Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

29.12.2012 в 14:38:50

Возникло несколько вопросов по защите, просветите, пожалуйста:

  1. При понижении сечения провода правила требуют установки понижающего автомата, например, А25-3х4->А16-3х2.5, а можно обойтись без второго автомата если сразу установить меньшего номинала А16-3х4->3x2.5?

  2. Рекомендуется связка автомат-узо, а если трехфазное узо и после него каждая линия под своим автоматом нужен ли тогда трехфазный автомат перед узо ведь отходящие линии уже защищены?

  3. Можно ли использовать такую схему подключения плиты? 3ф_А25-3ф_УЗО40/30-5х4->распаечная коробка-> 1 фаза-3х4-плита 2 фаза-А16-3х2.5-духовка 3 фаза-А16-3х2.5-холодильник Будет ли защищена первая фаза трехфазным автоматом до УЗО?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.12.2012 в 14:58:58

Presspix написал :

  1. При понижении сечения провода правила требуют установки понижающего автомата, например, А25-3х4->А16-3х2.5, а можно обойтись без второго автомата если сразу установить меньшего номинала А16-3х4->3x2.5?

да

Presspix написал : нужен ли тогда трехфазный автомат перед узо ведь отходящие линии уже защищены?

нужна схема. Номинал вводного трехфазного автомата? Номинал УЗО о котором идет речь?

Presspix написал : Будет ли защищена первая фаза трехфазным автоматом до УЗО?

да

0
Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

29.12.2012 в 15:10:41

Solovey написал : нужна схема. Номинал вводного трехфазного автомата? Номинал УЗО о котором идет речь?

схему сейчас долго рисовать, постараюсь так сказать: ввод 3ф-А32-потом параллельно два трехфазных узо 25/30-розетки квартиры узо 40/30-кухня

после каждого узо на каждую фазу есть автомат по сечению провода, нужно ли ставить дополнительно трехфазные автоматы перед каждым узо соответственно на 16 и 25А?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.12.2012 в 20:07:56

Presspix написал : ввод 3ф-А32-потом параллельно два трехфазных узо 25/30-розетки квартиры узо 40/30-кухня

после каждого узо на каждую фазу есть автомат по сечению провода, нужно ли ставить дополнительно трехфазные автоматы перед каждым узо соответственно на 16 и 25А?

УЗО 40/30 защищено вводным автоматом на 32А а вот УЗО 25/30 вводной автомат на 32А от перегруза не защитит, надо смотреть сколько и каких автоматов на каждую фазу подвесили... считайте, возможно ли протекание по фазам тока бОльшего чем номинал УЗО

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.12.2012 в 20:35:56

Presspix написал : привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода: вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5

Нет, кабель необходимо перетянуть (можно даже на 4х4, потому как современные плиты в 99% случаев сейчас в двухфазном исполнении), либо правильно наростить. Сечение РЕ проводника (земли) не может быть меньше сечения рабочих проводников, так что предложенная "сопля" 2.5мм исключается в зародыше - себе этот "электрик-выродок" может хоть телефонным подключать - я видел таких, - так и говорили, типа, плита будет бюджетная, оттого и шнурок телефонный. А чо!;) Зато в ЩK ни одного АВ ваще - сплошь дифы тыщ на 20. П-ц.

Solovey написал : Подключать плиту однофазно. И не пользоваться всеми комфорками одновременно на полную мощность.

Прально. Заодно и экономия :)

Presspix написал : ввод 3ф-А32

Точно? Обычно в базе 20А (15кВт). Хотя в отдельных случаях могут заложить больше.

Solovey написал : надо смотреть сколько и каких автоматов на каждую фазу подвесили.

Пофиг. Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.

0

in my humble opinion

Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

29.12.2012 в 21:27:21

Kvost написал : Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.

то есть трехфазный автомат будет защищать стоящее за ним узо, а однополюсные автоматы после узо будут защитой линий каждой фазы, правильно? И второе почему вводной АВ32 достаточен для узо40, но не для узо25?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.12.2012 в 21:34:35

Presspix написал : трехфазный автомат будет защищать стоящее за ним узо, а однополюсные автоматы после узо будут защитой линий каждой фазы, правильно?

Верно.

Presspix написал : И второе почему вводной АВ32 достаточен для узо40, но не для узо25?

Потому что контактная группа в УЗО на 25А не рассчитана на силу тока 32А, который может через себя пропустить АВ32. Сразу УЗО, конечно, не сдохнет, но гарантировать его работу в течении срока службы (10 лет, если не ошибаюсь) вряд ли можно.

0

in my humble opinion

Presspix
Presspix
Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 207

29.12.2012 в 22:32:46

Kvost написал : Потому что контактная группа в УЗО на 25А не рассчитана на силу тока 32А

Ой, да, конечно, совсем из головы вылетело. Спасибо. Можно ещё вопрос: трехфазный автомат подбирается по сечению проводника также как однофазный? То есть стандарт для розеток А16 для 3х2,5, будет также для 3 фаз?

Вот схема как было изначально

отсутствие 3ф автомата перед узо25 неправильно? Теперь как хотели после ремонта

красным выделены новые элементы: кухонный 3ф автомат увеличен до 25А, за ним добавлено 3ф УЗО 40/30, после которого предполагалось подключение 2 фаз на плиту и одну фазу через однополюсный А16 на розетки (духовой шкаф в будущем), что теперь практически невозможно из-за косяка бригадира.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.12.2012 в 22:34:58

Presspix написал : отсутствие 3ф автомата перед узо25 неправильно?

правильно, ибо каждая фаза УЗО от перегрузки защищена однофазным автоматом 16А

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.12.2012 в 22:44:21

Presspix написал : Теперь как хотели после ремонта

Кстати, если плита будет подключена кабелем напрямую без розетки, то это УЗО можно вообще не ставить.

Presspix написал : кухонный 3ф автомат увеличен до 25А

Ага, ввод 20А, что и требовалось установить. На плиту будет достаточно 3Ф АВ16А.

0

in my humble opinion

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.12.2012 в 22:48:14

Kvost написал : Ага, ввод 20А, что и требовалось установить.

На схеме вводной автомат 32А! Где вы 20 увидели???

0