Так вот же фото
31.12.2012 в 19:39:13
Так вот же фото
31.12.2012 в 19:46:34
Настя3 написал : Как лучше в моем случае?
Боковое подключение+удлинитель в верхний коллектор. Нужно опять перекрывать стояк. Самая большая проблема в том, что когда Вы попытаетесь объяснить вашему санте это, у него взорвётся мозг.))
31.12.2012 в 19:48:29
NNN написал : Боковое подключение+удлинитель в верхний коллектор. Нужно опять перекрывать стояк. Самая большая проблема в том, что когда Вы попытаетесь объяснить вашему санте это, у него взорвётся мозг.))
Да! Блин, и что мне делать?((( он сам вообще не соображает в этом, все со сварщиком советуется((( и деньги платить ему не хочу совершенно...
01.01.2013 в 07:17:52
NNN написал : Тогда старик Бернулли подтянется к работе..))
Точно. Думал об этом, но часто бывает так, что "задувает" в нижний отвод, что Бернулли нивелирует. Другое дело, что место расширения должно быть совсем рядом, тогда Бернулли придёт и поможет. :) Можно вот так: Трубы стояка и подводки к радиатору 3/4 дюйма, труба байпаса на два размера больше (1 1/4 дюйма). В виде яблочек изображены шаровые краны. ;)
Удлинитель при этом не нужен. Просто сварить в соответствии с рисунком. верхний торец нижней 3/4 трубы (вдвинутый в 1 1/4 трубу) не должен быть выше, чем осевая линия нижнего подвода к радиатору, и не должен быть заметно ниже.
01.01.2013 в 11:20:31
NNN,
в вашем рисунке смысла не вижу : 2 точки (выход стояка возле стены и верхний кран на батареи ) соединили другим путем /стороны прямоугольника поменяли местами /- и что при этом поменялось ? ничего !
NNN написал : Тоже не прокатит.
тогда уж лучше вот так :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.01.2013 в 11:23:02
нижняя , горизонтальная труба проходит между батареей и стенкой - т.е. не видно : дизайн , эстетику не портит !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.01.2013 в 11:28:02
santex-SVAR написал : в вашем рисунке смысла не вижу
Его там нет. Я ошибся. Должно было быть так. С байпасом, разумеется. santex-SVAR, кстати, а Вы, когда делаете такое подключение, когда варите последний стык? Когда радиатор с накрученными кранами уже висит?
01.01.2013 в 11:39:18
NNN,
хорошо продолжим :
опять ошибка :
P.S. только зря вы свое сообщение удалили - теперь мое #61 не логично стоит
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.01.2013 в 11:48:09
santex-SVAR написал : чем ваше решение отличается от фотогрфий с моего заказа ? то же самое : только зеркально наоборот.
Это не моё "решение". Это попытка нарисовать схему в конкретной ситуации. Отличие в том, что нижний коллектор оказывается ниже уровня отвода теплоносителя и поэтому есть шанс образования застойной холодной зоны. Поднять радиатор невозможно- упрётся в подоконник. Что с вопросом
NNN написал : santex-SVAR, кстати, а Вы, когда делаете такое подключение, когда варите последний стык? Когда радиатор с накрученными кранами уже висит?
?
01.01.2013 в 11:58:38
NNN, да . последний стык варю когда "радиатор с накрученными кранами уже висит" краны открыты , одна из свободных заглушек скручена - не образуется герметичная полость .
NNN написал : Отличие в том, что нижний коллектор оказывается ниже уровня отвода теплоносителя и поэтому есть шанс образования застойной холодной зоны
этот вопрос вам лучше обсуждать с моим главным оппонентом ТОЛМАЧем . это он любитель такого рода подключений
фото взяты с его рекламной темы
мне просто жутко интересно : кто из вас окажется прав !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.01.2013 в 11:59:02
santex-SVAR написал : последний стык варю когда "радиатор с накрученными кранами уже висит"
Я так и знал. Попробуйте ради смеха снять потом этот радиатор и обратно повесить. Особенно если он небольшой- секций 6, скажем. И к стояку близко.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу