13.01.2013 в 13:01:03
web-rr написал : Если требуется ограничить ток протекающий через УЗО (например УЗО имеет максимальный ток всего 25А, а сумма токовых характеристик автоматов за ним 16+16+10 = 42) - ставится последовательно с УЗО (но за ним!) токоограничивающий автомат.
Дорогой мой, не забывайте что в схеме имеется вводной автомат, который и выполнит эту роль! Не надо обзывать других профанами, самому будучи таковым!
13.01.2013 в 13:04:36
web-rr написал : На данное моё сообщение отвечайте пожалуйста, но только мне. Тут болтается несколько бездельников-теоретиков дающих глупые советы, так я не с ними хочу общаться, а с Вами.
Оставьте свое ИМХО при себе! Общайтесь в личку!!!
13.01.2013 в 13:08:11
web-rr написал : Схема Ваша разумеется летит к чертям и её нужно целиком переработать, перерисовать.
Во как :eek: Замечания к "Частные замечания":)
13.01.2013 в 13:20:50
DED@ПВО написал : Ага! Завелся спец, ховай контрольки!:confused:
Не прячте, не трону:)
13.01.2013 в 13:24:40
ksiman написал : Не прячте, не трону
Да я не о Вас! С Вами нормально общаться, говорим собственно на одном языке!
13.01.2013 в 16:46:37
web-rr написал : нужно целиком переработать, перерисовать.
13.01.2013 в 16:59:46
Alekzzzey, Цифровой вольтметр поставьте до УЗМ, а то когда он отключит, то и не будете знать какое напряжение, и почему так долго не включается. А так будете всегда в курсе что у Вас происходит с сетью. Вольтметр должен быть 500-от вольтовый. Да и ВН32А замените на ВН63А для надежности.
13.01.2013 в 17:04:40
Зря Вы всю мокрую зону посадили на одно УЗО 10мА. На него сажайте только стиралку и розетку:) На холодильник - отдельный диф
13.01.2013 в 17:07:48
ksiman написал : Зря Вы всю мокрую зону посадили на одно УЗО 10мА
Ну, я думаю у него вся "мокрая" группа одновременно работать вряд ли будет, возможно и не будет частых отключений. Но, со временем возможно и сам заменит на 30мА.
13.01.2013 в 17:12:06
Сеть мокрой зоны получается немного разветвлённая. Не исключены ложные срабатывания. Не очень приятно сидеть в санузле без света из-за срабатывания УЗО от работающих стиралки, вытяжек, света...
13.01.2013 в 17:15:18
ksiman написал : Сеть мокрой зоны получается немного разветвлённая. Не исключены ложные срабатывания. Не очень приятно сидеть в санузле без света из-за срабатывания УЗО от работающих стиралки, вытяжек, света...
Нет, я то не против 30мА, А ТС пусть попробует и сам решит, что ли!
13.01.2013 в 17:17:29
ksiman написал : На холодильник - отдельный диф
А у него холодильник и так в другой группе и под другим УЗО.
13.01.2013 в 17:18:44
DED@ПВО написал : А у него холодильник и так в другой группе и под другим УЗО.
Вот именно, в группе:) Начнёт утекать вытяжка и холодильник тоже потечёт;)
13.01.2013 в 17:38:12
ksiman написал : Начнёт утекать вытяжка и холодильник тоже потечёт
Вытяжка достаточно маломощная и не думаю чтобы она дала утечку более 30мА, но все решает ТС по своим средствам. Но хотя бы подумать об этом он должен!.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу