Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

29.12.2012 в 19:36:52

Спускаю воздух, течет вода, сколько спускать? За стеной комната, сфоткать там?

0
Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

29.12.2012 в 19:43:21

redcat07 написал : Настя3, http://sansvar.ru/ - The best of the best.

Верхние три фото,это как должно быть у Вас при верхней разводке. У Вас, как обычно делают.

0
Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

29.12.2012 в 19:44:45

Что-то я не пойму, что мне делать-то сейчас?:( Искать того кто переделает? Или что? У меня нижняя подводка.

0
Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

29.12.2012 в 19:46:20

Да. Попробуем разобраться с Вашим отоплением.

Настя фото за стеной выложите.

0
Аватар пользователя
rob

Местный

Регистрация: 21.07.2011

Озерск

Сообщений: 113

29.12.2012 в 20:40:33

может закрутить в местах подвода труб распределители потока, схема поменяется на диагональную сверху-вниз

0
Вложение
Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

30.12.2012 в 05:12:28

Это та комната что за стеной стояк в стене

0
Вложение
Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

30.12.2012 в 05:15:33

Еще вопрос - когда только подключили батарею вроде бы она грелась вся Но сегодня после того как я ее вкл-выкл она стала греть по диагонали наполовину Может быть это от моих вкл-выкл и как правильно перекрывать краны? Может я что испортила там? И вообще что мне делать помогите пожалуйста :( Я конечно после праздников пойду в жэк но боюсь меня пошлют скажут что иначе не делают и все :( а если настаиватьто боюсь что вообще все испортят на фиг :(

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.12.2012 в 05:43:01

Настя3 написал : Подскажите пожалуйста о какой пробке идет речь?

Вот тут в верхний коллектор ставится пробка, с маленькой дырочкой вверху (2-3 мм) для прохода воздуха, из подручных материалов: На снимке отделено три левых секции, но на практике надо пощупать, сколько секций справа греется _отлично_ - это и будет нужное кол-во секций, которое надо отделить. А вообще жуть - сколько лишней работы и как изуродован вид! Нижнюю трубу при нижней разводке можно было не вести вдоль всей батареи, а в нижнюю левую пробку втыкать с _тем же_ эффектом. Диагональное включение почти никогда не эффективно.

0
Вложение
Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

30.12.2012 в 05:45:23

psnsergey, спасибо, у меня верх греется весь хорошо, вот если батарею разделить по диагонали пополам, то нижний левый угол вообще не прогрет :( что за пробка, как выглядит, можно на пальцах? сможем ли мы сами ее запихнуть туда и как это сделать? мы с мужем вообще чайники в этом деле.

0
Аватар пользователя
rob

Местный

Регистрация: 21.07.2011

Озерск

Сообщений: 113

30.12.2012 в 07:34:05

rob написал : может закрутить в местах подвода труб распределители потока, схема поменяется на диагональную сверху-вниз

ВОООТ необходимые вам деталюшки, одна с левой резьбой, другая с правой. вворачиваются вместо футорок радиатора в местах подвода труб. подпружиненая пробка перекрывает отверстие в месте соединения крайних секций и перераспределяет поток теплоносителя: по правой секции весь обьем воды поднимается вверх, а закрученная в левую секцию такая пробка заставляет идти телоноситель по диагонали, т.е. крайние секции выступают в качестве труб. IPS ( R4A.B114S) Переходник распределитель потока левый, IPS ( R4A.B114D) Переходник распределитель потока правый
конечно конкретно для вашего варианта потребуется воздухосбросник в указанном месте

0
Вложение
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.12.2012 в 12:24:28

rob написал : закрученная в левую секцию такая пробка заставляет идти телоноситель по диагонали

В принципе, можно и такие. Греть будет по сравнению с пробкой в верхнем коллекторе... если циркуляция хорошая, то чуть лучше, если плохая - чуть хуже.

Настя3 написал : у меня верх греется весь хорошо, вот если батарею разделить по диагонали пополам, то нижний левый угол вообще не прогрет

Правильно. А происходит это потому, что теплоноситель заходит в нижний правый и сразу уходит по нескольким самым правым _секциям_ (это из которых батареи скручивают - у Вас на рисунке, где я пометку поставил, батарея из 12 секций) вверх. А остальные греются на "вторичной циркуляции", хуже. Вам надо посмотреть, какое кол-во секций N СПРАВА прогревается совсем хорошо, сверху донизу. Скорее всего, это будет 2-3-4 секции. И отсечь нужное кол-во секций СЛЕВА упоминаемой мною пробкой. Тогда вода будет вынуждена проходить (12 - N) секций по нижнему коллектору, прогревая радиатор по схеме "ленинградки", конвективно. Конечно, это хуже подключения, которое продемонстрировал sansvar, но не очень, процентов на 15. И после пробки уходить вверх и в трубу и в стояк по N секциям, прогревая и их.

