Старый написал : я думаю, что Вы имеете не такой опыт в монтаже, наладке и эксплуатации эл. установок, как Ваш покорный слуга.
Более сорока лет?
02.01.2013 в 20:24:54
Старый написал : я думаю, что Вы имеете не такой опыт в монтаже, наладке и эксплуатации эл. установок, как Ваш покорный слуга.
Более сорока лет?
02.01.2013 в 20:29:11
Поменьше на троечку лет. Но зачем такие вопросы про IT?
02.01.2013 в 20:30:57
Ура! У меня оказывается самая лучшая система безопасности (на данный момент) электричества нет, отопления нет, водоснабжения нет, есть канализация, но по вышеуказанным причинам бездействующая.
02.01.2013 в 20:32:48
NazAnd написал : Ура! У меня оказывается самая лучшая система безопасности (на данный момент) электричества нет, отопления нет, водоснабжения нет, есть канализация, но по вышеуказанным причинам бездействующая.
А газ? Очень опасная штука... Хотя неработающая канализация опасней газа...
02.01.2013 в 20:55:46
NazAnd написал : Ура! У меня оказывается самая лучшая система безопасности электричества нет
При таком раскладе немудрено тему перепутать.
02.01.2013 в 21:01:41
Старый,- это типа поговорить больше не о чем,...... Сеть 0,4 кВ по требованию Правил устройства электроустановок (ПУЭ) должна работать в режиме глухозаземленной нейтрали для безопасности людей, поскольку при замыкании фазы на землю в данном случае она будет отключаться защитными аппаратами.
Если на оборудовании в сети с заземленной нейтралью произойдет замыкание одной фазы (одного провода) на землю, то возникнет замкнутая электрическая цепь с малым сопротивлением или, как говорится в электротехнике, замкнутый контур тока- аппараты защиты в считанный секунды производят отключение проблемного участка сети. Если такая же ситуация произойдет в сети с изолированной нейтралью, то замкнутого контура не будет, так как он разорван в месте нейтраль – земля и тока большой величины в точке замыкания не будет. Большого тока не будет, но ток , хоть и небольшой, все же будет – это зарядный или емкостной ток данной сети. Величина его зависит от емкости данной сети, которая в данном случае работает как конденсатор, емкость которого зависит от протяженности линий этой сети. Сети сети с изолированной нейтралью еще называют сети с малым током замыкания на землю. В случае однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью немедленного отключения оборудования, на котором произошло замыкание, не требуется, т.к. отсутствуют большие токи способные привести к повреждению оборудования и оно может работать сколь угодно долго не прерывая питания потребителей. На первый взгляд. Но существует ряд причин, по которым режим однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью не желателен и его нужно устранить в возможно более короткий срок. Во-первых, при нормальном режиме работы сети напряжение каждой фазы относительно земли в v3 раз меньше напряжения между фаз (напряжение каждой фазы относительно земли называется фазным, а напряжение между фазами – линейным). При замыкании одной фазы на землю, на двух других фазах по отношению к земле напряжение повышается до линейного (увеличивается в v3 раз), т.к. земля в данной сети уже имеет такой же потенциал, как и фаза замкнувшая на землю. Если в какой-то точке сети на одной из неповрежденных фаз из-за слабой, по какой-то причине, изоляции произойдет ее «пробой», то возникнет двухфазное короткое замыкание (по контуру: фаза - точка замыкания на землю – земля - пробитый изолятор - вторая фаза - обмотки трансформатора), которое сопровождается большими токами повреждающими оборудование. Другими словами – однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью опасно переходом в двухфазное короткое замыкание. Во-вторых, однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью представляет опасность для людей, находящихся вблизи точки замыкания. Поскольку напряжение возникающее на поверхности земли в точке соприкосновения с фазой резко уменьшается при удалении от этой точки (полностью исчезает на расстоянии приблизительно 8 м), то человек, оказавшийся на расстоянии ближе 8 м к точке замыкания попадет в зону напряжения. При этом, если стоять, держа ноги вместе, ничего страшного не произойдет, но стоит ступням ног оказаться на расстоянии друг от друга одной ближе, другой дальше от точки замыкания, то между этими точками возникнет разность потенциалов, т.к. одна нога (которая ближе к точке замыкания) находится в зоне более высокого напряжения, чем другая и человека «долбанет» не трудно догадаться в каком месте, причем чем шире шаг, тем больше разность потенциалов. Вы видели что происходит в месте обрыва провода 10kv (система it)? По- моему только в Норвегии использовалась трехфазная сис- ма с изолированной нейтралью, но и они переходят на TN-C-S.
02.01.2013 в 21:10:14
Мизерный ток однофазного замыкания на землю не представляет никакой опасности:) Справедливо для небольших домашних сетей...
02.01.2013 в 21:13:55
Друг мой, не пугайте народ. Я много лет занимался сетями 6-10 килоВольт. Причем здесь 3х220 Вольт без нейтрали? Уже опередили. Но справедливо для любых сетей, тем паче 3х220В.
02.01.2013 в 21:19:08
Старый написал : Причем здесь 3х220 Вольт без нейтрали?
А кстати, почему без нейтрали? В IT нейтраль есть (куда-ж без неё), но она просто не заземлена;)
02.01.2013 в 21:22:54
А зачем она нужна? Везде 3 фазы 220 В. Снимаем линейное - получаем - линейное. Обрыв 0 по барабану. Что то я заговорился. Хороший коньячок мне старшинький из Нижнего подослал.
02.01.2013 в 21:25:06
Старый написал : А зачем она нужна? Везде 3 фазы 220 В. Снимаем фазное - получаем - фазное. Обрыв 0 по барабану.
Т.е всё подключено треугольником? Это уже не IT, а что-то своё...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу