29.12.2012 в 14:58:58
Presspix написал :
- При понижении сечения провода правила требуют установки понижающего автомата, например, А25-3х4->А16-3х2.5, а можно обойтись без второго автомата если сразу установить меньшего номинала А16-3х4->3x2.5?
да
Presspix написал : нужен ли тогда трехфазный автомат перед узо ведь отходящие линии уже защищены?
нужна схема. Номинал вводного трехфазного автомата? Номинал УЗО о котором идет речь?
Presspix написал : Будет ли защищена первая фаза трехфазным автоматом до УЗО?
да
29.12.2012 в 15:10:41
Solovey написал : нужна схема. Номинал вводного трехфазного автомата? Номинал УЗО о котором идет речь?
схему сейчас долго рисовать, постараюсь так сказать: ввод 3ф-А32-потом параллельно два трехфазных узо 25/30-розетки квартиры узо 40/30-кухня
после каждого узо на каждую фазу есть автомат по сечению провода, нужно ли ставить дополнительно трехфазные автоматы перед каждым узо соответственно на 16 и 25А?
29.12.2012 в 20:07:56
Presspix написал : ввод 3ф-А32-потом параллельно два трехфазных узо 25/30-розетки квартиры узо 40/30-кухня
после каждого узо на каждую фазу есть автомат по сечению провода, нужно ли ставить дополнительно трехфазные автоматы перед каждым узо соответственно на 16 и 25А?
УЗО 40/30 защищено вводным автоматом на 32А а вот УЗО 25/30 вводной автомат на 32А от перегруза не защитит, надо смотреть сколько и каких автоматов на каждую фазу подвесили... считайте, возможно ли протекание по фазам тока бОльшего чем номинал УЗО
29.12.2012 в 20:35:56
Presspix написал : привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода: вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5
Нет, кабель необходимо перетянуть (можно даже на 4х4, потому как современные плиты в 99% случаев сейчас в двухфазном исполнении), либо правильно наростить. Сечение РЕ проводника (земли) не может быть меньше сечения рабочих проводников, так что предложенная "сопля" 2.5мм исключается в зародыше - себе этот "электрик-выродок" может хоть телефонным подключать - я видел таких, - так и говорили, типа, плита будет бюджетная, оттого и шнурок телефонный. А чо!;) Зато в ЩK ни одного АВ ваще - сплошь дифы тыщ на 20. П-ц.
Solovey написал : Подключать плиту однофазно. И не пользоваться всеми комфорками одновременно на полную мощность.
Прально. Заодно и экономия :)
Presspix написал : ввод 3ф-А32
Точно? Обычно в базе 20А (15кВт). Хотя в отдельных случаях могут заложить больше.
Solovey написал : надо смотреть сколько и каких автоматов на каждую фазу подвесили.
Пофиг. Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.
in my humble opinion
29.12.2012 в 21:27:21
Kvost написал : Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.
то есть трехфазный автомат будет защищать стоящее за ним узо, а однополюсные автоматы после узо будут защитой линий каждой фазы, правильно? И второе почему вводной АВ32 достаточен для узо40, но не для узо25?
29.12.2012 в 21:34:35
Presspix написал : трехфазный автомат будет защищать стоящее за ним узо, а однополюсные автоматы после узо будут защитой линий каждой фазы, правильно?
Верно.
Presspix написал : И второе почему вводной АВ32 достаточен для узо40, но не для узо25?
Потому что контактная группа в УЗО на 25А не рассчитана на силу тока 32А, который может через себя пропустить АВ32. Сразу УЗО, конечно, не сдохнет, но гарантировать его работу в течении срока службы (10 лет, если не ошибаюсь) вряд ли можно.
in my humble opinion
29.12.2012 в 22:32:46
Kvost написал : Потому что контактная группа в УЗО на 25А не рассчитана на силу тока 32А
Ой, да, конечно, совсем из головы вылетело. Спасибо. Можно ещё вопрос: трехфазный автомат подбирается по сечению проводника также как однофазный? То есть стандарт для розеток А16 для 3х2,5, будет также для 3 фаз?
Вот схема как было изначально
отсутствие 3ф автомата перед узо25 неправильно? Теперь как хотели после ремонта
красным выделены новые элементы: кухонный 3ф автомат увеличен до 25А, за ним добавлено 3ф УЗО 40/30, после которого предполагалось подключение 2 фаз на плиту и одну фазу через однополюсный А16 на розетки (духовой шкаф в будущем), что теперь практически невозможно из-за косяка бригадира.
29.12.2012 в 22:34:58
Presspix написал : отсутствие 3ф автомата перед узо25 неправильно?
правильно, ибо каждая фаза УЗО от перегрузки защищена однофазным автоматом 16А
29.12.2012 в 22:44:21
Presspix написал : Теперь как хотели после ремонта
Кстати, если плита будет подключена кабелем напрямую без розетки, то это УЗО можно вообще не ставить.
Presspix написал : кухонный 3ф автомат увеличен до 25А
Ага, ввод 20А, что и требовалось установить. На плиту будет достаточно 3Ф АВ16А.
in my humble opinion
29.12.2012 в 22:48:14
Kvost написал : Ага, ввод 20А, что и требовалось установить.
На схеме вводной автомат 32А! Где вы 20 увидели???
29.12.2012 в 22:51:08
тогда окончательно запутался про отсутвие 3ф автомата перед УЗО25 на схеме 1 ибо
Kvost написал : Перед этим УЗО необходимо поставить 3ф АВ 20-25А, вне зависимости от Σ номиналов АВ на нём висящих.
То же по кухонному узо, если косяк бригадира останется и провод 5х4 удлинить не получится, то следуя советам выше плиту надо подключать на одну фазу, какой вариант такого подключения правильней?
Вот кстати доработанная схема добавлено узо на см с отсечкой 10.
30.12.2012 в 00:27:06
Solovey написал : Где вы 20 увидели???
Тьфу, 20кВт
Presspix написал : провод 5х4 удлинить не получится
Наиболее вероятная проблема представляется только в исполнителях. Тем более, это их косяк. Только стоит ли им после этого доверять.
Presspix написал : 1 фаза напрямую на плиту без автомата
Нельзя без КА подключать. На духовку заложите отдельный кабель 3х2,5.
in my humble opinion
30.12.2012 в 00:44:06
в моем городе во всех домах и во всех квартирах идет алюминий 4 мм на плиту, 1 фаза, и все стоит на АВ 25 А, работает уже десятилетиями, другое дело что рабочие у вас через роспаечную коробку сделали, а это уже нельзя
30.12.2012 в 11:27:45
Kvost написал : Сообщение от Presspix 1 фаза напрямую на плиту без автомата Нельзя без КА подключать.
Kvost, не забывайте что есть автомат в квартирном щитке, 25А на кабель 5*4, а вот остальные фазы которые не на плиту через дополнительные автоматы на 16А переходим на 2.5 квадрата. Такой минищиток кухонный получается.
Парабелум написал : другое дело что рабочие у вас через роспаечную коробку сделали, а это уже нельзя
Я похоже в этой жизни что-то пропустил... Что нельзя? Кабели через распаечные коробки пропускать? :)
30.12.2012 в 12:28:04
всегда на плиту отдельный кабель кидали, никаких коробок