетчика , и распределения теплоносителя подробнее сейчас нарисую и приложу.
Nikolaj77 написал :
Лично мое мнение по поводу произошедшего такое. это произошло из за :
слишком длинное кольцо
нет норм. распред.гребенки. так как из котла выходит напрямую гребенка диаметром 3\4 с двумя выходами на 16 (для ТП) и снизу напрямую от гребенки само кольцо СО. так сделано на подаче и обратке.
недостаточный объем подаваемого газа - это из за того что сварщик который варил трубы для газа повел трубу не от магистрали, а от счетчика. где уже на этой трубе сидит дом побольше этого, с газовым котлом и плитой. (если в мал. включаешь отопление то в большом доме котел еле греет, и газа не хватает что бы нормально согреть чайник на плите.)
в следствии этого на мой взгляд котел в мал. доме работал на мин. что бы другому дому тоже что то достовалось (газ).
Как считаете что то может быть истиной причиной!?
фото отвода газа от счетчика , и распределения теплоносителя подробнее сейчас нарисую и приложу.
Nikolaj77 написал :
котел в мал. доме работал на мин. что бы другому дому тоже что то достовалось (газ).
Насос по любому должен качать,тем более теплую/пусть не горячую/воду.ПП замерзнет только при полной остановке воды.Как обвязаны первая и последняя батареи.Похоже ленинградка?Вопрос поздний,но Вы там на месте?
Nikolaj77 написал :
так пробка находится за стеной ГКЛ на которую уже уложена плитка
Так может пару плиток вырезать с ГКЛ и пушку. тепло вентилятор или т.п туда.Потом все заделаете.
У меня раз замерзла при -28 дома.Потух свет 3 дня,котел не работал.Дома никого не было .Труба армированый ППР только паяльной лампой с вырезам частей отогрел.Потом через муфты все на место запаял.