Какая мощность насоса в данный момент у Вас? Последующие насосы ,с коллектора не должны быть мощнее насоса до стрелки,иначе они задушат насос от котла. Коллектора лучше ставить отдельно от стрелки, то есть подача со стрелки на коллектор подающий. Обратка со стрелки на коллектор обратки. Насосы ставьте на подачу но не на обратку. Гидрострелку делайте простую:
1)С котла- вход выход(подача обратка). 2)С гидрострелки- подача обратка на коллектора

С котла подача больше диаметром чем обратка для снятия сопротивления. Естественно грязевик и группу безопасности.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 13:58:12

Сколько КВт вам надо , сделайте меньше не будет работать. Проще купите готовую под вашу площадь с запасом 30%

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

28.12.2012 в 21:14:31

виктор1 написал : Какая мощность насоса в данный момент у Вас?

насос 25-60.

виктор1 написал : Проще купите готовую под вашу площадь с запасом 30%

Это как, не понял. У меня сейчас- 32кВт. Планирую поставить ещё 24кВт. Но это чисто для резерва. В паре они никогда не буду работать. Т.к. мне хватает 18квт (я в большом котле программно уменьшил мощность до 60%).

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 23:45:23

Михалыч написал : У меня сейчас- 32кВт. Планирую поставить ещё 24кВт. Но это чисто для резерва. В паре они никогда не буду работать. Т.к. мне хватает 18квт (я в большом котле программно уменьшил мощность до 60%)

зачем тогда гидрострелка если 18 хватает, с одного котла. Коллекторы и все.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

29.12.2012 в 10:32:59

виктор1 написал : Коллекторы и все.

Не нравится мне это... Хочу поднять скорость теплоносителя.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

30.12.2012 в 19:59:20

Михалыч написал : Хочу поднять скорость теплоносителя.

Что гирострелка, Вам сильно подымит, скорость теплоносителя.Может поменять насос на котле проще и дешевле будет.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

30.12.2012 в 20:04:16

Михалыч написал : насос 25-60.

Он вам проталкивает все и что если будет гидрострелка вам тогда надо будет ставить насос мощней все ровно. Не проще сразу поставить насос мощней и не заморачиваться с гидрострелкой.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

31.12.2012 в 11:07:21

виктор1 написал : Не проще сразу поставить насос мощней и не заморачиваться с гидрострелкой.

Я бы не сказал, что это проще...-:) Просто тупо поменять насос не получится. Придется городить конструкцию. Хотя в моей ситуации можно обойтись без сварки. Поэтому я тоже рассматривал этот вариант. Опять же, во втором котле такой же насос 25-60 и его мало... Тоже надо тогда покупать насос. За эти деньги можно наверное сварить ГС.-:)

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

31.12.2012 в 12:45:13

Михалыч написал : Хочу поднять скорость теплоносителя.

Есть риск получить в и тоге "проскок" - когда теплоноситель просто "летает" в системе, не успевая ни отдать тепло в батареях, ни "принять" его в котле. Михалыч, вы бы подробнее описали свою проблему, а то начали с гидрострелки, а что есть и что в итоге должно получиться не понятно.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

31.12.2012 в 14:15:21

artem 16 написал : вы бы подробнее описали свою проблему, а то начали с гидрострелки, а что есть и что в итоге должно получиться не понятно.

Система однотрубная. На верху батареи горячие, на первом этаже- теплые, в цоколе- еле-еле теплые. Т.е. вода медленно течет и вся остывает уже наверху. Это я так думаю...-:) Включаю доп. насос, все более-менее выравнивается. Но по ночам срабатывает защита котла, т.к. напряжение ночью повышается, скорость доп.насоса увеличивается и котел отрубается по протоку.-:( Да и неправильно это- доп.насос "упирается" в котел. Котел- настенный. Если развязать отопительные и котловой контуры, от мне кажется все должно получиться...

п.с. На днях "поджал" радиаторы на втором этаже. Сейчас ситуация немного выровнялась. Но эксперимент с насосом мне понравился, хочу продолжить идти по этому направлению. Т.к. прогрев помещения будет быстрее.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

31.12.2012 в 15:24:35

Михалыч написал : Система однотрубная. На верху батареи горячие, на первом этаже- теплые, в цоколе- еле-еле теплые.

Похоже на вертикальную "Ленинградку". От котла нагретая вода поднимается вверх, где через лежаки-разлива расходиться по стоякам, на которых последовательно подключены батареи?

Михалыч написал : На верху батареи горячие, на первом этаже- теплые, в цоколе- еле-еле теплые. Т.е. вода медленно течет и вся остывает уже наверху. Это я так думаю...-

Соответственно и температура - наверху тепло, если не жарко, на втором этаже нормально или прохладно, на первом прохладно или холодно? Есть желание выровнять все это.

Михалыч написал : Включаю доп. насос, все более-менее выравнивается. Но по ночам срабатывает защита котла, т.к. напряжение ночью повышается, скорость доп.насоса увеличивается и котел отрубается по протоку.-

Я бы задумался о таком варианте: штатный насос котла заменить на "катушку" - вставку из трубы. На трубопровод поставить насос с регулируемой производительностью - думаю можно подобрать из Грундфоса, серия Магна или Альфа, запитав его и котел через стабилизатор напряжения.