Настя3 написал : что за пробка, как выглядит, можно на пальцах? сможем ли мы сами ее запихнуть туда и как это сделать?

Из любого подручного материала, который можно запихнуть в верхний коллектор и более-менее герметично перекрыть проход. Можно использовать кусок резины из ассортимента манжет для канализации. Абсолютная герметичность совсем не нужна и даже вредна: воздух должен пробулькивать во избежание его скапливания по одну из сторон пробки, для чего можно специально сделать ближе к верху несколько дырочек 2-3 мм (в резине для этого надо сверлить сверлом... ну, где-то 4-5 мм).

0
Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

30.12.2012 в 16:22:25

psnsergey, rob, спасибо! да, вид изуродовали, но когда было подключено напрямую - совершенно ничего не грелось, верх 3 секций и все! Вы меня очень извините за тупость, я валенок совершенный в деле сантехники, у нас даже ключа на 20" нет все нужно будет купить. Можно еще раз на пальцах? Вот перекрываю я краны, дальше ключом гайки откручиваю, так? А что дальше? Краны вначале какой перекрывать? А гайки? Дальше куда подставляю тарелку для слива воды? И самое главное - мне купить вот эти железочки или пробку ставить? или и то и другое? Где продаются такие железочки? А резинка вот эта - канализационная манжета, она так и называется? А диаметр какой брать? Делать дырки дрелью? А если сверло 4-5 мм то дырки будут 2-3 мм? И куда пихать эту пробку? я смогу ее допихнуть куда надо? еще раз прошу извинить, что отрываю Ваше время, но я совершенный идиот в таких вопросах и мне очень-очень страшно вдруг я сломаю нафиг тут все:( Я могу попробовать найти какого-то сантехника но не уверена что он станет это делать:( Смогу я сама с помощью мужа?

0
Аватар пользователя
Равшан

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

30.12.2012 в 17:49:55

Были бы чугунные радиаторы-не знали бы Вы горя,Настя3.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.12.2012 в 17:51:56

Настя3 написал : Вот перекрываю я краны, дальше ключом гайки откручиваю, так?

Так. Только после кранов!

Настя3 написал : Краны вначале какой перекрывать? А гайки?

Без разницы.

Настя3 написал : куда подставляю тарелку для слива воды?

Под нижнюю гайку, и лучше - тазик, там литра 4 будет. Но можно частями, гайек прижать, отнести и дальше.

Настя3 написал : мне купить вот эти железочки или пробку ставить? или и то и другое?

Или то, или то. Результат не сильно будет отличаться. "Железочки" - это фактически те же пробки, только одна внизу справа (отсекает 3 правые секции), а вторая вверху слева (я её и описывал).

Настя3 написал : Где продаются такие железочки?

Поискать надо, если решите их ставить.

Настя3 написал : Делать дырки дрелью? А если сверло 4-5 мм то дырки будут 2-3 мм? И куда пихать эту пробку? я смогу ее допихнуть куда надо?

Если ни Вы, ни муж не разбираетесь хотя бы минимально, то наймите или попросите кого-нибудь.

Настя3 написал : канализационная манжета, она так и называется? А диаметр какой брать?

32 внешний. Внутреннее отверстие заткнуть тоже чем-то канализационным. Но вообще тут пойдёт почти что угодно подручное, хоть завязанная узлом тряпка. :)

Настя3 написал : если сверло 4-5 мм то дырки будут 2-3 мм?

Конечно, это резина ведь.

Настя3 написал : Смогу я сама с помощью мужа?

Сами с помощью мужа - точно не сможете. Муж с Вашей - может быть... ;)

0
Аватар пользователя
Настя3

Местный

Регистрация: 29.12.2012

Москва

Сообщений: 94

30.12.2012 в 17:53:28

Равшан, и что теперь делать?:( я реально чуть не рыдаю - сантехники один краше другого, я ж боюсь сама все это делать, думала найду человека кто поможет снять батарею, вставить все это, так нет, один говорит прикрыть обратный кран наполовину, другой насос хочет поставить циркуляционный, никто естественно не хочет делать то что я им предлагаю, у всех свои рецепты. я просто в отчаянии. Позвонила в жэк спросить к кому идти вообще с этим, говорят ну что вам? холодно? то есть разговор там будет идти о том - не холодно ну и ладно, а то что полбатареи холодные - ваши проблемы. Как самой научиться и сделать то, что здесь предлагают? Блин!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу