В этот раз были такие вопросы, ответы были получены по телефону (кратко и не дословно):
1. И все-таки какая система в ДОМЕ: TN-S или TN-C-S (откуда все-таки берется PE на этажном щите)?
Кто задал этот вопрос? - Специалист. - Ваш специалист показывает свою безграмотность. PE идет от ВРУ жилого дома. К этажному щитку идет PE отдельно.
2. Что идет от этажного щитка к квартирному: ПВ3(1х16) или все-таки ВВГ3х16, как указано в Общих данных? Нет штрихов, обозначающих количество проводов в линии.
- Ваш прораб (монтажники) настояли на ПВ-1 в количестве 3 штук сеч. 16 мм2, им так удобнее. Также т.к. соединение с квартирным щитком не будет открытым меняем стальную трубу на пластиковую. В общих данных забыла изменить ВВГ на ПВ-1, исправлю..
3. По УЗО на входе - Я понимаю так, если в доме есть линии незащищенныё линейными УЗО (освещение и магистрали между щитками внутри дома, например коттедж), то групповое селективное УЗО 100...300ма спасает от пожара в случае утечки на этих линиях. Если же только один щиток на вводе в квартиру и в нём все отходящие ветки защищены УЗО, то входное селективное можно поставить в эажном щитке, при этом оно будет защищать только проводку до квартиры и соединения внутри щитка до линейных УЗО.
Так как у нас, по Вашему настоянию, практически все линии защищены УЗО, кроме кондиционеров и сигнализации, смысла ставить селективное УЗО в квартиру нет. В этажный щиток также не вижу смысла ставить УЗО т.к. растояние м/у щитками меньше двух метров, и защищать два метра провода отдельным УЗО можно, но мне кажется не нужно и накладно?? 4. УЗО на плиту ставим, также думаю стоит подумать над УЗО на оставшиеся группы освещения, давайте делать максимально безопасным. Если хотите поставлю. 5. Касательно теплого пола - ПУЭ п.7.1.88. и технологии устройства пола на это никак не должны влиять. В системамах теплого пола, помимо всего прочего, один уже предусмотреный проводник подключается к PE группы, зачем подключать к системе доп. уравнивания потенциалов, он подключается к PE напрямую. 6. На листе пять может быть защитный проводник к розеткам заменить на ВВГ1х4 и не мучаться с пластиковыми трубами и тоже самое сделать со стальной проволокой 6кв.мм.?
Стальная проволока 6мм именно к металличсеким трубам сделана для удобства крепления и замены. То же самое касается прокладки 2,5мм2 в трубе, для того чтобы легко можно было вытянуть и заменить проводник в случае чего. (Чего только? Прим. моё) 7. Ничего не сказано про маркировку и цвет проводов.
Для монтажников это уже как букварь, они все знают! 8. Почему разделение нейтрали после счетчика? Схематично, также любой грамотный монтажник знает что PE подключать нельзя к счетчику. 9. Может пакетный выключатель поменять на автомат, хотя надо для начало надо определится с селективным УЗО. Можно, но лучше пусть остается то, что предусмотрено электропроектом дома. 10. И самое главное, надо более рационально распределить нагрузки между УЗО, может где-то сделать одно УЗО на несколько линий (групп). Можно объединить три группы освещения, но может лучше на каждую поставим по УЗО? Плюс-минус два УЗО, много не съэкономите, тем более вы хотите полную безопасность? 11. И счетчик давайте все-таки оставим в этажном щитке. Согласна, нечего кого попало в квартиру пускать.