C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

31.08.2006 в 19:26:57

я-то как паял медь , так и паяю, но народ увидел у меня пресс для испытаний трубопровода, и теперь 3\4 времени я хожу испытываю разводку в ванных комнатах, так как 1 дом у нас пока еще без воды, но люди уже наделали себе труб . в одной квартире следующая ситуевина: давление с 10 атмосфер падае до 8 за сутки, но воды нигде нет- раскрыли ВСЮ систему и посмотрели.Это на холодной магистрали. на горячей все выходные 10 простояло и все норм. хозяин ен знает , что и думать, а я , как не спец по полипропилену, сказать ничего кроме "наверно труба расширяется "и "чудес не бывает" и не могу. как быть дальше? забить на это ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123148

31.08.2006 в 19:29:53

ПП холодная не армирован, а горячая армирован?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

31.08.2006 в 19:32:01

одинаковы-как и весь дом- пн-25 ХЗчтозафирма.по-моему, не армированны.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

31.08.2006 в 19:41:30

C2h5-OH написал : как не спец по полипропилену, сказать ничего кроме "наверно труба расширяется "и "чудес не бывает" и не могу. как быть дальше? забить на это ?

За сутки?:) Может быть все что угодно,от растяжения трубы до травления шарового крана. Думаю забить,все в порядке.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

31.08.2006 в 19:42:23

C2h5-OH написал : пн-25

C2h5-OH написал : по-моему, не армированны.

Нет,так не бывает,ПН 25-точно армированный.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

31.08.2006 в 19:52:59

шаровый сняли, отсоединили трубу от него, и воткнули туда второй манометр.насос подсоединен через кран, накачали, кран закрыли, испытательный насос сняли, давление падает даже с 6 атм. до 5.4 . зы:я не помню, может и пн-20. белого цвета. без полосок , без всего.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

31.08.2006 в 20:02:15

Причин может быть много,например воздух растворяется.Если воды через сутки нигде не видно-все в порядке.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

31.08.2006 в 20:02:38

C2h5-OH написал : белого цвета. без полосок , без всего.

Небось наш РВК.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

31.08.2006 в 20:09:34

я удалил воздух , как только мог- перед вкручиванием манометра накачал воды. ...Да забьем наверное, спишит хозяин на расширение трубы- холодная длиннее на 45 см , чем горячая. )))))

0
piligrim130
piligrim130
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

01.09.2006 в 00:03:18

труба растягивается

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

01.09.2006 в 00:11:51

Вот фотка из буклета Wirsbo. Хоть и не ПП, а PEX, но наглядно показывает падение давления при опрессовке.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу